20.02.2014 в 22:02:05
spilhp написал : если в этажном щитке будет стоять АВ40 а в квартирном , на другом конце этого же кабеля АВ32 , то кабель будет под защитой AB32 , что в этом страшного ?
Давайте тогда с другого боку... выкиньте этот сороковник "вааще"))) ведь все равно в хате на 32 будет стоять ;) а оптимально -
elgato написал : Поставьте тогда только в этажном на 32А, а в квартирном - рубильник.
20.02.2014 в 22:11:11
НЕМЕЦ написал : Это точно, стопудово.
spilhp, давайте зайдем с другой стороны. У Вас какие нагрузки планируются в квартире? 32Ах220В=7кВт. При этом до часа возможен перегруз до 7х1.45=10кВт! И это с учетом нашей корпоративной перестраховки. Вот Вы скажите, есть у Вас столько потребителей, чтобы в доме с газом (то, что дом с газом понятно и без объяснений) в течении часа отбирать от стояка мощность в 10кВт? Ставьте 32А и спите спокойно.
Ну, теоретически - посудомойка (2 кв) + стиралка (2 кв) + духовой шкаф (3 квт) + 2 кондея (1 квт) + свет, утюг, комп, тв киловатта на 1.5 =) Конечно всё это одновременно в течении часа на максимальном потреблении работать не будет. Но мало ли.
20.02.2014 в 22:12:38
333vs333 написал : Производитель обычно указывает, по какому ГОСТ или ТУ произведена его продукция. Так же производитель указывает такие данные в технических характеристиках.
На упаковке написано "Не устанавливайте лампу вблизи легковоспламеняющихся предметов". И все. Маркировка содержит такую информацию или нет? Или может есть какие-то общепринятые стандарты?
20.02.2014 в 22:14:13
haramamburu написал : Давайте тогда с другого боку... выкиньте этот сороковник "вааще"))) ведь все равно в хате на 32 будет стоять ;) а оптимально - Поставьте тогда только в этажном на 32А, а в квартирном - рубильник.
Рубильников в наличии нету нигде..
20.02.2014 в 22:18:09
spilhp написал : Но мало ли
Мало. НИКОГДА все эти потребители не будут работать одновременно. 32А. Точка.
20.02.2014 в 22:24:35
spilhp написал : Рубильников в наличии нету нигде..
тогда 32 в этажный, а 40, 50, 63... 100А АВ суйте в квартирный щит - в роли рубильника
20.02.2014 в 22:45:29
НЕМЕЦ написал : Мало. НИКОГДА все эти потребители не будут работать одновременно. 32А. Точка.
Да я соглсен с тем что на 3х6 ставить надо автомат на 32, вопрос изначально был в другом :) Ещё раз - что может быть если с одной стороны кабеля C40 а с другой - C32.
20.02.2014 в 22:48:12
haramamburu написал : тогда 32 в этажный, а 40, 50, 63... 100А АВ суйте в квартирный щит - в роли рубильника
Так почему не наоборот то ? Какая разница с какой стороны стоит этот злосчастный АВ32 ? Со стороны нагрузки или со стороны подачи )) Уже самому смешно :)
20.02.2014 в 22:53:35
spilhp, если решили оставить как есть - оставляйте... не пудрите мозги...
а по сути да, шк. курс говорит о том, что последовально ток одинаков во всех точках "гирлянды"... А вот ПУЭ говорит, что надо защищать соот. номиналом линию, если линия изменила сечение на меньшее (стояк - ваша линия)... что еще?
20.02.2014 в 22:54:03
spilhp написал : Какая разница с какой стороны стоит этот злосчастный АВ32 ? Со стороны нагрузки или со стороны подачи
Автомат защищает кабель ПОСЛЕ себя, а не ПЕРЕД собой. Насчет "перед собой" есть нюанс, но он не для этой темы.
20.02.2014 в 22:54:37
spilhp написал : В ходе изучения этажного щитка выяснилось, что одна из входящих в квартиру линий находится под защитой 2х УЗО - одно вводное - противопожарное на 300ma , и второе на 30ma. Именно УЗО, а не диф. автоматов. Автоматов на этой линии вообще нет. Линия - 3х2.5
В связи с этим два вопроса:
- я правильно понимаю что эта линия никак не защищена от перегрузки и в случае включения например 8 киловаттного проточника через пару часов погорит проводка?
- что будет в случае КЗ ?
- как сдали дом с таким косяком?
Сам себе отвечу - посмотрел схему ещё раз , перед вторым узо всё таки стоит автомат на 16/25А (кому как повезло), так что всё не так плохо как казалось.
20.02.2014 в 22:56:45
spilhp написал : Сам себе отвечу - посмотрел схему ещё раз , перед вторым узо всё таки стоит автомат на 16/25А (кому как повезло), так что всё не так плохо как казалось.
Прикалываетесь, да?
20.02.2014 в 22:57:01
haramamburu написал : spilhp, если решили оставить как есть - оставляйте... не пудрите мозги...
а по сути да, шк. курс говорит о том, что последовально ток одинаков во всех точках "гирлянды"... А вот ПУЭ говорит, что надо защищать соот. номиналом линию, если линия изменила сечение на меньшее (стояк - ваша линия)... что еще?
Да не, сейчас всё вообще плохо - в подъездном щитке УЗО , в квартире АВ40 , буду переделывать, просто действительно интересно мне, в чём разница. 3 курса физфака оконченные 10 лет назад дают о себе знать :))
20.02.2014 в 22:57:12
state написал : Маркировка содержит такую информацию или нет?
На лампе или светильнике - мин 0,5 м до поверхности,по факту применения - установили светильники с галогенками на 35 Вт в потолочный короб,после клиент решил повесить сплит на эту стену,до него от светильника 150-200 мм,в результате корпус сплита "поплыл".И ещё,обычно то что находится под галогенками - выгорает цвет.
И это пройдёт ...
20.02.2014 в 22:58:24
НЕМЕЦ написал : Прикалываетесь, да?
Нет :) Вот схема этажного щитка, висящая на этом самом щитке.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу