19.02.2014 в 16:39:39
Бех Я понимаю, что лучше, так везде и сделано Вопрос в другом, гадиться провод от стяжки или нет? трубу просто некуда пихать в этом месте, а штробиться по стене в обход долго и нудно, но если нельзя без трубы,то сделаю. Увеличивать же толщину стяжки не вариант, еще геморройней
19.02.2014 в 17:11:10
tortik написал : Вопрос в другом, гадиться провод от стяжки или нет?
Вполне вероятно... :cool:
19.02.2014 в 19:16:19
tortik, а в ПВХ трубку (не гофру, а мягкую гладкую трубку) можете затянуть, высоты хватит?
20.02.2014 в 06:25:18
Alexiy написал : 1-2 группы по 6 А? Значит и выделенная мощность - 1,3-2,6 кВт
две пробки, одна разрывала фазу, а другая ноль, обычный щиток, из двух пробок и счетчика
20.02.2014 в 08:32:39
artem_vld написал : пробки, одна разрывала фазу,
получается 1,3 кВт в длительном режиме и 1,5 - в кратковременном. Больше с такого щитка не снять...
20.02.2014 в 16:23:02
Как выяснить расстояние монтажа галогеновой лампы в точечном светильники от горючей поверхности? Нашел такое: "Чтобы избежать перегрева предметов и выгорания их поверхностей, в процессе монтажа необходимо выдерживать определенное расстояние до освещаемых объектов. Оно указано в заводской маркировке осветительных приборов или в прилагаемой инструкции. Кроме того, следует обеспечить 10–15 см на теплоотвод." Инструкции нет. А данные по лампе такие: 35 Вт, 220В, G5.3, MR16. Маркировка на лампе - YF1223. Просто нужно короб делать под них, а непонятно какое расстояние должно быть до карниза со шторами.
20.02.2014 в 16:46:51
state написал : Просто нужно короб делать под них, а непонятно какое расстояние должно быть до карниза со шторами.
Может проще и безопаснее использовать светодиодные лампы?
20.02.2014 в 17:34:57
В проекте галоген.
20.02.2014 в 17:36:12
state написал : В проекте галоген.
А согласовать с проектировщиком никак?
PS Странно, что в проекте не указано расстояние.
20.02.2014 в 18:58:00
В ходе изучения этажного щитка выяснилось, что одна из входящих в квартиру линий находится под защитой 2х УЗО - одно вводное - противопожарное на 300ma , и второе на 30ma. Именно УЗО, а не диф. автоматов. Автоматов на этой линии вообще нет. Линия - 3х2.5 В связи с этим два вопроса:
20.02.2014 в 19:07:42
spilhp написал :
- я правильно понимаю что эта линия никак не защищена от перегрузки и в случае включения например 8 киловаттного проточника через пару часов погорит проводка?
Да.
spilhp написал :
- что будет в случае КЗ ?
spilhp написал : погорит проводка
spilhp написал :
- как сдали дом с таким косяком?
а ХЗ
20.02.2014 в 19:17:46
haramamburu написал : Да.
а ХЗ
3.14здец.. Чтоб два раза не ходить задам ещё один вопрос - если с одной стороны вводного кабеля (в этажном щитке) стоит АВ C50 , а с другой стороны (в домовом щитке) - AB C40 , чем это грозит? Кабель 3х6 .
20.02.2014 в 19:31:25
Johnny написал : Пожаром. Кабель 3х6 - автомат 32А.
Перефразируем. Если с одной стороны вводного кабеля стоит AB C50 , а с другой стороны - AB C32 ?
20.02.2014 в 19:32:36
spilhp написал : Если с одной стороны вводного кабеля стоит AB C50 , а с другой стороны - AB C32 ?
С32 должен стоять в начале линии, т.е. в этажном щитке.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу