07.01.2014 в 21:02:04
Run написал : меня до сих пор интересует вопрос по автомату для роутера (номинал и тип)
Не ищу на 2А,а ставлю на 6А кабель 3*1,5мм2.
Run написал : Спасибо за ответы и если не трудно не могли бы Вы обьяснить чем грозит если будет 10,0 > УЗМ > 6,0
Не чем,
Run написал : вот и получаеться что 50А и 10,0 кабель скрытой прокладки, а 6,0 кабель получаеться будет в квартирном щитке и соответсвенно почти окрытая прокладка ну и 50А соответственно для него по нормам
07.01.2014 в 21:07:15
дружба, "Не чем" в смысле ни чем не грозит? или "Не чем" в смысле не чем делать?
07.01.2014 в 21:10:21
Run написал : "Не чем" в смысле ни чем не грозит? или "Не чем" в смысле не чем делать?
Еще раз,в щите делайте монтаж,жилой ПВ-3 6мм2,или жилой ПВ-1 6мм2-это как вам удобно.
07.01.2014 в 21:21:42
ПPOPAБ написал : Установка УЗО 300 мА после УЗО 30 мА не имеет смысла. Функцию противопожарного вполне выполнит имеющееся УЗО 30 мА. Для развернутого ответа представленной информации не достаточно.
дружба написал : В этажный щит.
Спасибо, Вам за ответы. Данные следующие. Домик в деревне, трёхфазный ввод, глухозаземлённая нейтраль, главный щит (ВРУ) на столбе, повторное заземление. Порядок расположения приборов во ВРУ - вводной автомат - прибор учёта - УЗО 3ф 30 мА - группа АВ на ответвлениях. Далее, 1ф заведена в дом, 3ф уходят на хоз.нужды в подсобку. В доме щиток с УЗО 30мА и АВ на разные группы потребителей. Вознамерился поставить противопожарное УЗО на 300 мА. Объект защиты - дом, что висит на 1ф. Теперь вопросы о целесообразности такого УЗО, ну и месте (порядке) его установки...
07.01.2014 в 21:25:42
Если после счетчика стоит УЗО с током утечки 30мА, то оно же и выполняет функции противопожарного. Не заморачивайтесь. А какой номинал у вводного автомата? Вам одной фазы в доме хватает?
07.01.2014 в 21:26:35
Kosmit написал : Спасибо, Вам за ответы. Данные следующие. Домик в деревне, трёхфазный ввод, глухозаземлённая нейтраль, главный щит (ВРУ) на столбе, повторное заземление. Порядок расположения приборов во ВРУ - вводной автомат - прибор учёта - УЗО 3ф 30 мА - группа АВ на ответвлениях. Далее, 1ф заведена в дом, 3ф уходят на хоз.нужды в подсобку. В доме щиток с УЗО 30мА и АВ на разные группы потребителей. Вознамерился поставить противопожарное УЗО на 300 мА. Объект защиты - дом, что висит на 1ф. Теперь вопросы о целесообразности такого УЗО, ну и месте (порядке) его установки...
Вот здесь оно и должно по-моему мнению быть.
07.01.2014 в 21:29:27
Rumato написал : Если после счетчика стоит УЗО с током утечки 30мА, то оно же и выполняет функции противопожарного. Не заморачивайтесь. А какой номинал у вводного автомата? Вам одной фазы в доме хватает?
При утечке в доме в данном случае будет срабатывать одновременно оба УЗО: во ВРУ и в доме. Не есть хорошо. Во ВРУ желательно для обеспечения селективности поставить УЗО 100 мА (три номинала от пред. 30 мА)
07.01.2014 в 21:37:05
Rumato написал : А какой номинал у вводного автомата?
40 А
Rumato написал : Вам одной фазы в доме хватает?
Вполне хватает. У нас не котедж, обычный деревенский дом. Негде разгуляться.:)
pudra написал : Вот здесь оно и должно по-моему мнению быть.
Тоже так подумал, но жалко выкидывать из цепи. Спасибо.
07.01.2014 в 21:41:23
pudra написал : При утечке в доме в данном случае будет срабатывать одновременно оба УЗО: во ВРУ и в доме. Не есть хорошо. Во ВРУ желательно для обеспечения селективности поставить УЗО 100 мА (три номинала от пред. 30 мА)
Согласен. Я думаю, в случае селективного срабатывания, это ещё позволит классифицировать характер аварийного режима
07.01.2014 в 21:47:57
Run написал : Я запутался, в чем разница тогда между этими двумя схемами
07.01.2014 в 21:54:59
333vs333 написал :
Я уважаю Ваше мнение но ведь где вы нарисовали 6,0 там же и так 6,0 нарисована (красная пунктирная линия) все что не в этажном щите все находиться в квартирном щите начиная с УЗМ и до последнего элемнта от него в право
07.01.2014 в 21:57:40
Run написал : но ведь где вы нарисовали 6,0 там же и так 6,0 нарисована
Я не делал упор на сечение провода в этом месте, а пытаюсь донести до вас то, что из рубильника должно выходить 2 провода сечением 6мм2: один на варочную и шкаф, другой на остальную нагрузку.
07.01.2014 в 22:03:42
Run написал : Я запутался, в чем разница тогда между этими двумя схемами и
в чем тогда разница между двумя схемами