Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

31.01.2013 в 01:57:42

ionchik написал : да вроде нормально выходят, если покрутить.

нет , проблематично , пластина просто врезалась в ншви и наконечник не удалось вытащить , а вот провод при сильном рывке вылез. да и как нормально можно покрутить многопроволочный , он же гибкий .

0
ionchik
ionchik
Резидент

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

31.01.2013 в 02:01:36

Metall написал : как нормально можно покрутить

я за наконечник держусь, на днях как раз 1,5-ку вытаскивал, пару сек!

0
Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

31.01.2013 в 02:18:24

ionchik написал : я за наконечник держусь,

как если он очень глубоко , можно взяться только за манжет , но он прокручивается и может слезть с гильзы..

разве что 5мм снаружи оставлять, тогда можно его нормально вытащить

0
ionchik
ionchik
Резидент

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

31.01.2013 в 02:29:36

Metall написал : можно взяться только за манжет

вот за "юбку" и держусь, я говорю за удлиненные!

0
Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

31.01.2013 в 02:35:31

ionchik написал : вот за "юбку" и держусь, я говорю за удлиненные!

да 1,8 которые , обычные туда и не влезут . может дело еще и в сечении ведь провод вылез из ншви ... но все равно перспективы использования 773 с многопроволочным проводом для меня нету , разве что на времянках

0
NAP
NAP
Резидент

Регистрация: 24.06.2008

Сумы

Сообщений: 9948

31.01.2013 в 10:55:06

Гуру! Все таки что нужно сделать что бы в квартире с вводом на 2 провода от столба запитать потребителя через 3-х контактную розетку? Как то на вопрос http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=121351&p=3597928&viewfull=1#post3597928 ни кто и не ответил. Если только для розетки котла сделать свое ЗУ то какой штырь и на какую глубину нужно забить? Сейчас в квартире идет ремонт и как бы можно просверлить в полу отверстие и забить в землю штырь. Земля порядка 1,5м чернозем дальше глина.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

31.01.2013 в 11:04:01

NAP написал : котла

Без земли не работает? Попробуйте запитать через фильтр от компа.. (пилот) ... должно помочь - эт в 2х словах, если что - отпишитесь..

0
NAP
NAP
Резидент

Регистрация: 24.06.2008

Сумы

Сообщений: 9948

31.01.2013 в 11:24:51

haramamburu написал : Без земли не работает? Попробуйте запитать через фильтр от компа.. (пилот) ... должно помочь - эт в 2х словах, если что - отпишитесь..

Без как бы псевдо "О" не пробовал. Как бы по требованию при установке нужно было втыкнуть в 3-х контактную розетку вот и сделали так. Вывели отдельной линией от счетчика Поставили стабилизатор и потом уже перед самим котлом комплектное реле напряжения в розетку а в РН уже вилка от котла Если можете дайте ссылку на Пилота? При замене части вводного провода парни с ЖЕКа перепутали "О" и фазу и спалили провод на входе стабилизатора. Фаза пошла на корпус стабилизатора. Благо провод был поставлен китайцами слабенький и расплавился. Сейчас стабилизатор отключен. В розетке перед котлом только реле.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

31.01.2013 в 12:00:37

Алексей023 написал : И автомат на 63А?

объясняю медленно и по порядку.

  1. ЛЮБОЙ автомат защищает только кабель, который установлен между автоматом и потребителем, поэтому если вы установите автомат у себя на этаже, то кабель от ВРУ до вашего этажа остаётся абсолютно без защиты. Например, если изоляция жил кабеля будет повреждена острым краем корпуса щитка прямо перед вводным автоматом, то кабель выгорит, а автомат в щитке вам ничем не поможет. Внятно?
  2. в упоминавшейся мною табличке из ПУЭ сказано, что при сечении рабочих жил 16 мм2 и менее сечение жилы PE должно равняться сечению рабочих жил, а если рабочие жилы более 16 мм2 меди, то PE = 16 мм2, то есть: ВВГнг-LS 3*16 или ВВГнг-LS 2*25+ 1*16 . Внятно?
  3. кабель ВВГ 3*16 - это 84 А, поэтому его необходимо в самом начале (во ВРУ) защитить предохранителем на 80 А. Внятно?
  4. для того, чтобы в случае КЗ не бегать включать автомат в начале вашего кабеля, он должен иметь селективность с аппаратами в вашей квартире. Это можно реализовать, установив во ВРУ плавкую вставку, либо автомат без электромагнитного расцепителя, либо автомат с отстройкой по времени срабатывания (так называемый "селективный"). Внятно?
  5. номинал вводного автомата в квартирном щитке выбирается по условию селективности с тем, который установлен выше по схеме питания. То есть, автомат в квартирном щитке должен гарантированно срабатывать раньше чем предохранитель во ВРУ. Внятно?
  6. кабель должен иметь индексы нг-LS. Внятно?
0
sce
sce
Местный

Регистрация: 03.12.2012

Москва

Сообщений: 169

31.01.2013 в 12:10:06

Alexiy написал : если рабочие жилы более 16 мм2 меди, то PE = 16 мм2

Позволю себе поправить - если более 16 квадрат, то РЕ = половина сечения рабочих жил. Например, 4х70+35. Хотя в наших бытовых случаях это неактуально.

Alexiy написал : Внятно?

Остаётся только позавидовать Вашему терпению, Алексей!

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

31.01.2013 в 12:19:32

sce написал : если более 16 квадрат, то РЕ = половина сечения рабочих жил.

не совсем верное утверждение.

Alexiy написал : см. ПУЭ Таблица 1.7.5

как я уже упоминал,

Alexiy написал : ВВГнг-LS 2*25+ 1*16

это не половина, а чуть больше. ;)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу