AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

10.04.2013 в 12:10:51

evzhur написал : Почитал форум. Не могу никак понять суть. Есть у меня проложенный кабель ввг 3x2.5. К нему подключены пять розеток. На розетках указано 16A. Кабель рассчитан на 27 ампер. Почему автоматы надо именно на 16 ампер? В чем смысл? Ведь если не втыкать все приборы в одну розетку, а распределять по всем пяти, то 20 ампер самый оптимальный вариант.

Планируется микроволновка (1000Ватт), холодильник(?, допустим 500) и чайник (2300). Получается (1000+2300+500)/220=17,2A. Автомат на 16 будет постоянно выбивать, а при этом на провод и розетки повышенной нагрузки не будет.

Ответ простой. Любая автоматика нужна только для защиты от неисправностей и ошибок. Если предполагать, что всё всегда будет правильно, то защита вообще не нужна.

В данном случае типичная ошибка называется "удлинитель". Розеток не хватило, Вы включаете две постоянные нагрузки по 2 киловатта через удлинитель. При автомате 25А из розетки через полчаса идёт дым, при автомате 16А автомат выбивает.

Но на самом деле в Вашем варианте нагрузки автомат 16А выбивать не будет, строго по спецификации. И даже 10А не будет: чайник вскипит значительно раньше, чем предусматривает характеристика теплового расцепителя. Стандартные автоматы специально рассчитаны на довольно большую кратковременную перегрузку, безопасную для проводов.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

10.04.2013 в 12:58:09

Songo написал : Это понятно, интересует именно, что PE берётся с ближайшей распаечной коробки, а не отдельно тянется от шины PE щита.

А коробка на тросе..? Все-бы ничего, только минимальное сечение РЕ проводника не входящего в состав кабеля - 2,5 кв. А не защищенного механически - 4...

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

10.04.2013 в 13:23:11

evzhur написал : то 20 ампер самый оптимальный вариант.

Да.

evzhur написал : Почему автоматы надо именно на 16 ампер?

Розетки не защищаются. Да их собственно никто и не требует защищать.

ksiman написал : а кто-то может вставить в неё тройник и...

Кетайский на 6 кетайских ампер? Который сгорит от первого чиха, да еще и розетку спалит. Очень распространенная ситуация на времянках стройплощадки. Заметив тройник я его вытаскиваю из розетки и раздавливаю ботинком (уже устал объяснять). Обалдевшему стройбату- еще раз замечу эту гадость, под 46-й растоптанный может попасть чья-то голова...

0
Борщ
Борщ
Местный

Регистрация: 28.11.2011

Оренбург

Сообщений: 251

10.04.2013 в 13:26:55

Друзья.подскажите по точечным светильникам .дано натяжной потолок с диаметрами отверстий 60мм и глубиной 50мм . есть ли подобного типоразмера светильники со стеклом т.е. чтобы лампа была ниже уровня потолка и хоть немного его освещала

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

10.04.2013 в 13:50:43

Борщ написал : чтобы лампа была ниже уровня потолка и хоть немного его освещала

http://ecola.ru/catalogue12.html http://www.uniel.ru/kat.php?v=10#2-3-515 и анлоги

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

10.04.2013 в 15:01:56

ПPOPAБ написал : А коробка на тросе..?

Есть на тросе, но только на одном, остальные тросы без коробок. Коробки на бетонных перекрытиях неподалёку.

0
evzhur
evzhur
Местный

Регистрация: 23.12.2012

Барнаул

Сообщений: 135

10.04.2013 в 15:34:16

Электрики, подскажите еще пожалуйста. Можно ли устанавливать элетрощиток на стену обшитую ламинатом. У меня в кладовке стены ламинатом отделаны (тем что для пола). В смысле пожароопасности. Может это строжайше запрещено.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

10.04.2013 в 16:15:43

Songo написал : Есть на тросе, но только на одном, остальные тросы без коробок. Коробки на бетонных перекрытиях неподалёку.

По идее кабеленесущие конструкции следует включать в основную систему уравнивания потенциалов.

evzhur написал : Можно ли устанавливать элетрощиток на стену обшитую ламинатом. У меня в кладовке стены ламинатом отделаны (тем что для пола). В смысле пожароопасности. Может это строжайше запрещено.

В кладовой- никаких розеток, щитков, транзитных кабелей. А в щитовой- естественно нельзя ничего складировать. Установка щитков на сгораемых основаниях допустима. Но в некоторых случаях следует принять дополнительные меры пожарной безопасности.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

10.04.2013 в 17:32:11

evzhur написал : Можно ли устанавливать элетрощиток на стену обшитую ламинатом.

да хоть линолеумом... Не возбраняется.

ПPOPAБ написал : В кладовой- никаких розеток, щитков, транзитных кабелей. А в щитовой- естественно нельзя ничего складировать.

Ну, если бытовой щиток в прихожей, так она от этого в электропомещение (куда доступ только специализированному электроперсоналу имеется) не превращается, однако, щиток должен быть легкодоступен, поэтому в шкаф или в кладовку его устанавливать не следует. Это плохая идея.

0
Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

10.04.2013 в 21:12:44

murmur написал : Мы решили в этажном щитке не ставить вообще автоматов, а вводной автомат на 32А поместить уже в квартирном щитке.

просите электрика (может не поставить) водной автомат до вводного кабеля , то есть в этажном щите , иначе в случае кз в вводном он сгорит , был у меня похожий случай.

murmur написал : После него уже надо ли противопожарное УЗО

не надо

murmur написал : Я не могу точно сказать Будет или Не Будет защитное зануление на корпус в этажном щитке...

у вас дом без зануления !!! у ВАС ДВУХ ПРОВОДКА . никакого заземления , зануления не выйдет и не нужно

murmur написал : Извечный вопрос - "Что делать" и как поступить?

почему не в теме своей пишите , там получается бардак , и все советы которые вам давали будет сложно отыскать в трех! темах , и другие люди будут изучать форум с похожей проблемой а в вашей теме ответы идут с обрывками , облегчайте жизнь себе и другим , пишите в своей теме

0
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

11.04.2013 в 10:54:36

На стене Таунхауса,имельци установили ВРУ,на высоте 4 метров.Добраться можно только с помощью лестници.В нормативных документах,не нашел что такая установка допускаеться.Допустимо?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу