В квартире в пом.туалета,будет установлен насос,для улучшения подачи воды.Насос нужно заземлить.Ванне будет установлена КУП,от нее жилу 2,5мм2 на корпус насоса+жилу на РЕ розетку.Или нужно от квартирного щитка от шинки РЕ, протянуть жилу на насос?
06.03.2013 в 09:39:54
В квартире в пом.туалета,будет установлен насос,для улучшения подачи воды.Насос нужно заземлить.Ванне будет установлена КУП,от нее жилу 2,5мм2 на корпус насоса+жилу на РЕ розетку.Или нужно от квартирного щитка от шинки РЕ, протянуть жилу на насос?
06.03.2013 в 09:45:36
дружба написал : КУП,от нее жилу 2,5мм2 на корпус насоса+жилу на РЕ розетку
достаточно этих 2 защитных проводов (одиночный провод от КУП и жила в составе питающего кабеля), только одиночный незащищённый защитный проводник должен иметь 4 мм2 минимум
06.03.2013 в 12:15:46
Alexiy, Ну незнаю незнаю... а если в этажном щите TN-C и СУП фиговый.. или вовсе отсутствует? Тогда ток уравнивания "пожгет" жилку то..
06.03.2013 в 12:31:44
Alexiy написал : не может быть, т.к. есть PE шина в щитке
Да кто знает как и откуда она там появилась.. пусть Дружба сам расскажет..
06.03.2013 в 12:55:39
Делаю ремонт в квартире, хочу в коридоре пару светильников повесить на датчик движения.
Вся коммутация будет в щитке, подскажите сколько жил надо для ДД заложить? Вроде как 3-х должно хватить: ноль и фаза питания, третья жила фаза после контакта датчика. Но исходя из требования что везде должна быть еще жила РЕ, даже там где она не используется... получается 4*1.5 надо кабель к датчику прокидывать?
06.03.2013 в 12:57:31
haramamburu написал : Alexiy, Ну незнаю незнаю... а если в этажном щите TN-C и СУП фиговый.. или вовсе отсутствует? Тогда ток уравнивания "пожгет" жилку то..
+1. Причём не сразу, а однажды внезапно, от перекоса нагрузок по соседям. Я для этой ситуации притягиваю за уши "1.7.145. ... Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата." То есть ввод в квартиру трёхполюсным автоматом - L, N, PE вместе. Уравнивание в квартире не жилкой 2,5 мм2, а тем же сечением, что ввод. При аварии с большими токами выравнивания отключаемся от аварии нафиг, и остаёмся сидеть на трубе в безопасной позе птички.
06.03.2013 в 13:58:43
AlexeyL написал : Я для этой ситуации притягиваю за уши
Так можно и уши оторвать... ;) Зачем выкинули первое предложение указанного пункта?
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
06.03.2013 в 14:11:03
sergey_sav написал : Так можно и уши оторвать... ;) Зачем выкинули первое предложение указанного пункта?
"Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников" Выкинул потому, что второе предложение прямо описывает исключение из первого предложения. Явным образом допускается разрывать все, на определённых условиях.
Буду благодарен за другие идеи защиты от токов выравнивания через квартирный СУП при неизвестном состоянии общедомовой системы уравнивания.
06.03.2013 в 14:16:59
AlexeyL написал : Явным образом допускается разрывать все, на определённых условиях.
Кроме РЕ и PEN, которые нельзя разрывать ни при каких условиях, кроме штепсельного соединителя.
Другие идеи по принципиальной возможности использования третьего проводника, если таковая вообще имеется, можно посмотреть в подразделе "Важно: Help по заземлению и безопасности!"
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
06.03.2013 в 14:20:26
sergey_sav написал : Кроме РЕ и PEN, которые нельзя разрывать ни при каких условиях, кроме штепсельного соединителя.
Кто-нибудь ещё согласен с такой интерпретацией слова "всех" в пункте 1.7.145? Я лично понимаю это слово буквально. "Одновременное отключение всех" означает именно " одновременное отключение всех".
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу