07.11.2013 в 00:44:12
elgato написал : то автомат на группу нужно выбирать в соответствии с минимальным сечением?
недавно тут такие дискусии как раз были,ох,страниц 10 читал))да,по самой слабой линии.
07.11.2013 в 00:48:50
dozhdik52rus написал : недавно тут такие дискусии как раз были,ох,страниц 10 читал))да,по самой слабой линии.
Ну вот и я тоже, а жалко ограничивать розетку.
07.11.2013 в 00:53:14
dozhdik52rus написал : у нас ноль и фазы в стояке через орехи соединены,неразрывно как я понимаю.на этаже 3 квартиры,3 фазы.на каждую квартиру своя фаза.
У Вас гораздо лучше! Я тут читал, что если нулевой провод в стояке сечением меньше фазных, то PE подключать не рекомендуют. Если подключать - то лучше отдельным орехом к стояку, но в любом случае до счётчиков и автоматов.
07.11.2013 в 00:56:11
elgato написал : Ну вот и я тоже, а жалко ограничивать розетку.
С16 это и есть по меньшему сечению...
07.11.2013 в 01:02:43
dozhdik52rus написал : немного запутанно для меня,учусь,пытаюсь понять и разобраться,поэтому тут)) зануление не советуют делать, так как при обрыве нуля на корпусе приборов появляется потенциал и увеличивается напряжение сети до 380В. -в моем случае это не панацея, так как мой РЕ не подключен через розетки к потребителям?
Да
dozhdik52rus написал : -как лучше соединить мой РЕ вводного кабеля в подъездном щитке с нулем магистральным и где по схеме,до счетчика и вводного АВ
Да
dozhdik52rus написал : 1)на корпус щитка под болт 2)на магистраль орехом,
или так или так
elgato написал : Я тут читал, что если нулевой провод в стояке сечением меньше фазных, то PE подключать не рекомендуют.
Это если стояковый нуль менее 10 кв. по меди или 16 по люминю
07.11.2013 в 01:03:15
elgato написал : если нулевой провод в стояке сечением меньше фазных, то PE подключать не рекомендуют. Если подключать - то лучше отдельным орехом к стояку, но в любом случае до счётчиков и автоматов.
сечение у нас одинаковое,точно сколько сложно сказать,10-16мм.орехом на магистраль это электриков нужно вызывать,которых не дождешься,для меня выгоден вариант взять с корпуса,уж дырку под болт высверлить не проблема,потом до зни проводом пв 1,а там уже вводной кабель
07.11.2013 в 01:05:36
Metall написал : С16 это и есть по меньшему сечению...
на 1.5мм2?он точно 1.5?недавно кабель купил 6мм,домой пришел померил,так он в четверку ели ели укладывается
07.11.2013 в 01:11:10
haramamburu написал : Это если стояковый нуль менее 10 кв. по меди или 16 по люминю
если 10мм,то значит мне нельзя никак,не уверен что у нас 16.тогда просто заизолировать мой РЕ на этаже?
07.11.2013 в 01:23:25
07.11.2013 в 01:23:58
dozhdik52rus написал : если 10мм,то значит мне нельзя никак,не уверен что у нас 16.
фото выложите , может подскажут
07.11.2013 в 01:23:59
dozhdik52rus написал : если 10мм,то значит мне нельзя никак,не уверен что у нас 16.тогда просто заизолировать мой РЕ на этаже?
Не блин... сколь можно то? Да хоть 6 квадрат по люминю!!! Вы же это псевдо РЕ не будете подключать к розеткам! Соответственно от него и не требуется тех функций как от полноценного РЕ, только защита кабеля и все! Былоб 16кв... да еще неразрывной жилой - тогда и к контактам розеток можно было бы подводить!!!
07.11.2013 в 01:25:31
haramamburu написал : только защита кабеля и все!
о какой зищите речь , если РЕ в воздухе висит?
07.11.2013 в 01:30:12
dozhdik52rus написал : на 1.5мм2?он точно 1.5?недавно кабель купил 6мм,домой пришел померил,так он в четверку ели ели укладывается
Его не мерял. Тот, который "2.5 кв мм" - 2,26-2.5 кв мм по штангенциркулю.
07.11.2013 в 01:34:51
Metall написал : о какой зищите речь , если РЕ в воздухе висит?
может все сооб. прочтете? Со стороны щита жилу РЕ цепляем за "нуль" .... со стороны розеток - нет!
07.11.2013 в 01:35:36
haramamburu написал : Не блин... сколь можно то? Да хоть 6 квадрат по люминю!!! Вы же это псевдо РЕ не будете подключать к розеткам! Соответственно от него и не требуется тех функций как от полноценного РЕ, только защита кабеля и все! Былоб 16кв... да еще неразрывной жилой - тогда и к контактам розеток можно было бы подводить!!!
А как связано сечение магистрального нуля с возможностью подключения PE к розеткам? В любом случае оно выше чем линии на розетки. В случае пробоя на корпус электроприбора, УЗО или АВ отключит повреждённый прибор за время, меньшее чем успеет расплавиться магистральный ноль. А одновременный пробой изоляции электроприборов во всех квартирах маловероятен.