13.12.2013 в 15:18:07
Викторыч, можно более подробно. Как я понимаю, к водопроводным трубам подключается линия заземления от корпуса ванны. Поэтому при наличии вставок контур заземления рвется. А если нет ванны, тогда, какая опасность возникает?
13.12.2013 в 15:45:12
DrPilman написал : Как я понимаю, к водопроводным трубам подключается линия заземления от корпуса ванны.
Неправильно понимаете. Корпус ванной и все металлическое в ванной подсоединяется к ДСУП (дополнительная система уравнивания потенциалов, к которой должны быть подключены и трубы) . Если же у вас нет и никогда не было ДСУП, то и "городить" ничего не стоит. Почитайте тему -
13.12.2013 в 16:41:14
Подскажите, а проводом ПВ-1 скрытую проводку можно делать? Его замуровывать в гофре?
13.12.2013 в 16:41:57
Можно, только зачем?
13.12.2013 в 16:48:19
Хочу сделать включение света в коридоре с трёх мест. Чтобы не таскать туда-сюда толстые кабели и не делать лишние соединения.
В гофру его нужно помещать или можно прям так замазать? В кабель канале его можно без гофры?
13.12.2013 в 16:53:07
Лучше в гофре, или кабель-канале. Хотя на мой взгляд ВВГ 2*1.5 займет места меньше чем 16-я гофра.
13.12.2013 в 16:56:05
Rumato написал : Лучше в гофре, или кабель-канале. Хотя на мой взгляд ВВГ 2*1.5 займет места меньше чем 16-я гофра.
Смотря какой. Я тут купил Кольчугинский. По внешнему диаметру почти не отличается от 3x2.5 Они вообще по внешениу диаметру почти одинаковые - 3x2.5, 3x1,5 и 2x15
Купил плоский. он не настолько толстый. Думаю на свет его хватит.
13.12.2013 в 16:59:58
Подскажите как подключить контактор
такой как на картинке. Никак не могу найти схему для него. Куда ноль, куда фазы. Что подключать к А1 и А2(понятно, что управление, но как именно). Хочу через контактор подключить компрессор, чтобы последний уходящий мог отключить напряжение. Первый раз подключаю контактор, прошу сильно не ругать :)
1,3,5 входящие фазы. 2,4,6 на нагрузку. 7(13) и 8(14) ноль? А1 и А2 катушка. Что туда подключать?
Еле нашёл схему подключения. Пошёл экспериментировать :)
13.12.2013 в 17:00:51
2*1.5 круглый я и не видел. Поскольку на свет достаточно я и не понял, зачем заморачиваться с ПВ и гофрой.
13.12.2013 в 18:22:15
andryu написал : Никак не могу найти схему для него.
Схем этих и вариантов применения контакторов столь великое множество... Если просто включать-выключать трехфазный движок компрессора с кнопочного поста - найденная схема годна. Только обратите внимание на ток номинальный. AC3 в Вашем случае.
13.12.2013 в 19:38:58
Подскажите по подключению однофазного генератора. Сеть трехфазная. Генератор будет 5кВт, для обеспечения минимальных потребностей. Как организовать автозапуск? и т.д. Или может здесь уже обсуждался такой вопрос, по поиску не нашел. Заранее спасибо.
13.12.2013 в 19:56:57
Я собираюсь включать свет в прихожей с трёх мест, а это переключатели, к которым нужно тянуть по три-четыре провода. Тащить полноценные кабели (с нулём и землёй) и делать соединения в подрозетниках - займёт очень много места по ширине в штробах, поэтому и подумал про отдельные провода, которые можно довести туда, куда нужно.
13.12.2013 в 20:20:59
Даже кабель 4*1.5 займет места меньше чем 16-я гофра.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу