07.01.2014 в 19:54:23
Извините но не понял что Вы имеете ввиду "из рубильника нужно выводить 2 провода: один на варочную, а второй на все остальное" можно поподробнее
07.01.2014 в 20:03:59
простите, но почему именно так? и правильно ли подобран номинал и тип автомата для роутера?
07.01.2014 в 20:09:18
Run написал : простите, но почему именно так?
Потому, что нагрузка 50А и более для провода 6мм2 в щите - много. Ведь до рубильника у вас 10 квадратов. Не так ли? :)
07.01.2014 в 20:15:14
333vs333 написал : Потому, что нагрузка 50А и более для провода 6мм2 в щите - много. Ведь до рубильника у вас 10 квадратов. Не так ли? :)
До рубильник у меня 6,0. До УЗМ у меня 10,0 так как это предпологаеться ввод из подьездного щитка в квартиру
07.01.2014 в 20:26:04
333vs333 написал : И то правда, упустил из виду.
После него должно быть столько же.
а если сделать ввод в квартиру 6,0?
07.01.2014 в 20:32:36
Run написал : а если сделать ввод в квартиру 6,0?
При скрытой прокладке максимально длительный ток для кабеля 6мм2 - 34А, для открытой - 50А. Во втором случае с АВ 50А тоже недобор. Либо вводной АВ меньше, либо ...
07.01.2014 в 20:36:44
333vs333 написал : При скрытой прокладке максимально длительный ток для кабеля 6мм2 - 34А, для открытой - 50А. Во втором случае с АВ 50А тоже недобор. Либо вводной АВ меньше, либо ...
просто как мне сказали с 6,0 будет легче коммутирвать нежели 10,0 и все 50А я не выберу
07.01.2014 в 20:40:43
Run написал : До рубильник у меня 6,0. До УЗМ у меня 10,0 так как это предпологаеться ввод из подьездного щитка в квартиру
Из щита у вас 10мм2,в щите можете монтаж выполнять жилой 6мм2.
07.01.2014 в 20:42:26
вот и получаеться что 50А и 10,0 кабель скрытой прокладки, а 6,0 кабель получаеться будет в квартирном щитке и соответсвенно почти окрытая прокладка ну и 50А соответственно для него по нормам
07.01.2014 в 20:43:53
меня до сих пор интересует вопрос по автомату для роутера (номинал и тип)
07.01.2014 в 20:50:30
Спасибо за ответы и если не трудно не могли бы Вы обьяснить чем грозит если будет 10,0 > УЗМ > 6,0
07.01.2014 в 21:01:24
Run написал : не могли бы Вы обьяснить чем грозит если будет 10,0 > УЗМ > 6,0
Автомат 50А позволяет нагрузить кабель\провода до 50*1.13=56.5А >1часа и 1.45*50=72.5