Аватар пользователя
spilhp

Местный

Регистрация: 23.04.2013

Казань

Сообщений: 181

20.02.2014 в 19:52:09

Johnny написал : С32 должен стоять в начале линии, т.е. в этажном щитке.

Объясните, пожалуйста, какая разница?

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

20.02.2014 в 19:55:04

spilhp написал : Объясните, пожалуйста, какая разница?

Ну... вбили например саморез на кабеле меж АВ50 и АВ40(32)А ... Так устроит? Кстати... говорим об амперах... а сколько мощи выделено на квартирку?

0
Аватар пользователя
spilhp

Местный

Регистрация: 23.04.2013

Казань

Сообщений: 181

20.02.2014 в 20:01:15

haramamburu написал : Ну... вбили например саморез на кабеле меж АВ50 и АВ40(32)А ... Так устроит? Кстати... говорим об амперах... а сколько мощи выделено на квартирку?

Вбили. Получили КЗ. Ну или сечение провода уменьшилось. При КЗ сработает AB50 , если сечение уменьшилось - ничего не сработает. Всё равно непонятно :) Сколько мощи выделено - отличный вопрос. Договора с электросетями у жильцов нету (есть только договор с управляющей компанией) , в качестве вводного автомата у всех стоит УЗО 40/300 - так что похоже 40 ампер...

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

20.02.2014 в 20:03:34

а давайте поставим на 100А :D ведь тоже сработает... наверное..

0
Аватар пользователя
spilhp

Местный

Регистрация: 23.04.2013

Казань

Сообщений: 181

20.02.2014 в 20:17:14

haramamburu написал : а давайте поставим на 100А :D ведь тоже сработает... наверное..

Не надо утрировать :) Поставлю C40 в этажный щиток и C32 в домовой. Аргумент у меня такой - при превышении нагрузки сначала сработает автомат в домовом щитке, не надо будет бежать на лестницу смотреть что случилось :) Что сработает при КЗ конечно непонятно, но селективности в любом случае не добиться.

0
Аватар пользователя
elgato

Местный

Регистрация: 26.09.2013

Москва

Сообщений: 465

20.02.2014 в 20:19:25

spilhp написал : Не надо утрировать :) Поставлю C40 в этажный щиток и C32 в домовой. Аргумент у меня такой - при превышении нагрузки сначала сработает автомат в домовом щитке, не надо будет бежать на лестницу смотреть что случилось :) Что сработает при конечно непонятно, но селективности в любом случае не добиться.

Погореть хочется? Поставьте тогда только в этажном на 32А, а в квартирном - рубильник.

0
Аватар пользователя
spilhp

Местный

Регистрация: 23.04.2013

Казань

Сообщений: 181

20.02.2014 в 20:27:48

elgato написал : Погореть хочется? Поставьте тогда только в этажном на 32А, а в квартирном - рубильник.

Погореть не хочется, хочется понять почему так делать нельзя.

0
Аватар пользователя
state

Местный

Регистрация: 10.12.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 705

20.02.2014 в 20:38:36

333vs333 написал : А согласовать с проектировщиком никак?

PS Странно, что в проекте не указано расстояние.

"Проектировщик" я сам. Посему и спрашиваю здесь. Нужно расположить лампы максимально близко к карнизу, поэтому нужно знать "гост" по расстоянию. Диоды не устраивают по цвету и рассеянию, галоген выбран осознанно.
Подскажите, пожалуйста, по маркировке/расстоянию до поверхностей.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

20.02.2014 в 20:52:05

spilhp написал : Погореть не хочется, хочется понять почему так делать нельзя.

Ну, формально 40А можно притянуть за уши к 6кв.меди. , но! если "на пальцах"... то:

  1. сто пудово там у вас не 6кв.мм - это сейчас реалии
  2. АВ ровно при номинале АВ не имеет права отключаться, а именно - при 1,15Iн - свыше часа, и 1.45Iн в теч часа! - а это практически в 1,5 больше чем есть
    1. Это новострой? или после реконструкции? я к чему... - петлю фаза-нуль знаем? - а это расчет токов КЗ
0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

20.02.2014 в 21:04:08

haramamburu написал :

  1. сто пудово там у вас не 6кв.мм - это сейчас реалии
  2. АВ ровно при номинале АВ не имеет права отключаться, а именно - при 1,15Iн - свыше часа, и 1.45Iн в теч часа! - а это практически в 1,5 больше чем есть

Это точно, стопудово.

spilhp, давайте зайдем с другой стороны. У Вас какие нагрузки планируются в квартире? 32Ах220В=7кВт. При этом до часа возможен перегруз до 7х1.45=10кВт! И это с учетом нашей корпоративной перестраховки. Вот Вы скажите, есть у Вас столько потребителей, чтобы в доме с газом (то, что дом с газом понятно и без объяснений) в течении часа отбирать от стояка мощность в 10кВт? Ставьте 32А и спите спокойно.

0
Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

20.02.2014 в 21:09:59

state написал : поэтому нужно знать "гост" по расстоянию.

Производитель обычно указывает, по какому ГОСТ или ТУ произведена его продукция. Так же производитель указывает такие данные в технических характеристиках.

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

20.02.2014 в 21:14:32

haramamburu написал : 1.45Iн в теч часа!

Ребята .... 1,45Iном в течении часа означает, что АВ может отработать и через 15 сек и через 59 минут ... Не надо на него(1,45) ориентироваться, а вот на 1,13Iном свыше часа - да ... 32*1,13= 36,16А, поэтому 32А и точка ...

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

20.02.2014 в 21:23:10

DED@ПВО написал : 32А и точка

Поддерживаю. Но

DED@ПВО написал : Не надо на него(1,45) ориентироваться, а вот на 1,13Iном свыше часа - да

Давайте так: 1.45 - сработка до часа, но 1.13 - имеет право вообще не сработать.

0
Аватар пользователя
spilhp

Местный

Регистрация: 23.04.2013

Казань

Сообщений: 181

20.02.2014 в 21:47:59

haramamburu написал : Ну, формально 40А можно притянуть за уши к 6кв.меди. , но! если "на пальцах"... то:

  1. сто пудово там у вас не 6кв.мм - это сейчас реалии
  2. АВ ровно при номинале АВ не имеет права отключаться, а именно - при 1,15Iн - свыше часа, и 1.45Iн в теч часа! - а это практически в 1,5 больше чем есть
  3. Это новострой? или после реконструкции? я к чему... - петлю фаза-нуль знаем? - а это расчет токов КЗ

1 -да , сечение скорее всего занижено, хотя провод хороший брал, не китайский (энергокабель). вы немного не поняли вопрос -- если в этажном щитке будет стоять АВ40 а в квартирном , на другом конце этого же кабеля АВ32 , то кабель будет под защитой AB32 , что в этом страшного ? 3 - новострой.

0
Аватар пользователя
Дольчик

Местный

Регистрация: 11.06.2013

Архангельск

Сообщений: 9

20.02.2014 в 21:54:19

Здравствуйте! Подскажите сильно ли китайские всякого рода пульты дистанционного управления светом? Была мысль сделать выключатель (в одном подрозетнике) с диммером на две группы света - поиск подходящего устройства зашел в тупик... Потом увидел штуковины с пультом, появилась мысль делать без диммера, а освещенность регулировать за счет комбинаций (люстра, точечные светильники, светодиодная лента). У меня проводка заштукатурена в стену, потолок черновой и на нем закреплены два кабеля (на две группы). Вот например штуковина еще и с диммером: http://www.sibopt.ru/503624-uniel-uch-p003-g3-450w-30m-pult-distancionnogo-upravlenija-svetom-s-dimmerom.html Может есть другие устройства или какая альтернатива?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу