08.02.2014 в 03:24:19
haramamburu написал : не было такого...
Монтаж скрытых электропроводок
Несменяемые скрытые электропроводки прокладываются под слоем или в слое штукатурки по кратчайшему пути; при этом используются провода марок АППВ, ППВ, АППВС, ППВС, АПН и АПВ.
haramamburu написал : это джамшуты
это какое-то древнее пособие для проектантов, раскопипащенное по рунету и во многие книги, что самый вах=)))
и все кто имел дело с кирпичными многоквартиными домами старой постройки (лет за 20-30 и старше) это тоже прекрасно знают =)
какой теперь ещё нафиг ППВ, и остальные с приставками - А =)))) как раз в тех домах что-то ппвподобное иногда встречается....
08.02.2014 в 05:14:21
Есть ли в природе программа для создания схемы проводки? Ну там указываем, к примеру, розетки, выключатели и т.д., а она рисует схемку с проводкой и соединениями. Или сие фантастика?
08.02.2014 в 09:29:06
vvladq написал : Монтаж скрытых электропроводок
Несменяемые скрытые электропроводки прокладываются под слоем или в слое штукатурки по кратчайшему пути; при этом используются провода марок АППВ, ППВ, АППВС, ППВС, АПН и АПВ.
откуда цитатка то?
08.02.2014 в 10:41:03
haramamburu написал : откуда цитатка то?
вродеб из книги одной, если верить гуглу, но и в книге она откуда-то появилась-же?
08.02.2014 в 10:45:12
привет специалистам. расскажите как делать проводку в итп в мет. трубе. как ее гнуть/соединять/уплотнять, протаскивать в нее кабель, ведь нужно еще обеспечить герметичность. И вообще зачем там эта труба? ведь пластик тоже бывает жесткий, а герметичность с его помощью намного проще сделать, да и вообще весь монтаж проще. отдельный вопрос - как протянуть ВВГнг-LS 5x16 в 50-й трубе через весь подвал, ведь там же еще есть стены, которые нельзя сверлить насквозь, а нужно обходить. еще непонятно как кабель из мет. трубы завести в пластиковый светильник, не нарушив герметичности. пожалуйста, ткните куда-нибудь носом, поиск не помогает...
08.02.2014 в 11:04:11
state написал : Или сие фантастика?
Пока фантастика, так как ни кто не знает конфигурацию Вашей квартиры и комнат, а также Ваших хотелок ...
08.02.2014 в 12:13:35
fnigga написал : нужно еще обеспечить герметичность.
В пожароопасных помещениях это не нужно. стальная труба обычно применяется с целью защитить горючие строительные материалы от проводов, которые теоретически могут загореться и поджечь дом. Эта функция называется локализационная способность - способность выдерживать дугу короткого замыкания внутри без сквозного прогорания стенок и без поджигания окружающих материалов. Металлические трубы (стальные, реже медные) обязательны при скрытой проводке по материалам с горючестью Г4
fnigga написал : как кабель из мет. трубы завести в пластиковый светильник, не нарушив герметичности.
пластиковые светильники, обычно не применяют со стальными трубами. Ибо там, где пластиковый светильник, там и трубы пластиковые и наоборот.
В случае применения специальных светильников труба заходит в ответвительную коробку, а от коробки до светильника идёт специальный кабельный ввод в металлорукаве
во взрывоопасных помещениях применяются специальные герметичные ответвительные коробки, специальные герметичные светильники и способы прокладки кабеля. Это вам не надо.
По голому бетонному фундаменту в подвале можно прокладывать голый кабель без трубы.
08.02.2014 в 14:58:33
Alexiy, спасибо за ответ, но еще есть вопросы: помещение теплового пункта является влажным, а в моем случае (ниже земли) ещёи сырым. Значит там должна быть герметичная проводка. Гораздо проще, удобнее и быстрее сделать ее из пластика. Но я вижу уже не первый проект ИТП, где проводка выполнена в мет. Трубах. Особенно добивает перспектива тянуть в мет. трубе кабель 5х16 через пол-подвала, с кучей изгибов. Просто пытаюсь понять, с чем связано использование такого способа прокладки, помещение не взрывоопасно, никакой особой пожарной опасности тоже нет...
Единственное что приходит на ум, для чего это сделано - механическая защита кабеля
08.02.2014 в 15:34:32
vvladq написал : вродеб из книги одной, если верить гуглу, но и в книге она откуда-то появилась-же?
вот цитата по первой же вашей ссыли: > Несменяемые скрытые электропроводки прокладываются под слоем или в слое штукатурки по кратчайшему пути;
Ноги растут с ВСН 205-84, статус документа: заменён, и даже там звечит несколько иначе: > Как правило, открытые электропроводки должны прокладываться параллельно и перпендикулярно основным плоскостям зданий и сооружений.
Скрытые электропроводки могут прокладываться по кратчайшим расстояниям, если этому не препятствуют строительные особенности помещений и компоновка технологического оборудования л трубопроводов
Заметьте - "могут", а не должны!
08.02.2014 в 16:02:00
fnigga написал : помещение теплового пункта является влажным, а в моем случае (ниже земли) ещёи сырым. Значит там должна быть герметичная проводка.
В невзрывоопасных помещениях проводка не должна быть герметичной, ибо ВВГ имеет категорию 5 по ГОСТ 15150 (прочитайте самостоятельно, что это значит)
Герметичными должны быть только ответвительные коробки, светильники и электроустановочные изделия. Защищать от влаги наружную оболочку кабеля нет никакого смысла.
Более того, во влажных помещениях использование стальных труб для проводки настоятельно не рекомендуется!
08.02.2014 в 17:34:28
Всем привет. От застройщика такая штука: дифавтомат C25, от него кабель ВВГхзХЗ 3х2,5 до распайки, от распайки на розетки - 3х1,5. В том числе на единственную розетку(двухместную) фартука кухни. Насколько тут уместна полторашка? Можно ли такое оставлять и пользоваться?
08.02.2014 в 17:44:21
Vasilio написал : от него кабель ВВГхзХЗ 3х2,5 до распайки
Прямо так и написано на кабеле?
Vasilio написал : от распайки на розетки - 3х1,5; Насколько тут уместна полторашка
Должно быть 3х2,5.
Vasilio написал : Можно ли такое оставлять и пользоваться?
Нет.
Vasilio написал : дифавтомат C25
Не для розеточной сети.
08.02.2014 в 17:58:18
Vasilio написал : Можно ли такое оставлять и пользоваться?
Только если диф на 10А заменить.
08.02.2014 в 18:00:42
Johnny И скрестить пальцы, включая чайник ;)
08.02.2014 в 18:00:55
Vasilio написал : Всем привет. От застройщика такая штука: дифавтомат C25, от него кабель ВВГхзХЗ 3х2,5 до распайки, от распайки на розетки - 3х1,5.
Нормально, если все групповые автоматы С10. В быту (кроме кухни) обычно больше 10 ампер и не нужно. С учётом того, что исправный автомат обязан позволять длительную - много минут - полуторную перегрузку до отключения.
Vasilio написал : В том числе на единственную розетку(двухместную) фартука кухни. Насколько тут уместна полторашка? Можно ли такое оставлять и пользоваться?
В кухне - однозначно нельзя. Два мощных кухонных потребителя - и через полчаса ваш кабель горит. Если замените только кабель без замены автомата на C16 - то начнут гореть розетки. Посмотрите внимательно, что на них написано!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу