28.06.2013 в 23:39:32
Ребят, сегодня при нажатии на кнопку "Тест" на УЗО АВВ 10ма, срабатывание этого УЗО не произошло, так как в квартире идет ремонт и никто не живет, то свет после своего ухода всегда гашу в щитке, вчера при нажатии на "Тест" УЗО вырубилось. Значит в верхнем положении рычажка питание на ванную подается, при принудительном опускании рычажка вниз, питание благополучно пропадает. Собственно вопрос: УЗО труп, на свалку или есть какие то варианты??
28.06.2013 в 23:52:09
Бармолей написал : Собственно вопрос: УЗО труп, на свалку или есть какие то варианты??
...на свалку :(
29.06.2013 в 17:35:57
Вот такой вопрос. Имеется проводка на огороде (довольно большом), протяженность "основной магистрали" от щитка до дальнего конца метров 160. По пути несколько ответвлений. Висят на данной сети 6 насосов по 0,725 Вт каждый (в сумме 4,35 кВт получается). Проблема в том, что с расстоянием постепенно теряется напряжение. К примеру разница между крайними точками при работе 4 моторов составляет 20-24 В. Т.е. если на входе в щитке скажем 215, то на краю 195-191. Понятно, что чем меньше насосов работает, тем меньше разница, но тем не менее требуется обычно работа нескольких. Без нагрузки по линии разница между дальними краями - 2 В. Соединения - скрутки, сечение проводов разное (алюминий), но вроде не сильно малое (на глаз) - квадратов 4-6 наверное будет.
Вопрос в следующем - в принципе возможно как-то снизить падение напряжение по линии или это невозможно? Какие-то нормы для этого есть? И насколько возможно уменьшить имеющуюуся ситуацию, если это вообще реально?
29.06.2013 в 17:51:31
state написал : Вопрос в следующем - в принципе возможно как-то снизить падение напряжение по линии или это невозможно?
возможно
state написал : Какие-то нормы для этого есть?
есть. падение напряжение не должно быть больше 5% в конце линии. согласно этому выбирается сечение кабеля - в данном случае оно будет заметно больше, чем полученное по таблице максимально допустимого тока.
5% от 220В - это 11В, ожидаемый ток около 20А. значит, сопротивление всей линии не более 0.55 Ом при длине 320м, или 1.71Ом/км. смотрим гост 22483 и охреневаем - даже сечение 16 квадратов маловато, лучше 25. правда, в расчете принималось, что вся нагрука в конце линии, но тем не менее ясно, что 4-6 квадратов действительно мало! нужно значительно увеличивать
29.06.2013 в 18:08:00
andrewkhv написал : есть. падение напряжение не должно быть больше 5% в конце линии.
А длина учитывается? Ну т.е. 5% это для любой или для (в вашем примере) 320 м? И получается, что сделать менее 11В нельзя?
29.06.2013 в 18:22:44
state, ну вы расчет поняли? длина в нем ваша, 160м (320, тк проводов 2 штуки). менее 11В сделать можно, увеличивайте дальше сечение, хоть 50квадратов, только это особого смысла не имеет, 5% это допустимое падение, оборудование должно работать нормально.
29.06.2013 в 19:56:01
andrewkhv, понятно, благодарю. )
30.06.2013 в 01:22:41
Бармолей написал : Ребят, сегодня при нажатии на кнопку "Тест" на УЗО АВВ 10ма, срабатывание этого УЗО не произошло, так как в квартире идет ремонт и никто не живет, то свет после своего ухода всегда гашу в щитке, вчера при нажатии на "Тест" УЗО вырубилось. Значит в верхнем положении рычажка питание на ванную подается, при принудительном опускании рычажка вниз, питание благополучно пропадает. Собственно вопрос: УЗО труп, на свалку или есть какие то варианты??
Палецкий написал : ...на свалку :(
Сегодня выходя из квартиры, по инерции клацнул на кнопку ТЕСТ и УЗО сработало... толи я идиот толи... Но вчера гарантированно 6 или 7 раз жал -жал но срабатывания не добился... Может быть просто кнопка запала?? Я тут подумал и вспомнил при замыкании нулевого провода и заземления УЗО срабатывало... может попробовать??
30.06.2013 в 01:33:40
Бармолей, где и когда вы купили это узо? нет ли признаков подделки? какая у него серия?
30.06.2013 в 01:35:21
Бармолей написал : вспомнил при замыкании нулевого провода и заземления УЗО срабатывало... может попробовать??
Конечно.Главное что бы оно не подвело в нужный момент,просто контролировать его пристально.
Бармолей написал : так как в квартире идет ремонт и никто не живет
Плохо что оно стоит при пыльных работах - не любят они этого,я ставлю щит только после окончания пылюги,разок даже сцепиться пришлось с "прорабом"...
И это пройдёт ...
30.06.2013 в 02:26:52
Пожалуйста, помогите советом. Обнаружил, что в щитке оплавились провода и клемы. А так же металлическая клема, которая соединяет несколько "-" с минусом счетчика, нагревается и плавит пластиковый короб. Что делать? Какие клемы ставить, что бы не плавились? Какие провода искать?
Чудо электрик сделал...
Провода и клемы сам поменять смогу, знать бы на что... что бы такого больше не повторялось..
Собстно фотка всего безобразия:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу