07.03.2014 в 13:32:11
Tratata, канешна мудохацца. Это же кайф, когда спишь спокойно.
07.03.2014 в 13:36:35
TiMg33 написал : освещение на столбах
датчики с таймерами общепринято и светодиодные прожектора (только буржуинские а не наши с китайской начинкой)
исключение, если система видеонаблюдения на воротах, с целью чтоб аж номера приезжающих машин фиксировать, то только ДНаТ, любые другие источники читаемости не дадут...
проходные в уличном исполнении ни разу не видел (возможно и существуют)
Может есть смысл такую тему создать ?
причём не одну и в разных разделах, имхо
07.03.2014 в 13:47:38
Tratata написал : ~3кВт, Провод 3х1,5
1,5² = АВ 10а. 3 "кило" уже под него не лезет... Состояние этого кабеля неизвестно, материал тоже (да и без разницы в общем - даже медь не лезет), что с "землёй" не понятно. Все 3 Ваших потребителя "капризные" - очень вероятный вариант, что защита линии будет постоянно пиз...отключаться (или начнёт в скором времени) Так что
надо всё таки мудохаться
увы ;)
07.03.2014 в 14:00:38
TiMg33 написал : 1,5² = АВ 10а. 3 "кило" уже под него не лезет... Состояние этого кабеля неизвестно, материал тоже (да и без разницы в общем - даже медь не лезет), что с "землёй" не понятно. Все 3 Ваших потребителя "капризные" - очень вероятный вариант, что защита линии будет постоянно пиз...отключаться (или начнёт в скором времени) Так что
увы ;)
Увы:( Вообще у меня новостройка, провода новые медные, земля есть, в квартиру входят через хз пойми какие каналы, штробиться придётся через пол тамбура(((( Медный провод 3х3 потянет 3кВт? Как вообще подобрать кабель по мощности приборов?
07.03.2014 в 14:04:33
Tratata написал : Увы:( Вообще у меня новостройка, провода новые медные, земля есть, в квартиру входят через хз пойми какие каналы, штробиться придётся через пол тамбура((((
это зачем? в коробе укладывайте, снаружи квартиры тем более глубокие горизонтальные штробы ослабляют конструкцию стен (монолит??)
Медный провод 3х3 потянет 3кВт? Как вообще подобрать кабель по мощности приборов?
потянет, но где вы такое сечение взяли? не рекомендуется скручивать жилы для увеличения квадратности одна жила отпотеет каким-либо образом и вторая превратиться в горящую... а АВ не отработает эту ситуацию
07.03.2014 в 14:05:42
Tratata написал : Медный провод 3х3 потянет 3кВт?
Таких нету ти ... Медный ВВГ нг LS 3х2,5мм2 = 3,52kW(под АВ 16А).... Дерзайте ...
07.03.2014 в 14:09:39
vvladq написал : ...то только ДНаТ, любые другие источники читаемости не дадут...
ну-ууу, нас, как монтажников это уже постольку-поскольку касается... Под любую лампочку прежде надо проводку сделать. И что б не возникало желания назвать это "порнухой". :)
проходные в уличном исполнении ни разу не видел
и я о чём. Понятно, что можно как-то и обойтись. Но если вопрос стоит именно так, тоооо... :confused: что ? Я к примеру не вижу на потреб.рынке адекватного бокса под пару включателей... Ставить "голыми" - стрёмно. Что - неужели никто не делает ?
причём не одну и в разных разделах, имхо
та неее, зачем ? Нас же именно прокладка линий интересует. Что на них потом навесить - не принципиально. Вот принципиальным момент может оказаться - каково "устройство" столбов : труба(профиль, рельс :) ) ли внутри и обвязка кирпичом, либо литьё в опалубку (бетон падает с большой высоты, да ещё вибраторы потом пихают-ворочают ими...)
Лан, подождём, кто-чего ещё скажет...
07.03.2014 в 14:18:41
Всем спасибо за советы. Еще вопросик, кабель 3х2,5 или 3х4 тащить надо будет до квартиры (и там делить на три потребителя) или цельный кабель надо будет как-то исхитриться провести через три точки раскиданные по квартире?
07.03.2014 в 14:19:27
DED@ПВО написал : Таких нету ти ...
вы плохо за нас думаете, у меня товарищь как-то спросил, сколько выдержат 5 квадратов, таки да - скрутил два 2х2,5 =)))) я его успокоил, что это максимум 4 кв =) расстроился =(
07.03.2014 в 14:27:30
TiMg33 написал : ну-ууу, нас, как монтажников это уже постольку-поскольку касается... Под любую лампочку прежде надо проводку сделать. И что б не возникало желания назвать это "порнухой". :)
нет, ну как-бы 150-200 Ватт на столб или 30-40 ?
07.03.2014 в 14:33:53
Tratata написал : кабель 3х2,5 или 3х4
3х4 обычно в новостройках, не меньше.... если нет ограничения вводным АВ или счётчиком, то соответственно 3х4 до вашего щита, а далее в щите по необходимым группам
чем больше групп, тем кошернее, но и на каждую розетку свою группу неразумно, розетки объеденные логически (в одном помещении, одного назначения (кухня как исключение, тут отдельные группы делают на мощные потребители, помимо обычных розеток, если они (мощные потребители) есть)) почитайте
точнее
07.03.2014 в 14:48:48
Tratata написал : Как вообще подобрать кабель по мощности приборов?
По таблице и способу прокладки. В быту можно грубо взять 4.5 ампера на киловатт нагрузки (а косинус вообще не учитывать, ибо он в подавляющем большинстве случаев - единица).
В новостое могут и брехать начать за короба. Так что не универсальный совет - стоит прежде узнать, у кого там ? ТСЖ, или кто "рулит".
3х2,5мм2 = 3,52kW(под АВ 16А).... Дерзайте ...
Ага, теоретически. Практически - его же где взять ? Его ж такого нету. :confused: А раз нету и всё равно тянуть новый - так лучше уж тянуть три независимых линии.
Писал, как "знал", ;), что спросите :
Tratata написал : ...кабель 3х2,5 или 3х4 тащить надо будет до квартиры (и там делить на три потребителя) или цельный кабель надо будет как-то исхитриться провести через три точки раскиданные по квартире?
С трудом себе представляю, как "ветвить" один конец на 3-х потребителей... Точнее не так : представляю, какое это будет порно и гемор... Шлейфить ? Ну да - начать с СМА (на клеммах розетки - допустим), продолжить на ТП. И... ?! На "среднем" ТП (на датчике) как шлейф собирать ? Там клеммы меньше комариного... Шлейф на них не соберёте. Значит клеммники в подрозетнике - на каждый провод (из три : L+N+РЕ) по 3 собственных интерфейса : "пришёл-ушёл транзит и отвод рабочий на потребителя... ну порно же - 9-ти портовый клемник (Вы ж не собираетесь там на Вагах собирать ?).
И второй раз : вешать стиралку с ТП на одну линию - плохая идея.
07.03.2014 в 14:57:39
vvladq написал : нет, ну как-бы 150-200 Ватт на столб или 30-40 ?
тут как раз без вариантов : надо с запасом класть. "- Опять власть меняется"(Свадьба в Малиновке) :D Может "завтра" сберегайки запретят...
07.03.2014 в 15:04:16
Tratata написал : цельный кабель надо будет как-то исхитриться провести через три точки раскиданные по квартире?
вы хотите донаставить автоматов (точнее диффов в вашем случае (и полы и тем более машинка требует дифа или ав+узо)) в этажном щите? несомненно это разные группы, отдельные линии
пока ещё не поздно подумайте о своём щите в квартире кухня-же ещё существует... это как минимум ещё одна группа на мощные потребители (чайник, свч) а ещё и плита может быть и варочная (но уже явно не хватит 4мм2 на вводе) кондиционеры....
07.03.2014 в 15:23:24
Надо было мне писать подробнее. В моём щитке 4-ре дифа, 1 на 40А для электроплиты, и 3-и штуки по 16А на квартиру. Один из 16-ток почти пустой, на нём висит только 1 люстра, я не знаю почему там развели, наверное у наших строителей есть свой электро-феншуй. Раз советуете разделить стиралку и тёплые полы, на почти пустой 16-ти амперный я повешу стиралку, а для ТП проведу 3х4 с дифом на 25А.
p.s. Про ваги уже знаю, что можно вешать только освещение. Хочу соединять винтовыми соединениями.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу