Аватар пользователя
altuser

Местный

Регистрация: 10.04.2014

Владивосток

Сообщений: 292

11.04.2014 в 12:40:09

anfly написал : Вот, нашел красивый сайт с доходчивыми объяснениями. http://remartspb.ru/infopages/sechenie_provoda_po_moshhnosti.php

Ааааа... Дезигнеров сайта нужно повесить за яйца. Читать тупо невозможно. :( Поломав глаза на этой каке - ничего нового не обнаружил. Кстати, у них не правильная табличка: указана для открытой проводки, где 1.5 мм2 держат аж 23А, что в два раза выше расчетного тока отключения автомата. При прокладке в кабель-канале пучка проводов допустимый длительный ток для 1.5 мм2 составляет в пределах 15-16А. Напомню, что автомат на 10А, т.е. ток отключения составляет порядка 12А (в течение часа) максимум.

ЗЫ Вы ссылались на ПУЭ (ПУЭ против). Прошу пункт ПУЭ в студию. Я выбирал сечение кабеля добрых две недели. Ничего против моего выбора не увидел. На всякий случай повторюсь: кабель защищен автоматом С10, от автоматов до розеток какие-либо соединения отсутствуют. Только в автомате и в розетке.

0
Аватар пользователя
Shaman

Местный

Регистрация: 11.04.2014

Красный Луч

Сообщений: 3

11.04.2014 в 13:03:49

Здраствуйте, помогите пожалуйста подключить двигатель ДАУ-4; 2400об/мин; 220в; 50гЦ; 4вт; 1мкФ; Jy 0.07 A; Jв 0,14 А.

0
Вложение
Аватар пользователя
anfly

Местный

Регистрация: 24.03.2010

Абакан

Сообщений: 217

11.04.2014 в 13:08:21

altuser написал : Прошу пункт ПУЭ в студию.

так ну ПУЭ 7, 1.3 второе - 23А это открыто. и да... АВ на 10А меняет дело. Кстати, один из гуру по электрике, отвечая и отвечая на вопросы домашних умельцев, написал - у себя дома, вы можете закладывать хоть телефонный провод, для всего остального существуют ТУ.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

11.04.2014 в 13:53:05

altuser написал : от автоматов до розеток какие-либо соединения отсутствуют. Только в автомате и в розетке.

Розеток мало или автоматов много?

altuser написал : Но рубильники по стоимости сравнимы с автоматами

Рубильники нормальных фирм обычно в разы дороже автоматов. ASD, IEK и все такое не рассматриваем.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

11.04.2014 в 13:54:58

anfly написал : у себя дома, вы можете закладывать хоть телефонный провод,

только когда квартира будет гореть, то пострадают ни в чем не повинные соседи :(

0
Аватар пользователя
altuser

Местный

Регистрация: 10.04.2014

Владивосток

Сообщений: 292

11.04.2014 в 14:05:33

Johnny написал : Розеток мало или автоматов много?

Рубильники нормальных фирм обычно в разы дороже автоматов. ASD, IEK и все такое не рассматриваем.

Розеток больше 20. А что не так с ASD? Учитывая, что в щитке происходит уменьшение сечения - автомат необходим.

0
Аватар пользователя
altuser

Местный

Регистрация: 10.04.2014

Владивосток

Сообщений: 292

11.04.2014 в 14:06:54

Johnny написал : только когда квартира будет гореть, то пострадают ни в чем не повинные соседи :(

Что не так с 1.5, защищенным С10?

0
Аватар пользователя
altuser

Местный

Регистрация: 10.04.2014

Владивосток

Сообщений: 292

11.04.2014 в 14:14:31

anfly, я сразу сказал, что 1.5 защищено С10.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

11.04.2014 в 14:17:07

altuser написал : Розеток больше 20.

А если 1 розетки - 1 автомат, то и автоматов 20?

altuser написал : А что не так с ASD?

Китайские какахи.

altuser написал : Учитывая, что в щитке происходит уменьшение сечения - автомат необходим.

Блин, да никто ж не спорит! Речь о рубильнике на вводе в щит, чтобы можно было полностью обесточить его из квартиры.

на клеммы серых рубильников приходит вводные кабели из подъезда.

altuser написал : Что не так с 1.5, защищенным С10?

Выше было упоминание телефонного провода. Ход мыслей автора высказывания неверен.

0
Аватар пользователя
altuser

Местный

Регистрация: 10.04.2014

Владивосток

Сообщений: 292

11.04.2014 в 14:27:02

Johnny, 1 розетка - один автомат. В принципе, на некоторые розеточные автоматы заведено освещение. Ввод в квартиру обесточивается с площадки, но если очень хочется, то кабель из подъезда заходит на группы УЗО (40А/30мА по линии 40А и 25А/30мА по линии 16А) - можно отключать, используя УЗО. Так же на входе планируется вольтамперметр от Меандра ВАР-м01 плюс индикаторы.

ЗЫ Щиток на 36 мест.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

11.04.2014 в 14:30:24

altuser написал : 1 розетка - один автомат

А вот это прикольно! =)) Что хочешь можно делать - отключаемые/неотключаемые, управление по реле времени и т.п.

0
Аватар пользователя
altuser

Местный

Регистрация: 10.04.2014

Владивосток

Сообщений: 292

11.04.2014 в 14:37:12

Johnny написал : А вот это прикольно! =)) Что хочешь можно делать - отключаемые/неотключаемые, управление по реле времени и т.п.

Плюс обслуживание - можно отключить одну розетку и спокойно с ней работать. Или вдруг какая проблема с проводкой. Еще бы селективность. Но об этом я подумал поздно... :-)

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

11.04.2014 в 14:41:16

altuser написал : Плюс обслуживание - можно отключить одну розетку и спокойно с ней работать. Или вдруг какая проблема с проводкой.

Можно один раз сделать хорошо и забыть...

0
Аватар пользователя
altuser

Местный

Регистрация: 10.04.2014

Владивосток

Сообщений: 292

11.04.2014 в 15:02:46

Johnny написал : Можно один раз сделать хорошо и забыть...

Согласен. Но если вдруг что? :-)

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

11.04.2014 в 15:15:34

altuser написал : Но если вдруг что? :-)

то можно и полквартиры на время обесточить.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу