Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

20.02.2014 в 22:02:05

spilhp написал : если в этажном щитке будет стоять АВ40 а в квартирном , на другом конце этого же кабеля АВ32 , то кабель будет под защитой AB32 , что в этом страшного ?

Давайте тогда с другого боку... выкиньте этот сороковник "вааще"))) ведь все равно в хате на 32 будет стоять ;) а оптимально -

elgato написал : Поставьте тогда только в этажном на 32А, а в квартирном - рубильник.

0
Аватар пользователя
spilhp

Местный

Регистрация: 23.04.2013

Казань

Сообщений: 181

20.02.2014 в 22:11:11

НЕМЕЦ написал : Это точно, стопудово.

spilhp, давайте зайдем с другой стороны. У Вас какие нагрузки планируются в квартире? 32Ах220В=7кВт. При этом до часа возможен перегруз до 7х1.45=10кВт! И это с учетом нашей корпоративной перестраховки. Вот Вы скажите, есть у Вас столько потребителей, чтобы в доме с газом (то, что дом с газом понятно и без объяснений) в течении часа отбирать от стояка мощность в 10кВт? Ставьте 32А и спите спокойно.

Ну, теоретически - посудомойка (2 кв) + стиралка (2 кв) + духовой шкаф (3 квт) + 2 кондея (1 квт) + свет, утюг, комп, тв киловатта на 1.5 =) Конечно всё это одновременно в течении часа на максимальном потреблении работать не будет. Но мало ли.

0
Аватар пользователя
state

Местный

Регистрация: 10.12.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 705

20.02.2014 в 22:12:38

333vs333 написал : Производитель обычно указывает, по какому ГОСТ или ТУ произведена его продукция. Так же производитель указывает такие данные в технических характеристиках.

На упаковке написано "Не устанавливайте лампу вблизи легковоспламеняющихся предметов". И все. Маркировка содержит такую информацию или нет? Или может есть какие-то общепринятые стандарты?

0
Аватар пользователя
spilhp

Местный

Регистрация: 23.04.2013

Казань

Сообщений: 181

20.02.2014 в 22:14:13

haramamburu написал : Давайте тогда с другого боку... выкиньте этот сороковник "вааще"))) ведь все равно в хате на 32 будет стоять ;) а оптимально - Поставьте тогда только в этажном на 32А, а в квартирном - рубильник.

Рубильников в наличии нету нигде..

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

20.02.2014 в 22:18:09

spilhp написал : Но мало ли

Мало. НИКОГДА все эти потребители не будут работать одновременно. 32А. Точка.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

20.02.2014 в 22:24:35

spilhp написал : Рубильников в наличии нету нигде..

тогда 32 в этажный, а 40, 50, 63... 100А АВ суйте в квартирный щит - в роли рубильника

0
Аватар пользователя
spilhp

Местный

Регистрация: 23.04.2013

Казань

Сообщений: 181

20.02.2014 в 22:45:29

НЕМЕЦ написал : Мало. НИКОГДА все эти потребители не будут работать одновременно. 32А. Точка.

Да я соглсен с тем что на 3х6 ставить надо автомат на 32, вопрос изначально был в другом :) Ещё раз - что может быть если с одной стороны кабеля C40 а с другой - C32.

0
Аватар пользователя
spilhp

Местный

Регистрация: 23.04.2013

Казань

Сообщений: 181

20.02.2014 в 22:48:12

haramamburu написал : тогда 32 в этажный, а 40, 50, 63... 100А АВ суйте в квартирный щит - в роли рубильника

Так почему не наоборот то ? Какая разница с какой стороны стоит этот злосчастный АВ32 ? Со стороны нагрузки или со стороны подачи )) Уже самому смешно :)

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

20.02.2014 в 22:53:35

spilhp, если решили оставить как есть - оставляйте... не пудрите мозги...

а по сути да, шк. курс говорит о том, что последовально ток одинаков во всех точках "гирлянды"... А вот ПУЭ говорит, что надо защищать соот. номиналом линию, если линия изменила сечение на меньшее (стояк - ваша линия)... что еще?

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

20.02.2014 в 22:54:03

spilhp написал : Какая разница с какой стороны стоит этот злосчастный АВ32 ? Со стороны нагрузки или со стороны подачи

Автомат защищает кабель ПОСЛЕ себя, а не ПЕРЕД собой. Насчет "перед собой" есть нюанс, но он не для этой темы.

0
Аватар пользователя
spilhp

Местный

Регистрация: 23.04.2013

Казань

Сообщений: 181

20.02.2014 в 22:54:37

spilhp написал : В ходе изучения этажного щитка выяснилось, что одна из входящих в квартиру линий находится под защитой 2х УЗО - одно вводное - противопожарное на 300ma , и второе на 30ma. Именно УЗО, а не диф. автоматов. Автоматов на этой линии вообще нет. Линия - 3х2.5
В связи с этим два вопроса:

  • я правильно понимаю что эта линия никак не защищена от перегрузки и в случае включения например 8 киловаттного проточника через пару часов погорит проводка?
  • что будет в случае КЗ ?
  • как сдали дом с таким косяком?

Сам себе отвечу - посмотрел схему ещё раз , перед вторым узо всё таки стоит автомат на 16/25А (кому как повезло), так что всё не так плохо как казалось.

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

20.02.2014 в 22:56:45

spilhp написал : Сам себе отвечу - посмотрел схему ещё раз , перед вторым узо всё таки стоит автомат на 16/25А (кому как повезло), так что всё не так плохо как казалось.

Прикалываетесь, да?

0
Аватар пользователя
spilhp

Местный

Регистрация: 23.04.2013

Казань

Сообщений: 181

20.02.2014 в 22:57:01

haramamburu написал : spilhp, если решили оставить как есть - оставляйте... не пудрите мозги...

а по сути да, шк. курс говорит о том, что последовально ток одинаков во всех точках "гирлянды"... А вот ПУЭ говорит, что надо защищать соот. номиналом линию, если линия изменила сечение на меньшее (стояк - ваша линия)... что еще?

Да не, сейчас всё вообще плохо - в подъездном щитке УЗО , в квартире АВ40 , буду переделывать, просто действительно интересно мне, в чём разница. 3 курса физфака оконченные 10 лет назад дают о себе знать :))

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9113

20.02.2014 в 22:57:12

state написал : Маркировка содержит такую информацию или нет?

На лампе или светильнике - мин 0,5 м до поверхности,по факту применения - установили светильники с галогенками на 35 Вт в потолочный короб,после клиент решил повесить сплит на эту стену,до него от светильника 150-200 мм,в результате корпус сплита "поплыл".И ещё,обычно то что находится под галогенками - выгорает цвет.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
spilhp

Местный

Регистрация: 23.04.2013

Казань

Сообщений: 181

20.02.2014 в 22:58:24

НЕМЕЦ написал : Прикалываетесь, да?

Нет :) Вот схема этажного щитка, висящая на этом самом щитке. https://www.dropbox.com/s/4tdowfyry6cdwvv/scheme.jpg а вот автоматы : https://www.dropbox.com/s/68g8qlfesb76ja5/default.jpg я вижу что УЗО последнее и после него ничего не стоит, ну и .. нагнал жути )

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу