05.01.2014 в 00:29:31
Жилин написал : А если после допустим С: УЗО и ЗАВ ставится еще одно УЗО на 10 мА на санузел после него тоже отдельную нулевую шинку?
Нет,"Н" подключаете в УЗО,должно быть так АВ+УЗО.Но лучше сделайте так.
333vs333 написал : Может вы для начала схему составите?! Вам даже стремно что-то советовать
:)
05.01.2014 в 00:30:13
pudra написал : длина наконечника всего 12 мм
Наконечники бывают не только разной длины, но еще и без изолятора.
05.01.2014 в 00:32:51
Жилин написал : С: варочная панель и второй этаж: свет и розетки на з комнаты и узо на с\у
:(у вас вводной АВ сколько Ампер? варочную может и не получиться по одной фазе подключить.Создавайте новую тему.
05.01.2014 в 00:36:40
Жилин написал : узо с\у: 2 розетки и свет
Тогда на В параллельно ставите 2 УЗО: 10 мА на с\у и на остальное 30 мА. Если на с\у будет 1 линия, то целесообразнее поставить ДИФ.
05.01.2014 в 00:37:27
3 фазы, 15 кВт. вводной 25А Панелью в полном режиме пользоваться не буду. максимум 2 конфорки.
05.01.2014 в 00:41:45
333vs333 написал : Наконечники бывают не только разной длины, но еще и без изолятора.
хорошо, тогда ткните носом, если не сложно. НШВ? Без изолятора, 12 мм max. или вы говорите о гильзах? ГМЛ? так вроде не моножила.
05.01.2014 в 00:42:59
ввод ABB S202 c25 6000 - узм50м - 2 Х ABB F202 AC 40A 30мА на одном узо 2хSH201L c10A 4500 + SH201L c16A 4500; на втором узо 2хSH201L c16A 4500)
При КЗ на любом из автоматов, выбивает данный автомат + входной, это из-за того что вводной на 6000 стоит ? Как решить проблему ?
05.01.2014 в 00:53:43
pudra написал : хорошо, тогда ткните носом, если не сложно. НШВ? Без изолятора, 12 мм max. или вы говорите о гильзах? ГМЛ? так вроде не моножила.
Есть НШВИ с изолированной юбочкой. Есть без неё, звать их "Наконечники штыревые втулочные" (как вариант - "наконечник-гильза"). Без слова изолированный.
Гуглим НШВИ 6-18 и смотрим длину, потом извиняемся насчёт максимум 12 мм.
05.01.2014 в 00:56:53
pudra написал : хорошо, тогда ткните носом, если не сложно. НШВ? Без изолятора, 12 мм max. или вы говорите о гильзах? ГМЛ? так вроде не моножила.
Из изолированных спокойно делаются неизолированные. В зависимости от производителя и нужного сечения можно найти длиной 18, 25 и 32мм. Но даже 12мм хватит "за глаза" .
Вот, для примера
05.01.2014 в 01:00:30
web-rr написал : Гуглим НШВИ 6-18 и смотрим длину, потом извиняемся насчёт максимум 12 мм.
Хм. Извинения приношу, но! Эти 12 мм не из пальца взял, а после просмотра каталога КВТ. Там нет как раз таки НШВИ 6-18!
05.01.2014 в 01:01:59
pudra написал : Эти 12 мм не из пальца взял, а после просмотра каталога КВТ
Не стоит судить по одному производителю ;) .
05.01.2014 в 01:09:40
333vs333 написал : Не стоит судить по одному производителю ;) .
да уже понял, вопрос решен, и весьма ценно, спасибо! поскольку он еще появился при разглядывании клемм счетчика Меркурий 202 - там по два болта на провод, и они глубоко посажены, что с коротким наконечником не прокатит.
CS-CS в качестве решения предлагал обжать последовательно два НШВИ навстречу друг-другу, потом изолятор откусить. Тоже решение)
05.01.2014 в 01:11:01
pudra написал : CS-CS в качестве решения предлагал обжать последовательно два НШВИ навстречу друг-другу, потом изолятор откусить. Тоже решение)
Вполне даже рабочее.
05.01.2014 в 01:24:26
Банановый написал : ввод ABB S202 c25 6000 - узм50м - 2 Х ABB F202 AC 40A 30мА на одном узо 2хSH201L c10A 4500 + SH201L c16A 4500; на втором узо 2хSH201L c16A 4500)
При КЗ на любом из автоматов, выбивает данный автомат + входной, это из-за того что вводной на 6000 стоит ? Как решить проблему ?
Нет, 4500, 6000 - это отключающая способность АВ:
Максимальная отключающая способность автомата - это максимальный ток КЗ, который может отключить автомат, и при этом данный ток его не разрушит(не произойдет деформаций корпуса, критичных подгораний или спайки контактов, выгорания или расплава материалов корпуса, етс...). Т.е. это максимальный ток, после которого автомат остается полнотью работоспсобным.
Кто первый сработает, определяется не отключающей способностью, а характеристикой автомата - A, B, C, D. Эта характеристика определяет, при каком токе КЗ у автомата сработает электромагнитный расцепитель (обычно первая буква в маркировке). Можно в качестве решения изпользовать групповые АВ с характеристикой B, посмотреть результат. Это при условии, что все нынешние АВ - работоспособны, и не подделка.
Это мое мнение, и не обязательно, что верное. Буду рад исправлениям.
05.01.2014 в 01:31:41
pudra написал : Кто первый сработает, определяется не отключающей способностью, а характеристикой автомата - A, B, C, D
Все верно, но, увы, на практике не всегда так. В пределах квартиры и небольшого дома добиться нормальной селективности с помощью только время-токовых характеристик (это те самые буквы) маловероятно.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу