18.12.2016 в 16:58:00
#5875902
Подскажите, у монтажного провода ПВ-1 толщина изоляции толще чем если ВВГ на отдельные жилы распустить? Или точно такая же, и смысла его немного купить нет.
18.12.2016 в 17:01:59
#5875908
Vlad074, зависит от производителя.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
18.12.2016 в 17:02:44
#5875909
FSerj написал: megrad
Спасибо вам за ответы. Ещё один вопрос, ввод кабелем 3х6 мм2, вводной АВ предполагается С32 двухполюсный, на влажную группу УЗО 10 мА на 16 А, сумма номиналов автоматов в этой группе 40А (ванная-розетка В16, ванная-свет В10, стиралка на отдельной линии В16) по идее, надо поставить ещё один АВ на 16А, для защиты УЗО, куда этот АВ поставить перед УЗО 10 мА на 16 А или после?
18.12.2016 в 17:03:41
#5875911
megrad, Спасибо вам за ответы. Ещё один вопрос, ввод кабелем 3х6 мм2, вводной АВ предполагается С32 двухполюсный, на влажную группу УЗО 10 мА на 16 А, сумма номиналов автоматов в этой группе 40А (ванная-розетка В16, ванная-свет В10, стиралка на отдельной линии В16) по идее, надо поставить ещё один АВ на 16А, для защиты УЗО, куда этот АВ поставить перед УЗО 10 мА на 16 А или после?
18.12.2016 в 17:07:42
#5875917
FSerj написал: перед УЗО 10 мА на 16 А
Правильный ответ.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
18.12.2016 в 17:16:29
#5875925
megrad, Понял, для защиты УЗО 10 мА на 16 А УЗО ставим перед ним АВ на В16А, он должен быть однополюсный или двухполюсный?
18.12.2016 в 17:22:09
#5875934
FSerj написал: он должен быть однополюсный или двухполюсный?
Не принципиально. Как вариант поставить диф.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
18.12.2016 в 17:34:05
#5875950
megrad, Только есть один нюанс, на ванной свет протянут кабелем 3х1,5 мм2 а диф. В16А 10 мА, думаю проще и дешевле поставить перед УЗО ещё один АВ на 16А. Ещё один вопрос собирать щиток кабелем какого сечения?
18.12.2016 в 17:40:49
#5875961
FSerj написал: Ещё один вопрос собирать щиток кабелем какого сечения?
Проводом ПВ1 6 мм 2, тогда не нужны пресс клещи и наконечники НШВИ, как при монтаже проводом ПВ3.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
18.12.2016 в 17:50:09
#5875972
megrad, А кабель ВВГнг 3х6 мм2 не подойдет?
18.12.2016 в 18:00:02
#5875988
FSerj, подойдёт. Помните перемычки должны быть неразрывные. Типа гребёнки.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
18.12.2016 в 18:07:52
#5876003
megrad, Можно поподробней про перемычки должны быть неразрывные..
18.12.2016 в 18:15:15
#5876014
FSerj, перед УЗО есть смысл ставить 2Р АВ.
18.12.2016 в 18:27:25
#5876032
megrad, Спасибо вам за ответы. SB3, Можно поподробней.
18.12.2016 в 18:44:43
#5876057
FSerj, на форуме уже достаточно тем - зачем нужны двухполюсные автоматы перед УЗО, как так и подобные.
18.12.2016 в 19:09:15
#5876090
SB3, Нашёл, спасибо.
18.12.2016 в 19:32:28
#5876114
Уважаемые знатоки! Имеется светильник из 2х кольцевых люминесце́нтных трубок - большее кольцо 40 ватт, меньшее кольцо 32 ватт. Стояли дроссельные балласты. Поставил электронный балласт Т8 2х36 ватт. Работает. Такая замена с неполным соответствием мощности допустима? Спасибо!
18.12.2016 в 19:43:07
#5876126
Albl, время эксплуатации может сократится.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
18.12.2016 в 20:09:57
#5876143
megrad, обьясни пож, почему может сократится? Разница с номиналом балласта прибл 5% и 10%, это ведь не много... Кстати, допустимо ли включать на электронный балласт 2х36ватт только одну трубку на 36 ватт?
18.12.2016 в 20:12:08
#5876148
Albl написал: Кстати, допустимо ли включать на электронный балласт 2х36ватт только одну трубку на 36 ватт?
Зависит от схемы. есть такие баласты, что работают только с двумя лампами.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
18.12.2016 в 20:22:01
#5876156
megrad, ...мои электронные балласты 2х36 ватт, (купил делсяток по дешевке на AliExpress), позволяют включать одну лампу. Но многие светильники у меня под одну трубку, вот и спрашиваю - нет ли в таком включении каких-то негораздов?
18.12.2016 в 20:43:09
#5876187
Albl написал: нет ли в таком включении каких-то негораздов?
Ещё раз: всё от схемы.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
18.12.2016 в 20:51:01
#5876197
megrad, можно ли вкратце обьяснить, почему сокращается срок службы, и какие негоразды подстерегают в схеме балласта?
18.12.2016 в 21:11:00
#5876215
Albl, ориентируюсь на баласты для люмок: при большей мощности ламп баласты либо не работали, либо перегревались. При большей мощности баластов лампы дохли быстрее. В теорию не вдавался. Поэтому всё из опыта эксплуатации. Сори.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
19.12.2016 в 01:28:37
#5876506
Подскажите, надежного производителя ВВГнг, что в Питере можно купить и где. Нужен 3х1,5 и 3х2,5
19.12.2016 в 01:36:04
#5876516
Boban78, Кольчугинский если найдёте.
19.12.2016 в 12:43:03
#5876929
Здравствуйте,у меня такой вопрос. При автоматическом переключении с отсутствующей сети на Ибп нужно отсечь 3- х фазные потребители и часть однофазных. Если использовать для этого прибор контроля фаз, т.е запитать от него все, что нужно отключить при пропадании основной сети при переключении на ИБП. Насколько надежно и главное как поведет себя прибор контроля фаз при длительном воздействии ( часов 9) на него одной фазы, выдаваемой через ИБП.
19.12.2016 в 14:31:20
#5877077
Для этого надо 3фазные и мощные 1 фазные приборы надо подключать до схемы резервирования. После нее только цепи подлежащие резервированию.
19.12.2016 в 20:46:00
#5877607
Это понятно.ибп находится в другом РЩ.изначально не были прокинуты резервные линии, не просчитано, что и как.т. е теперь нужно в 2 щитах( находящихся на приличном расстоянии от РЩ, где ИБП стоит) автоматически выборочно гасить половину потребителей при питании от ибп. Каким образом можно более рационально сделать?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу