Вы хотите услышать одобрения на АВ-25А и кабель 3х2,5 мм. кв?

0
Аватар пользователя
Ярослав_М

Местный

Регистрация: 15.04.2006

Москва

Сообщений: 1358

14.03.2011 в 00:08:40

Хочу узнать, верна ли таблица токов, находящаяся у меня на руках. Если ошибочна, то выбросить ее как хлам, чтобы бумажной пыли в доме было меньше. У мне нет времени проводить эксперименты.Для чего инженеры создают таблицы и справочники? Хочу услышать не тории про аварийку, а реальный ОПЫТ тех, кто подключал 25 А кабелем 3х 2.5(или 2х2.5).

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

14.03.2011 в 00:58:32

Ярослав_М написал : Получается что на пределе можно использовать. Тем более у меня не длительный режим нагрузки. Или я что то неверно понимаю?

всё верно, пользуйте на пределе

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28323

14.03.2011 в 01:42:04

Ярослав_М написал : Хочу узнать, верна ли таблица токов, находящаяся у меня на руках.

http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=67108&d=1235913565

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

14.03.2011 в 02:01:50

Ярослав_М написал : Хочу узнать, верна ли таблица токов, находящаяся у меня на руках.

Не могу знать, через монитор не видать... :) Правильная таблица:

ПУЭ-7 написал : Таблица 1.3.6. Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной, найритовой или резиновой оболочке, бронированных и небронированных

юра Т написал : всё верно, пользуйте на пределе

Запасик есть маленький. Защитный нулевой проводник не считается жилой в данном случае. По нему ток не течет. Следующий намек будет на кондиционность кабеля... :(

Ярослав_М написал : Хочу услышать не тории про аварийку, а реальный ОПЫТ тех, кто подключал 25 А кабелем 3х 2.5(или 2х2.5).

Нормально всё, не переживайте.

0
Аватар пользователя
Ярослав_М

Местный

Регистрация: 15.04.2006

Москва

Сообщений: 1358

14.03.2011 в 03:02:33

Alex___dr написал : Хочу узнать, верна ли таблица токов, находящаяся у меня на руках. http://www.mastercity.ru/attachment....8&d=1235913565

Ага, вот эта самая таблица у меня на руках.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

14.03.2011 в 03:29:37

Ярослав_М написал : Ага, вот эта самая таблица у меня на руках.

У Вас не шнур и не провод. Не та таблица. И номер у неё какой то странный...

0
Аватар пользователя
Ярослав_М

Местный

Регистрация: 15.04.2006

Москва

Сообщений: 1358

14.03.2011 в 05:23:16

Да кошмар .Слова там немного иные, а цифры в амперах полностью совпадают. Еще бы узнать что такое шнур?

0
Аватар пользователя
grafolog

Местный

Регистрация: 14.03.2011

Пермь

Сообщений: 111

14.03.2011 в 08:01:28

Не заморачивайтесь с названием,у вас провод.Я установил бы на 4 квадрата. Это таблица из ПУЭ.Ей можно верить.Но нельзя верить сегодня проводам,попадается странная медь.Но это отдельная тема

0
Вложение
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

14.03.2011 в 09:43:05

2Ярослав_М Да никакой проблемы в АВ на 25А для провода сечением 2,5мм2 да для фиксированной нагрузки 25А, да с непродолжительным включением нет. Иное дело, что у провода ПУНП "2,5мм2" фактическое сечение обычно на уровне 2мм2 и медь не всегда на медь похожа.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

14.03.2011 в 12:32:34

Ярослав_М написал : Еще бы узнать что такое шнур?

ПУЭ написал : 2.1.3. Кабель, шнур, провод защищенный, незащищенный, кабель и провод специальный - определения по ГОСТ.

ИЗДЕЛИЯ КАБЕЛЬНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГОСТ 15845-80

ГОСТ 15845-80 написал :

  1. Электрический шнур Шнур
    Провод с изолированными жилами повышенной гибкости, служащий для соединения с подвижными устройствами

ШВВП- шнур. ПУНП, ПУГНП - провод. ВВГ, NYM- кабель.

0
Аватар пользователя
NazAnd

Местный

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

14.03.2011 в 15:38:25

Ярослав_М написал : ВВГ 3х4 98р за метр. NYM 3х4,0 кв. мм (Кольчугино) 97р. Возьмем 6 метров, с запасом на разделку. 588р - разорение ради помыться 10 дней в году. Кабель NYM 3х2,5 кв. мм (Электрокабель Кольчугино) 53р. 318р. Не вижу экономии 100р, и даже 200 не выходит. Это сколько кусков мыла можно купить для хорошего мытья.

Тогда поспрашивайте у электриков, они найдут вам такой кусок за поллитра всем известной жидкости.

0
Аватар пользователя
Ярослав_М

Местный

Регистрация: 15.04.2006

Москва

Сообщений: 1358

14.03.2011 в 16:49:46

Не у электриков брать таким образом я не хочу. Предпочитаю жить по закону, и не помогать расхитителям. Да и видеть мне эти наши местные рожи совсем не хочется. Боюсь не удержусь от нападения. Это те кому я аккуратно ежемесячно плачу деньги, в частности за надлежащее содержание этажных щитков, а у меня все клеммы были закручены рукой, причем рукой человека страдающего хроническим недоеданием, ноль так грелся(а поправить его оказалось делов на 10 мин), что почти проплавил фазный провод на моем счетчике. Я еле успел спасти ситуацию от замыкания, с возможным перегоранием нулевого провода. И где же обязательные ежегодные осмотры и профилактика? Нет к ним я обращаться не хочу.

Насчет таблицы, та что выложена в виде картинки, то у меня алогичная. В ней неясности кое какие. Отдельный провод понятно. Три одножильных в трубе - тоже понятно, свободно укладывает три провода ПВ-1 в трубу и даем ток. А что подразумевать под одни двухжильным? Кабель с двумя изолированными жилами, типа ВВГ или что то совсем иное?

0
Аватар пользователя
NazAnd

Местный

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

14.03.2011 в 17:37:28

Не надо прокладывать проводом, делайте кабелем. Если уж хотите 3х2,5 то делайте им, только убедитесь что он соответствует. Чтобы еще сэкономить измерьте точнее длину, чтобы обрезков было по минимуму.

Нет к ним я обращаться не хочу.

Неужели кроме них нет других электриков. Я бы кому-нибудь пять метров запросто отдал не такая уж и большая длина.

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

14.03.2011 в 17:49:56

Ярослав_М написал : ну допустим ВВГ или ПУНП. Длина 5 м, автомат 25А, УЗО 32 30мА. Нагрузка активная, водогрей, потребляет ровно 25А. Включается ненадолго, максимум 15 мин.

Вы не проверяли токовыми клещами реальную мощность водонагревателя? Даже если и АВ 25А не выбивает.