Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

05.04.2013 в 22:55:22

murmur написал : А автоматы в квартирном щитке ставить однополюсные или двухполюсные или 1P+N - читала про них, читала, так особо и не поняла. Вроде бы 1Р+N надо?

достаточно 1п

murmur написал : Думаю раз у нас на все группы есть узо, тогда ставить противопожарное не будем, а поставим узм.

узм и противопожарное узо разные по сути вещи . узм в любом случае необходим с такими ветхими сетями в подъезде , а противопожарное узо в квартирном щитке не нужно , с учетом что все линии под защитой узо.

murmur написал : В этажный щит получается только вводной автомат пойдет 2Р на 32А?Может еще что-то туда надо?

вводного 2п достаточно , но электрик может его не поставить

murmur написал : И новый отвод от стояка при всем этом делать или нет?

он просто под винт подключится .

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

05.04.2013 в 22:57:16

Metall написал : и земляную жилу на вводном кабеле , в этажном "щите" желательно не подключать .

как раз наоборот - подключать.. если ДО кабеля стоит УЗО/Диф - для противопожарных функций

0
Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

05.04.2013 в 23:03:10

haramamburu я поэтому написал "желательно" , сам в определенных случаях подключаю , но тут до кабеля не будет узо ! .. и подключать можно когда уверен что нигде в квартире земляная жила не подключена к потребителю , а с такими шабашами как у мадам murmur, есть риск халтуры , и может получится ноль на корпусе .а дальше..

0
murmur
murmur
Новичок

Регистрация: 23.06.2012

Минск

Сообщений: 66

05.04.2013 в 23:40:08

Metall написал : достаточно 1п узм и противопожарное узо разные по сути вещи . узм в любом случае необходим с такими ветхими сетями в подъезде , а противопожарное узо в квартирном щитке не нужно , с учетом что все линии под защитой узо.

вводного 2п достаточно , но электрик может его не поставить

он просто под винт подключится .

Про автоматы - я думала, если поставить 1P+N, то не надо будет шины нулевые(кажется??) и меньше в щитке места займется, а его у нас не много, т к щиток на узкой стенке-столбике.

Про то, что УЗМ - это не узо я знаю:) УЗМ надо точно.

Электрик в подъездном щитке мне подключит все, что я скажу, никуда не денется, поэтому я так все точно и узнаю, чтобы сразу и все поставить и сделать.

Metall написал : я поэтому написал "желательно" , сам в определенных случаях подключаю , но тут до кабеля не будет узо ! .. и подключать можно когда уверен что нигде в квартире земляная жила не подключена к потребителю , а с такими шабашами как у мадам murmur, есть риск халтуры , и может получится ноль на корпусе .а дальше..

Ну не такие уже и шабаши вроде мои электрики, но блин перепутали с кабелем, так перепутали, непонятно... Проверить, чтобы они нигде не подключили землю в розетках - это вполне реально, просто заострю на этом внимание. Так все-таки как лучше - поставить узо и подключить землю на вводном кабеле(только куда???), или не ставить узо и не подключать землю?

Metall написал : узм и противопожарное узо разные по сути вещи . узм в любом случае необходим с такими ветхими сетями в подъезде , а противопожарное узо в квартирном щитке не нужно , с учетом что все линии под защитой узо.

УЗМ насколько я знаю после счетчика ставится, а счетчик у меня в квартире, значит и узм в квартире. А узо противопож. я думала в этажном щитке чуть что ставить.

0
Магирус
Магирус
Новичок

Регистрация: 06.04.2012

Киев

Сообщений: 77

06.04.2013 в 00:08:28

Чумарик написал : Магирус, паяйте и не думайте о марке. Очень часто чем тоньше припой , тем легче плавится. И если с канифолью - то-же.

Спасибо за ответ

0
VladSher
VladSher
Местный

Регистрация: 30.05.2012

Тула

Сообщений: 346

06.04.2013 в 13:38:11

SmallCKYHC написал : Резюмируя - вы бы предпочли FK302 + отдельный пылесос, нежели 65х, 65хх, доплатив 2к рублей.

Как человек почти переживший капитальный ремонт в квартире могу сказать, что строительный пылесос при любом ремонте архиполезная штука. Штробить без него _вообще_ невозможно. Без пылесоса 20-30см штробы и _вся_ квартира в клубах пыли. А после метра-двух вы и сам штроборез в собственных руках не разглядите.

И потом не один и не два раза придется пылесосить. И пол и стены после шпаклевки/зачистки. Я бы на вашем месте вместо штробореза лучше купил приличный пылесос типа Интерскола 32го, а штроборез на пару дней в аренду взять можно. Пылесос потом вам не раз пригодится (хотя бы в машине салон пылесосить), а вот штроборез после ремонта будет лежать мертвой железкой.

Магирус написал : Можно ли узнать марку припоя или всё же туда кладут по принципу "на тебе Боже, что мне не гоже", или всё таки в комплекте с паяльником определённой мощности идёт определённая марка припоя, как стандарт, рассчитанная на температуру данного паяльника?

Припой там марки "припой китайский самый дешевый".

Марка припоя никак не связана с мощностью паяльника. Так же как температура жала паяльника никак не должна зависеть от его мощности. Температура это одна характеристика, а мощность другая, с ней не связанная. К сожалению для дешевых китайских паяльников это не так. Но для 40Вт можно считать что температура будет в пределах нормы. Вот для 100Вт полная беда. Обычно они жарят чуть ли не в 2 раза больше чем надо.

Вы можете не заморачиваться и паять тем припоем что есть. (скорее всего это дешевый аналог припоя ПОС-40). А можете в любом радиомагазине купить припой марки ПОС-60. Они отличаются внешне. ПОС-60 гораздо более блестящий и более твердый. Он получше будет.

murmur написал : Про автоматы - я думала, если поставить 1P+N, то не надо будет шины нулевые(кажется??) и меньше в щитке места займется, а его у нас не много, т к щиток на узкой стенке-столбике.

Все зависит от толщины кошелька. 1P+N одномодульные уж очень дорогие. Я знаю только про Леграновские такие. Но они стОят кажется около 700руб. за штуку. Тогда как обычный автомат ABB 200ой серии меньше 150руб. Я со своей жабой не смог договориться на такой вариант. У меня 18 автоматов в щитке.

0
murmur
murmur
Новичок

Регистрация: 23.06.2012

Минск

Сообщений: 66

06.04.2013 в 13:52:52

VladSher написал : Все зависит от толщины кошелька. 1P+N одномодульные уж очень дорогие. Я знаю только про Леграновские такие. Но они стОят кажется около 700руб. за штуку. Тогда как обычный автомат ABB 200ой серии меньше 150руб. Я со своей жабой не смог договориться на такой вариант. У меня 18 автоматов в щитке.

Ну да, дороговато выходит. У нас тоже где-то 18 автоматов + еще узо, короче много выходит. Будем смотреть на цены...

0
1aleksandr
1aleksandr
Новичок

Регистрация: 12.02.2009

Хмельницкий

Сообщений: 16

06.04.2013 в 23:58:22

Здраствуйте всем. Мне принесли уличный фонарь (те которые на столбах стоят , алюминевый большой). Так вот там раньше стоял дросель или трансформатор , он сгорел . Его заменили на другой от похожых фонрей но подключить несмогли так как количество выводов дроселя больше. Мне ето добро принесли в разобраном состоянии . Теперь надо всё подключить , схемы нет и в интернете не нашол, дела с такими фонарями я раньше не имел. Может кто знает как всё подключается , схемку бы. Если схема аналогична простая как в лампах дневного света то проблем нет , но хочется знать точно. И ещё в етих фонарях вроде стоят ртутные лампы.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

07.04.2013 в 00:49:20

1aleksandr написал : схемы нет и в интернете не нашол

схема нарисована на дросселе, или хотя бы сфоткайте

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

07.04.2013 в 02:15:51

1aleksandr, ртутные - это ДРЛ (белые большие колбы) или все-таки ДНаТ (прозрачные "сосиски")? И что написано на дросселе, который вам нужно подключить?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

07.04.2013 в 02:20:25

Здравствовать. Подскажите пожалуйста, чем хуже прокладка NUM вместо ВВГ-нг в штробе без гофры?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу