18.04.2011 в 13:20:42
Anat78 написал : на розетки только 3*2,5 по ПУЭ
И где Вы такое в ПУЭ вычитали?
18.04.2011 в 14:29:46
А чем отличаются УЗО от ABB F202 и FH202?
18.04.2011 в 19:01:39
По функционалу ничем, просто серия с "Н" (хоум) подешевле.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
19.04.2011 в 20:50:46
Вопрос по длительно допустимому току, вот имеется к примеру кабель нум 3х1.5, правильно ли я понимаю в пуэ это таблица 1.3.4 одного двухжильного, т.е. 18А? так как в нормальных условиях по заземляющему проводнику ток не течет, то и для 2х1.5 и для 3х1.5 одна графа-одного двухжильного, а одного трехжильного это уже трефазка? И как быть с пвс 2х0.75? в таблице там только в графе откыто указан ток.
19.04.2011 в 21:00:44
BENQ25 написал : И как быть с пвс 2х0.75?
Никак... ;)
Просто посмотреть в другую таблицу для шнурков (Таблица 1.3.8.)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
19.04.2011 в 21:12:24
16 ампер, а то смотрю эл.плита 2кВт, провод 2х0.75, думал сечения пожалели, получается у жил проводов больше длительно допустимый ток, нежели у кабелей:a
А насчет допустимого тока жил кабеля я не ошибся?
19.04.2011 в 22:12:03
BENQ25 написал : получается у жил проводов больше длительно допустимый ток, нежели у кабелей
А не жалко шнурков... просто взял и заменил. ;) Стационарно проложенные линии, как правило, не столь доступны. По числу учитываемых жил - правильно.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
19.04.2011 в 23:51:11
BENQ25 написал : А насчет допустимого тока жил кабеля я не ошибся?
Нет не ошиблись. Насчет "шнурков" обратите внимание на их срок службы. Предполагается что максимум через 6 лет Вам- "надоест их цвет".
20.04.2011 в 11:16:38
При посмотре интернета, наткнулся на цитату одного человека, который говорил что запрещено нормами при внутреннем монтаже щита, проводить линии под DIN рейками, а нада сбоку Так ли это на самом деле?
20.04.2011 в 11:41:43
Energon написал : запрещено нормами при внутреннем монтаже щита, проводить линии под DIN рейками, а нада сбоку
Линии - да, они должны быть доступными для демонтажа и перемонтажа.
20.04.2011 в 12:53:46
В Тп кабель 4*240, в месте с жилами идет многопроволочна жила(стальная) где-то 35 квадрат, одеваеться наконечник и она крепиться к шине РЕН.Что это за жила? ее функции? В других Тп такую не наблюдаю. Говорят-это *экран*.
20.04.2011 в 13:05:14
дружба написал : Говорят-это *экран*.
Броня.
20.04.2011 в 13:53:23
дружба написал : в месте с жилами идет многопроволочна жила(стальная) где-то 35 квадрат, одеваеться наконечник и она крепиться к шине РЕН
По длине кабеля обвивая его располагается броня из стальных оцинкованных лент или стальной оцинкованной проволоки
Переделка зарядных устройств и не только
20.04.2011 в 14:30:07
Подключение автоматов гребенкой(*штирки*, *полокруг* под винт) на какой максимальный ток разчитаны?
20.04.2011 в 14:48:18
та вроде 63 и 100А гребенка держит. Но могут просто указать сечения гребенки 10мм и 16мм. Где то я такое видел.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу