Аватар пользователя
Vlad074

Местный

Регистрация: 28.12.2015

Нижняя Салда

Сообщений: 13

18.12.2016 в 16:58:00

#5875902

Подскажите, у монтажного провода ПВ-1 толщина изоляции толще чем если ВВГ на отдельные жилы распустить? Или точно такая же, и смысла его немного купить нет.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

18.12.2016 в 17:01:59

#5875908

Vlad074, зависит от производителя.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
FSerj

Местный

Регистрация: 18.12.2016

Кишинёв

Сообщений: 27

18.12.2016 в 17:02:44

#5875909

FSerj написал: megrad

Спасибо вам за ответы. Ещё один вопрос, ввод кабелем 3х6 мм2, вводной АВ предполагается С32 двухполюсный, на влажную группу УЗО 10 мА на 16 А, сумма номиналов автоматов в этой группе 40А (ванная-розетка В16, ванная-свет В10, стиралка на отдельной линии В16) по идее, надо поставить ещё один АВ на 16А, для защиты УЗО, куда этот АВ поставить перед УЗО 10 мА на 16 А или после?

Аватар пользователя
FSerj

Местный

Регистрация: 18.12.2016

Кишинёв

Сообщений: 27

18.12.2016 в 17:03:41

#5875911

megrad, Спасибо вам за ответы. Ещё один вопрос, ввод кабелем 3х6 мм2, вводной АВ предполагается С32 двухполюсный, на влажную группу УЗО 10 мА на 16 А, сумма номиналов автоматов в этой группе 40А (ванная-розетка В16, ванная-свет В10, стиралка на отдельной линии В16) по идее, надо поставить ещё один АВ на 16А, для защиты УЗО, куда этот АВ поставить перед УЗО 10 мА на 16 А или после?

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

18.12.2016 в 17:07:42

#5875917

FSerj написал: перед УЗО 10 мА на 16 А

Правильный ответ.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
FSerj

Местный

Регистрация: 18.12.2016

Кишинёв

Сообщений: 27

18.12.2016 в 17:16:29

#5875925

megrad, Понял, для защиты УЗО 10 мА на 16 А УЗО ставим перед ним АВ на В16А, он должен быть однополюсный или двухполюсный?

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

18.12.2016 в 17:22:09

#5875934

FSerj написал: он должен быть однополюсный или двухполюсный?

Не принципиально. Как вариант поставить диф.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
FSerj

Местный

Регистрация: 18.12.2016

Кишинёв

Сообщений: 27

18.12.2016 в 17:34:05

#5875950

megrad, Только есть один нюанс, на ванной свет протянут кабелем 3х1,5 мм2 а диф. В16А 10 мА, думаю проще и дешевле поставить перед УЗО ещё один АВ на 16А. Ещё один вопрос собирать щиток кабелем какого сечения?

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

18.12.2016 в 17:40:49

#5875961

FSerj написал: Ещё один вопрос собирать щиток кабелем какого сечения?

Проводом ПВ1 6 мм 2, тогда не нужны пресс клещи и наконечники НШВИ, как при монтаже проводом ПВ3.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
FSerj

Местный

Регистрация: 18.12.2016

Кишинёв

Сообщений: 27

18.12.2016 в 17:50:09

#5875972

megrad, А кабель ВВГнг 3х6 мм2 не подойдет?

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

18.12.2016 в 18:00:02

#5875988

FSerj, подойдёт. Помните перемычки должны быть неразрывные. Типа гребёнки.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
FSerj

Местный

Регистрация: 18.12.2016

Кишинёв

Сообщений: 27

18.12.2016 в 18:07:52

#5876003

megrad, Можно поподробней про перемычки должны быть неразрывные..

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

18.12.2016 в 18:11:26

#5876007

FSerj, ссылка

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

18.12.2016 в 18:15:15

#5876014

FSerj, перед УЗО есть смысл ставить 2Р АВ.

Аватар пользователя
FSerj

Местный

Регистрация: 18.12.2016

Кишинёв

Сообщений: 27

18.12.2016 в 18:27:25

#5876032

megrad, Спасибо вам за ответы. SB3, Можно поподробней.

Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

18.12.2016 в 18:44:43

#5876057

FSerj, на форуме уже достаточно тем - зачем нужны двухполюсные автоматы перед УЗО, как так и подобные.

Аватар пользователя
FSerj

Местный

Регистрация: 18.12.2016

Кишинёв

Сообщений: 27

18.12.2016 в 19:09:15

#5876090

SB3, Нашёл, спасибо.

Аватар пользователя
Albl

Местный

Регистрация: 16.08.2008

Иерусалим

Сообщений: 109

18.12.2016 в 19:32:28

#5876114

Уважаемые знатоки! Имеется светильник из 2х кольцевых люминесце́нтных трубок - большее кольцо 40 ватт, меньшее кольцо 32 ватт. Стояли дроссельные балласты. Поставил электронный балласт Т8 2х36 ватт. Работает. Такая замена с неполным соответствием мощности допустима? Спасибо!

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

18.12.2016 в 19:43:07

#5876126

Albl, время эксплуатации может сократится.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Albl

Местный

Регистрация: 16.08.2008

Иерусалим

Сообщений: 109

18.12.2016 в 20:09:57

#5876143

megrad, обьясни пож, почему может сократится? Разница с номиналом балласта прибл 5% и 10%, это ведь не много... Кстати, допустимо ли включать на электронный балласт 2х36ватт только одну трубку на 36 ватт?

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

18.12.2016 в 20:12:08

#5876148

Albl написал: Кстати, допустимо ли включать на электронный балласт 2х36ватт только одну трубку на 36 ватт?

Зависит от схемы. есть такие баласты, что работают только с двумя лампами.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Albl

Местный

Регистрация: 16.08.2008

Иерусалим

Сообщений: 109

18.12.2016 в 20:22:01

#5876156

megrad, ...мои электронные балласты 2х36 ватт, (купил делсяток по дешевке на AliExpress), позволяют включать одну лампу. Но многие светильники у меня под одну трубку, вот и спрашиваю - нет ли в таком включении каких-то негораздов?

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

18.12.2016 в 20:43:09

#5876187

Albl написал: нет ли в таком включении каких-то негораздов?

Ещё раз: всё от схемы.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Albl

Местный

Регистрация: 16.08.2008

Иерусалим

Сообщений: 109

18.12.2016 в 20:51:01

#5876197

megrad, можно ли вкратце обьяснить, почему сокращается срок службы, и какие негоразды подстерегают в схеме балласта?

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

18.12.2016 в 21:11:00

#5876215

Albl, ориентируюсь на баласты для люмок: при большей мощности ламп баласты либо не работали, либо перегревались. При большей мощности баластов лампы дохли быстрее. В теорию не вдавался. Поэтому всё из опыта эксплуатации. Сори.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Boban78

Местный

Регистрация: 26.12.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 177

19.12.2016 в 01:28:37

#5876506

Подскажите, надежного производителя ВВГнг, что в Питере можно купить и где. Нужен 3х1,5 и 3х2,5

Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

19.12.2016 в 01:36:04

#5876516

Boban78, Кольчугинский если найдёте.

Аватар пользователя
Евгений Ка

Местный

Регистрация: 29.01.2012

Тольятти

Сообщений: 81

19.12.2016 в 12:43:03

#5876929

Здравствуйте,у меня такой вопрос. При автоматическом переключении с отсутствующей сети на Ибп нужно отсечь 3- х фазные потребители и часть однофазных. Если использовать для этого прибор контроля фаз, т.е запитать от него все, что нужно отключить при пропадании основной сети при переключении на ИБП. Насколько надежно и главное как поведет себя прибор контроля фаз при длительном воздействии ( часов 9) на него одной фазы, выдаваемой через ИБП.

Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

19.12.2016 в 14:31:20

#5877077

Для этого надо 3фазные и мощные 1 фазные приборы надо подключать до схемы резервирования. После нее только цепи подлежащие резервированию.

Аватар пользователя
Евгений Ка

Местный

Регистрация: 29.01.2012

Тольятти

Сообщений: 81

19.12.2016 в 20:46:00

#5877607

Это понятно.ибп находится в другом РЩ.изначально не были прокинуты резервные линии, не просчитано, что и как.т. е теперь нужно в 2 щитах( находящихся на приличном расстоянии от РЩ, где ИБП стоит) автоматически выборочно гасить половину потребителей при питании от ибп. Каким образом можно более рационально сделать?

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу