20.02.2014 в 19:52:09
Johnny написал : С32 должен стоять в начале линии, т.е. в этажном щитке.
Объясните, пожалуйста, какая разница?
20.02.2014 в 19:55:04
spilhp написал : Объясните, пожалуйста, какая разница?
Ну... вбили например саморез на кабеле меж АВ50 и АВ40(32)А ... Так устроит? Кстати... говорим об амперах... а сколько мощи выделено на квартирку?
20.02.2014 в 20:01:15
haramamburu написал : Ну... вбили например саморез на кабеле меж АВ50 и АВ40(32)А ... Так устроит? Кстати... говорим об амперах... а сколько мощи выделено на квартирку?
Вбили. Получили КЗ. Ну или сечение провода уменьшилось. При КЗ сработает AB50 , если сечение уменьшилось - ничего не сработает. Всё равно непонятно :) Сколько мощи выделено - отличный вопрос. Договора с электросетями у жильцов нету (есть только договор с управляющей компанией) , в качестве вводного автомата у всех стоит УЗО 40/300 - так что похоже 40 ампер...
20.02.2014 в 20:03:34
а давайте поставим на 100А :D ведь тоже сработает... наверное..
20.02.2014 в 20:17:14
haramamburu написал : а давайте поставим на 100А :D ведь тоже сработает... наверное..
Не надо утрировать :) Поставлю C40 в этажный щиток и C32 в домовой. Аргумент у меня такой - при превышении нагрузки сначала сработает автомат в домовом щитке, не надо будет бежать на лестницу смотреть что случилось :) Что сработает при КЗ конечно непонятно, но селективности в любом случае не добиться.
20.02.2014 в 20:19:25
spilhp написал : Не надо утрировать :) Поставлю C40 в этажный щиток и C32 в домовой. Аргумент у меня такой - при превышении нагрузки сначала сработает автомат в домовом щитке, не надо будет бежать на лестницу смотреть что случилось :) Что сработает при конечно непонятно, но селективности в любом случае не добиться.
Погореть хочется? Поставьте тогда только в этажном на 32А, а в квартирном - рубильник.
20.02.2014 в 20:27:48
elgato написал : Погореть хочется? Поставьте тогда только в этажном на 32А, а в квартирном - рубильник.
Погореть не хочется, хочется понять почему так делать нельзя.
20.02.2014 в 20:38:36
333vs333 написал : А согласовать с проектировщиком никак?
PS Странно, что в проекте не указано расстояние.
"Проектировщик" я сам. Посему и спрашиваю здесь. Нужно расположить лампы максимально близко к карнизу, поэтому нужно знать "гост" по расстоянию. Диоды не устраивают по цвету и рассеянию, галоген выбран осознанно.
Подскажите, пожалуйста, по маркировке/расстоянию до поверхностей.
20.02.2014 в 20:52:05
spilhp написал : Погореть не хочется, хочется понять почему так делать нельзя.
Ну, формально 40А можно притянуть за уши к 6кв.меди. , но! если "на пальцах"... то:
20.02.2014 в 21:04:08
haramamburu написал :
- сто пудово там у вас не 6кв.мм - это сейчас реалии
- АВ ровно при номинале АВ не имеет права отключаться, а именно - при 1,15Iн - свыше часа, и 1.45Iн в теч часа! - а это практически в 1,5 больше чем есть
Это точно, стопудово.
spilhp, давайте зайдем с другой стороны. У Вас какие нагрузки планируются в квартире? 32Ах220В=7кВт. При этом до часа возможен перегруз до 7х1.45=10кВт! И это с учетом нашей корпоративной перестраховки. Вот Вы скажите, есть у Вас столько потребителей, чтобы в доме с газом (то, что дом с газом понятно и без объяснений) в течении часа отбирать от стояка мощность в 10кВт? Ставьте 32А и спите спокойно.
20.02.2014 в 21:09:59
state написал : поэтому нужно знать "гост" по расстоянию.
Производитель обычно указывает, по какому ГОСТ или ТУ произведена его продукция. Так же производитель указывает такие данные в технических характеристиках.
20.02.2014 в 21:14:32
haramamburu написал : 1.45Iн в теч часа!
Ребята .... 1,45Iном в течении часа означает, что АВ может отработать и через 15 сек и через 59 минут ... Не надо на него(1,45) ориентироваться, а вот на 1,13Iном свыше часа - да ... 32*1,13= 36,16А, поэтому 32А и точка ...
20.02.2014 в 21:47:59
haramamburu написал : Ну, формально 40А можно притянуть за уши к 6кв.меди. , но! если "на пальцах"... то:
- сто пудово там у вас не 6кв.мм - это сейчас реалии
- АВ ровно при номинале АВ не имеет права отключаться, а именно - при 1,15Iн - свыше часа, и 1.45Iн в теч часа! - а это практически в 1,5 больше чем есть
- Это новострой? или после реконструкции? я к чему... - петлю фаза-нуль знаем? - а это расчет токов КЗ
1 -да , сечение скорее всего занижено, хотя провод хороший брал, не китайский (энергокабель). вы немного не поняли вопрос -- если в этажном щитке будет стоять АВ40 а в квартирном , на другом конце этого же кабеля АВ32 , то кабель будет под защитой AB32 , что в этом страшного ? 3 - новострой.
20.02.2014 в 21:54:19
Здравствуйте!
Подскажите сильно ли китайские всякого рода пульты дистанционного управления светом? Была мысль сделать выключатель (в одном подрозетнике) с диммером на две группы света - поиск подходящего устройства зашел в тупик... Потом увидел штуковины с пультом, появилась мысль делать без диммера, а освещенность регулировать за счет комбинаций (люстра, точечные светильники, светодиодная лента). У меня проводка заштукатурена в стену, потолок черновой и на нем закреплены два кабеля (на две группы). Вот например штуковина еще и с диммером:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу