Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

24.06.2013 в 10:13:08

AndrewL написал : На конфорках клеммы 1,2,4,3.

потыкай их все во всех комбинациях омметром и сообщи сколько Ом: 1-2 1-3 1-4 2-3 2-4 3-4 и сразу всё станет ясно - где какая мощность и как соединять

ksiman написал : при пробое изоляции на корпус, опасными становятся все приборы с заземлением

всё относительно... они становятся опасными относительно естественнозаземлённых и занулённых открытых токопроводящих элементов, зато безопасны между собой! неизвестно ещё что хуже...

0
AndrewL
AndrewL
Местный

Регистрация: 02.02.2010

Новосибирск

Сообщений: 396

24.06.2013 в 10:16:25

Alexiy написал : потыкай их все во всех комбинациях омметром и сообщи сколько Ом: 1-2 1-3 1-4 2-3 2-4 3-4 и сразу всё станет ясно - где какая мощность и как соединять

Спасибо, но у меня вопрос скорее о проводах, идущих от переключателя электроплиты, они малоразличимы между собой. Именно их не понятно куда какой совать :-) Можно попробовать в любом порядке, вроде замыкания быть не должно?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

24.06.2013 в 10:18:49

с переключателем - аналогично, только надо прозванивать все вышеуказанные комбинации в каждом положении ручки переключателя и рисовать таблицу коммутации

0
VladSher
VladSher
Местный

Регистрация: 30.05.2012

Тула

Сообщений: 346

24.06.2013 в 17:29:18

Alexiy написал : всё относительно... они становятся опасными относительно естественнозаземлённых и занулённых открытых токопроводящих элементов, зато безопасны между собой! неизвестно ещё что хуже...

А еще они должны иметь металлические корпуса.

0
user004
user004
Местный

Регистрация: 28.01.2013

Москва

Сообщений: 245

25.06.2013 в 10:01:53

Почитал, не рекомендуют в розетки зажимы. Зажим 773-304 безвинтовой 4х(0,75-2,5) кв.мм с пастой для меди и алюминия («Wago») Вот такие в розетках недавно сделали, плохо\нормально\хорошо?

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5621

25.06.2013 в 12:46:04

user004, действительно, есть более надежные способы соединения проводов. Ваго на розетки я лично ставить опасаюсь, хотя честно скажу, что своими глазами не видел "испорченных" в процессе эксплуатации.

0
user004
user004
Местный

Регистрация: 28.01.2013

Москва

Сообщений: 245

25.06.2013 в 13:10:46

Johnny27, Сегодня уточню, что там все-таки в розетках, скорее всего WAGO. Если не ошибаюсь с Вашей помощью и Kamikaze взял УЗМ51, а вот с электриками(сколько их там уже было) вопрос.........

0
services
services
Резидент

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2169

25.06.2013 в 23:39:33

user004 написал : Почитал, не рекомендуют в розетки зажимы. Зажим 773-304 безвинтовой 4х(0,75-2,5) кв.мм с пастой для меди и алюминия («Wago») Вот такие в розетках недавно сделали, плохо\нормально\хорошо?

В розетках или в распайке, если доступа к ним нет, то очень плохо.

Johnny27 написал : user004, действительно, есть более надежные способы соединения проводов. Ваго на розетки я лично ставить опасаюсь, хотя честно скажу, что своими глазами не видел "испорченных" в процессе эксплуатации.

Отгорают в распайке как правило ноль, в
промежутке от 2 лет...

0
user004
user004
Местный

Регистрация: 28.01.2013

Москва

Сообщений: 245

25.06.2013 в 23:51:20

services, Есть ли распайки - не знаю. 7 электрика что ли теперь звать, жаль что у Вас времени не нашлось. Не знаю насколько все там плохо, может я сгущаю краски.

Из розеток лучше убрать? (розетки,к которым нет доступа, если только за мебелью на кухне, или что Вы имели в виду?)

0
user004
user004
Местный

Регистрация: 28.01.2013

Москва

Сообщений: 245

26.06.2013 в 09:05:34

Цитата...(о ванне) http://electric-tolk.ru/dopolnitelnoe-uravnivanie-potencialov/

Где нельзя делать дополнительное уравнивание потенциалов?

Следует помнить о том, что, уравнивание делается не во всех квартирах. Если у вас по стояку в подъезде схема заземления TN-C, т.е. отсутствует заземляющий проводник PE (заземление), в ванной комнате уравнивание категорически запрещено, даже если в квартире у вас сделана трехпроводная разводка, возможно, ваша квартира сделана по системе зануления а не по системе заземления. Уравнивание потенциалов возможно при схемах заземления TN-C-S или TN-S , т.е. по стояку силовой линии проложен заземляющий проводник РЕ (заземление).

предполагаю, что у меня TN-C, можно или нет делать выравнивание потенциалов? (в ванне эл розеток не будет,стиралки нет)

0
bratan
bratan
Новичок

Регистрация: 24.10.2012

Москва

Сообщений: 87

27.06.2013 в 11:40:46

Alexiy написал : всё относительно... они становятся опасными относительно естественнозаземлённых и занулённых открытых токопроводящих элементов, зато безопасны между собой! неизвестно ещё что хуже...

В том то и относительнсть, что током бьет или на мокром полу, или когда например моешь посуду и касаешься холодильника. Или в комнате прикоснулся к компу и батарее. Многие наверно испытывали такое. А если ребенок, или очень чувствительный человек, то и до поражения недалеко. Или соединять ВСЁ или ничего, полумеры недопутимы. А соединить батарею с трубами со стояками и щитком, в доме без общей СУП наверно никто не решится.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу