У некоторых производителей есть специальные заглушки для пломбирования автоматов (Шнайдер), но искать долго надо.
Есть автоматы EKF под пломбировку (там шторки специальные).
Можно опломбировать поместив автомат (рубильник) в отдельный пломбируемый бокс.
lorc написал :
Если ставить рубильник (или автомат) перед счетчиком - его нужно пломбировать? Если да - то как?
Если счетчик в квартире - то да, в отдельном боксе внутри квартирного щитка(Чтобы исключить попытку воровства электроэнергии). Если счетчик в этажном щите, то нет - там уже не Ваша парафия.
Приветствую!
Имеется паяльник отечественный на 50Вт, у него корпус, в который нагревательный элемент вставлен, похоже был приварен к фланцу точечной сваркой в трех точках, ну а фланец уже к рукоятке крепится. То-ли приварили плохо, то-ли металлы несовместимы (фланец из обычной стали, а кожух из какой-то тонкой и жаропрочной...) - отвалился кожух и на фланце болтается. Смотрел я на это все, думал сварочником заварить, но боюсь совсем испортить.
Вопрос: Может есть какой клей высокотемпературный, который будет нормально держать сильно нагреваемый кожух на почти холодном фланце?
Вот собственно фланец с кожухом. Кожух должен быть до конца вставлен во фланец:
А это паяльник почти в сборе, что-бы понятней было. Кожуха как-бы два - наружный кожух накидной гайкой накручивается на фланец и прижимает жало к внутреннему кожуху и заодно пытается этот внутренний кожух выдавить из фланца...
Дабы не заводить тему, прошу форумчан развеить мои сомнения. Есть частный дом с трехфазным вводом.
Есть желание перестраховаться и поставить реле напряжений. Вот только определится толком не могу:
1) с одной стороны три фазы, значит ставим Трехфазное реле напряжения и контроля фаз например РНПП-301 и в случае аварии отключаем все три фазы.
2) с другой стороны ставим три УЗМ-51м (но экономим на контакторе ;)) в результате имеем шанс обойтись отключением одной фазы и при наличии "переключателя фаз" сохранить работу освещения, холодильника, циркуляционных насосов.
Прошу совета, как бы Вы поступили?
ksiman написал :
но переключатель фаз сделать не так-то просто...
Зачем изобретать велосипед? Все уже есть, только успевай зарабатывать и душить земноводное: не рекламы ради, так для примера.
Самому вариант 2 ближе по душе, но огород получается. :o
ksiman написал :
Всё не так просто. Надо ещё как-то переключать домовую проводку с 3-х фаз на одну
Так я же не весь дом хочу! А всего лишь :
Valerii написал :
сохранить работу освещения, холодильника, циркуляционных насосов.
Причем освещение тоже не обязательно все. К примеру холодильник, циркуляционные насосы (сам котел), свет в прихожей висит на "не отключаемой линии" (после вводного ВА и противопожарного УЗО, но перед общим рубильником). Так их и подключить к этому переключателю фаз. Собственно и вся затея.
Все-таки надо было тему создавать. Так кроме сложностей в схеме кто что еще скажет по поводу трех УЗМ?
serg70 написал :
С общим освещением проблематично.
Было бы желание ( можно читать как "деньги") усложняем щит, добавив по контактору на каждую группу автоматов "сидящей" на одной фазе, словом (писать словами долго, рисовать схему лень) можно сдюжить освещение, но не очень-то и хотелось.
Ставим РНПП 301в режим контроля фазного напряжения. С верхних контактов пускателя подключаем ПЭФ 301и если мощность выделенной линии (насосы, холодильник и тд. ) не превышает 3квт ,подключаем через контакты реле. Не вижу необходимости в данном случае устанавливать три однофазных реле напряжения.
Подскажите, розетка Lezard Nata открытой установки.
Как к ней провод подводится? Обычно розетку стыкую с кабель-каналом типа 20х10.
А тут на картинках непонятно. Сверху то ли крышка, то ли мембрана.
http://www.electro-mpo.ru/card30035.html
Кстати, если кто ставил. Как в ней держится вилка и хорошо ли в клемнике провод зажимается?
serg70 написал :
Ставим РНПП 301в режим контроля фазного напряжения. С верхних контактов пускателя подключаем ПЭФ 301
По надежности защиты конечно этот вариант этот вариант конечно "в горе"
Но с тремя УЗМ есть шанс (пусть не большой), что отключится только одна фаза (если на ней сосед чудо сварочный аппарат врубит :)).
Все-таки РНПП 301 ближе для защиты трехфазных потребителей, коих нет у меня ( ну пусть поставлю эл. водонагреватель проточный, но ему не страшно пропадание или изменение чередования фаз) "Просядет" одна фаза и с этим трехфазным реле напряжения вообще без электричества сидеть.
УЗМ как раз и служит для контроля за одной фазой, вот я и изобретаю велосипед, все нагрузки в доме от лампочки до компьютера работают от сети 220В, а что там на соседней фазе им до лампочки, Как там фазы чередуются? то же собственно все равно.
Вот я и рассматриваю трехфазный ввод, как этажный щит, а линии, как отдельные квартиры. Собственно 3 отдельных реле напряжения.
Все фазы так или иначе связаны между собой. И если сосед варит допустим на фазе А ,это совсем не значит что УЗМ отключит именно на фазе А. При падении напряжения на одной фазе на двух других возрастет. Любое реле напряжения имеет небольшую задержку на отключение по низам и мгновенную по верхам. Так что отключение произойдет скорее всего по соседним фазам, вопрос лишь в величине просадки. Как правильно заметили все источники напряжения в доме работают на фазном напряжении т.е.220в. Поэтому гораздо важнее отслеживать смещение ноля что РНПП 301 при фазном контроле напряжения и делает. Любое реле напряжения это прежде всего защита при аварийных режимах. Для выравнивания напряжения служат стабилизаторы.