Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

14.03.2011 в 18:07:30

Ярослав_М написал : И где же обязательные ежегодные осмотры и профилактика?

Хм... Вы можете это выяснить- официально запросив копии протоколов. После получения отказа предоставить таковые- обратится далее по инстанциям. Весьма оригинальный(не распространенный) и очень действенный метод, вплоть до дискредитации УК.

Ярослав_М написал : Кабель с двумя изолированными жилами, типа ВВГ или что то совсем иное?

Повторяю, - таблица 1.3.6. строка вторая, столбец третий, для двухжильных кабелей при прокладке "в воздухе". Для кабеля ВВГ 3(2)х2,5.

0
Аватар пользователя
Vasyatka

Местный

Регистрация: 30.11.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 57

14.03.2011 в 20:07:48

ПPOPAБ 4Серый спасибо ребята за помощь. Действительно, просто тормоз закис. Всё заработало. Скажите, а действительно нужно кабель цепей управления кран-балкой для защиты от обрыва усиливать тросиком? Вроде, есть какие то требования. В моём случае цепи управления 42в. Где почитать, или что почитать?

0
Аватар пользователя
4Серый

Местный

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2231

14.03.2011 в 20:52:55

Vasyatka написал : Скажите, а действительно нужно кабель цепей управления кран-балкой для защиты от обрыва усиливать тросиком? Вроде, есть какие то требования.

есть семижильный кабель,с тросиком уже внутри.если такого не найдёте.тогда лучше усилить.поверх кабеля в нескольких местах прихватить изолентой.внутри пульта под него даже свой болтик имеется,и на тельфере тоже.

0
Аватар пользователя
Комментатор

Местный

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

14.03.2011 в 23:17:09

В советские времена все кранбалки были с тросиками...и питающие кабеля и кабель с пультиком.

0
Аватар пользователя
Комментатор

Местный

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

14.03.2011 в 23:34:34

Ярослав_М написал : Открытый провод 30А. Что имеется ввиду? Отдельный одиночный провод в воздухе, или кабель в котором два провода несут значительный ток, нагреваются и соседствуют довольно плотно, а вокруг чулок из изоляции?

Дальше в таблице идут варианты для проводов, проложенных в трубе. Интересно накой ляд мне связываться с трубой? Ради десяти дней в году варить стальную трубу.

В принципе, существует всего два вида прокладки провода. Открытый и закрытый ( в трубе). Почему в трубе? Традиция....раньше часто провод прятали в мет. трубы, канал в бетонной трубе тоже считается трубой. Этот способ хуже открытого по охлаждению. Кстати, если вы ложите кабель открытым способом, но где либо он проходит 10 см через стену скажем, то всё, считается способ прокладки- в трубе. Так что все способы прокладки проводки: под штукатуркой, замоноличенные, спрятанные кроче- в таблице идут как сделанные в трубе.

0
Аватар пользователя
Ярослав_М

Местный

Регистрация: 15.04.2006

Москва

Сообщений: 1358

15.03.2011 в 00:00:40

ПPOPAБ написал : Повторяю, - таблица 1.3.6

Так как бы увидеть эту табл 1-3-6? Ту что выложили в ветке в виде картинки, у нее другой номер. 2Bladiclab

Нет, представьте себе не проверял. Ради водонагревателя пока не набрался духа приобрести токовые клещи. На провод и то лишние деньги не валяются, а клещи это уже в игрушки поиграть. Говорят приятная игрушка, особенно которые с элементом пельтье :(

Стараюсь верить паспорту изделия. Что там 5500W, R=8.8 Ом, что должно бы ровнехонько соответствовать 25А. Но зная гнилостность местных щитков, тонкий нулевой провод, и пр гадости от нашего ЖКХ, знаю опытным путем, что при таком токе напруга провиснет вольт так до 205 днем, и до 210 ночью. Так что реальный ток можно ждать 23-24А. Автомат на 25 действительно ни разу не выбивало, потому что стоял автомат С32:a. Конечно без согласования с электриками ДЕЗ(они мне не начальники), чему я очень рад с ликованиями. Сейчас все же установил С25, поcмотрим, но его по логике не должно выбивать за время принятия душа, исчисляемое 15 мин.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

15.03.2011 в 04:55:35

Ярослав_М написал : Так как бы увидеть эту табл 1-3-6?

Тут: http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/42/42611/index.php http://www.complexdoc.ru/ntdtext/548224#TO0000006

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

15.03.2011 в 05:18:05

Vasyatka написал : Где почитать, или что почитать?

ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ КРАНОВ ПБ10-382-00 Впрочем- кран-балки и тельферы не регистрируются в "Ростехнадзоре".

Vasyatka написал : Скажите, а действительно нужно кабель цепей управления кран-балкой для защиты от обрыва усиливать тросиком?

По моему в правилах такого требования нет. Это Вам нужнее, так как без тросика- очень часто обрывают пульты. У "болгар" кабель часто уже армированный тросом, откройте крышку пульта и посмотрите.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

15.03.2011 в 05:45:06

Vasyatka написал : Блокировка подъёма( на это больше похоже - туда идёт мет. тяга от тросоукладчика - наверное))?

Она и есть обычно не работает потому что отключили давно эту блокировку.Тормоза на болгарине срабатывают блогадоря конусному ротору который при включении притягивается вперед.Если не растормаживается может крышка тормозов поржавела,сымите наждачкой потрите и промойте бензином.Может просто зажаты тормоза надо отпустить.Бывает тяжелый случай, это впереди двигателя есть пружина которая ротор отжимает назад, там есть гайка регулировачная для этой пружины и стопорное кольцо которое иногда вылетает.При вылете стопора гайка зажимает пружину и ротор теряет способность сдвигаться вперед,двигатель мычит и греется но не крутится. Тяжелый потому что двигатель в этом случае надо сымать что не радует.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

15.03.2011 в 05:56:49

Да новые болгарины кабеля на кнопки с тросиком идут сразу, старые не было.Кнопки бьют и отрывают и с тросиком и без тросика.Я на кнопки сделал защиту металическую коробочку все равно больше трех месяцев кнопки не ходят разбивают.Без тросика рвут кабель, с тросиком вырывают вместе с апаратурой.Недавно урод кнопки положил на размотку, другой включил размотку оторвали вместе со шкафом управления.Жаль придурки эти далеко стояли по голове им не попало.

0
Аватар пользователя
Ярослав_М

Местный

Регистрация: 15.04.2006

Москва

Сообщений: 1358

15.03.2011 в 06:33:15

2ПPOPAБ Спасибо, за ссылочку на таблицы.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

15.03.2011 в 07:27:18

Ярослав_М написал : Спасибо, за ссылочку на таблицы.

На здоровье. :) Хотел картинкой вставить, не получилось.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

16.03.2011 в 20:57:11

Никогда не соеденял провода опресовкой.Гильзы для опресовки у нас в магазинах только на заказ,но на работе медных трубок или вернее обрезков очень много.Имеются трубки с толшиной стенок 1 мм и диаметрами от 4 мм до 10 мм.Если сделать гильзы самому толшина стенки 1мм не тонкая? пресовать в распредкоробках максимальное сечени 2.5мм2 ВВГ медь моножила.Делать собираюсь на работе напилять облудить и т.д. все смена быстрей пройдет.

0
Аватар пользователя
sanykrimea

Местный

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

16.03.2011 в 21:16:04

электрикваня написал : ..толшина стенки 1мм не тонкая?

Тонкая. Смотрите ГОСТ 23469.3-79 Гильзы кабельные соединительные медные, закрепляемые опрессовкой. Конструкция и размеры

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

16.03.2011 в 21:17:29

электрикваня написал : Делать собираюсь на работе напилять облудить и т.д. все смена быстрей пройдет.

Вы не сможете обеспечить качество (исходный материал, технология изготовления).

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу