эксперты,подскажите по этому видео: http://www.youtube.com/watch?v=q6VkNyZpDOI
правильно ли на 05 мин 18 секунде идет к выключателю нулевой провод?
заранее спс за ответы
zenavisoky, начал смотреть. Уже смешно. То, что он называет двухполосным АВ есть выключатель нагрузки (рубильник). Посмотрим дальше))
"Запрещено УЗО ставить на линии освещения и пожарную сигнализацию". Ага.
zenavisoky написал :
правильно ли на 05 мин 18 секунде идет к выключателю нулевой провод?
Правильно. Но это на стенде. В реальной квартирной проводке - либо коммутация в коробке (хуже), либо за механизмом выключателя (лучше).
pokitolog написал :
Подскажите пожалуйста,инструктаж проверки знаний на 1ую группу(не первичный)надо записывать в журнал?И каждый ли год это делать(если надо)?
Если уж вы сочинили такую группу... То попытайтесь соответствовать МПОТ РМ 016.
Подскажите пожалуйста про естественный заземлитель. Если я прикручу с помощью болта заземляющий проводник ( или прививрю его) к фундаменту дому (допустим частный дом), будет ли эта система работать (TN-C-S если)?
Владимир14 написал :
будет ли эта система работать
что это зачит - "будет работать"? заземление должно иметь низкое сопротивление, идеально - 4Ом и менее. Если фундамент достаточно большой и глубокий - есть шанс получить неплохие результаты.
Ок. А сам процесс подключения защитного проводника верен? (приварить или болтовое соеденнеие) А вот железобетеонная опора ЛЭП может подойти для заземлителя естественного?
Владимир14 написал :
(приварить или болтовое соеденнеие)
болтовое - только над землей!
Владимир14 написал :
А вот железобетеонная опора ЛЭП может подойти для заземлителя естественного?
только для повторного заземления PEN на ответвлении, там требования к сопротивлению заземлителя более мягкие. Для основного заземления не подойдет, тем более что кроме самого заземления, вы еще и выполните систему уравнивания потенциалов с помощью главной заземляющей шины, к которой, кроме заземлителя-фундамента и PEN проводника следует подключить трубопроводы и другие железяки в доме. Подробнее читайте в "Хэлпе по заземлению и безопасности"
ПPOPAБ написал :
Если уж вы сочинили такую группу...
Это не сочинение, это глава 1.4 "Требования к персоналу и его подготовка", конкретно пункт 1.4.4. ПТЭ. В МПОТ, если память не изменяет, есть только форма журнала учета присвоения группы I...