SPASATEL написал : Что можете сказать о данной бюджетной серии(Schneider Asfora), всё же лучше чем VI-KO?
Разберите розетку Вико и хваленый Шнайдер ..оцените, где хваленое качество, а где контакты с пружинами.
05.08.2013 в 22:52:33
SPASATEL написал : Что можете сказать о данной бюджетной серии(Schneider Asfora), всё же лучше чем VI-KO?
Разберите розетку Вико и хваленый Шнайдер ..оцените, где хваленое качество, а где контакты с пружинами.
06.08.2013 в 00:56:12
Сегодня умудрился разорвать при затяжке входную клемму диффа IEK АД12М. Разобрал почивший образец и другой, еще живой, обнаружил в том же месте признаки деформации металла.
Слабое место обвел красным (свою фотку забыл сделать, сделан на чужой).
Думаю, это общий недостаток всех китайцев, у брендов конструкция клемм немного другая
06.08.2013 в 01:08:52
Solovey написал : а в каком месте вы собираетесь вводной автомат поставить? в самом щитке в доме?
Сейчас в доме в коридоре щиток на стене с вводным автоматом 3P D16 IEK, счётчик Матрица 545, два дифавтомата на кухню и СУ и розетки и один автомат на освещение. Новый металлический щиток ЩРУ 3В-25 (500*400*155мм) установил в доме, вмуровал в кирпичную стену в коридоре. От щитка наверх выведены 3 трубы ПВХ 30мм (в одну трубу будет заведен провод от ввода 4x16 в металлорукаве, в двух других пущу проводку на потребители), и вниз 2 трубы (в одной ввод от щитка в подвал - 3 фазы проводом 4x2.5, в другой провод от контура заземления 10мм.кв. медь, всё в металлорукавах с полимерной оболочкой). В щитке будет вводной автомат 3P, в него заведу кабель от ввода 4x16 (PEN делится на ГЗШ), с автомата проводом 10мм.кв. меди на счётчик, и на плавкие вставки, с которых на УЗИП с каждой фазы на землю. Всё это пломбируется электриком МЭС. С выхода счётчика уже развожу через автоматы и т.д. по потребителям по мере прокладки новой электропроводки.
06.08.2013 в 02:05:14
Палецкий написал : Разберите розетку Вико и хваленый Шнайдер ..оцените, где хваленое качество, а где контакты с пружинами.
А поконкретнее?
Вико разбирал и монтировал, у бюджетных серий Кармен, Меридиан клеммы винтовые. Подпружиненные стоят на наружной влагозащищённой серии Палмэй вроде. Шнайдер в руках не держал, не знаю что за зверь. Или вы о пружинах на рабочих контактах? так их вроде ставят все производители...
Бесит что в розетках Вико с винтовыми клеммами, нормально не зажмёшь жилу 2,5 мм2, обрывается резьба на винтике:mad:. У того же Гюнсана такая же проблема(механизмы практически идентичны). Вот и посмотрел в сторону Шнайдера, по цене вроде не на много дороже.
06.08.2013 в 02:35:07
ejdigger написал : какой вводной автомат поставить (если не смотреть на выделенную мощность),
Только она и лимитирует выбор...А характеристика D вас не спасёт.
ejdigger написал : ток коммутации думаю надо более 6kA.
это не ток коммутации,ток коммутации - номинал автомата.
ejdigger написал : с производителем не определился
ejdigger написал : ABB,
надо разбираться в сериях,но очень достойно
ejdigger написал : Schnider Electric
богатый выбор и наличие практически всего
ejdigger написал : Legrand...?
DX 3 - бомба,красоты не описуемой и чуткие очень и ещё есть Hager - вполне достойно и дешевле чем эта тройка.
ejdigger написал : что можете посоветовать для установки на DIN рейку рядом с УЗИП.
Сегодня смотрел каталог Legrand dx 3 - там всё это есть и цены не убийственные,но проблема в том что на сайтах пока старые модели указаны,а по новым надо искать кто уже их возит.
ejdigger написал : оптимальный вариант по цене/качеству,
ejdigger написал : ввод от щитка в подвал - 3 фазы проводом 4x2.5,
странно как-то...
И это пройдёт ...
06.08.2013 в 07:11:04
sebikov написал : Сегодня умудрился разорвать при затяжке входную клемму диффа IEK АД12М. Разобрал почивший образец и другой, еще живой, обнаружил в том же месте признаки деформации металла.
У чистокровных китайцев прижимная скобка - одно из слабых мест, поэтому не стоит очень сильно зажимать клеммы ;)
06.08.2013 в 12:01:34
Хочу задать вопрос про сечение кабеля для разводки электричества по квартире. Знаю что для розеток обычно выбирают кабель ВВГнг 3*2,5. Представим автомат в щитке 20 А от него кабель (3*2,5) до распаячной коробки в комнате, от распаячной коробки до розетки кабель (3*2,5). И вот заказчик захотел запитать светильник над розеткой от нее же. т е сделать штробу и поставить коробочку на уровне светильника и потом клеммами соединить уже повешенный светильник. У меня напарник говорит проложим кабель 3*1,5 я же считаю что стоит соблюдать единое сечение кабеля на всем его протяжении. Я понимаю что нагрузка будет маленькое, но почему то это мне не нравится. Не нашел норм в свою защиту. Может кто поопытнее подскажет как будет правильно и желательно почему.
06.08.2013 в 12:28:56
Met написал : Знаю что для розеток обычно выбирают кабель ВВГнг 3*2,5.
В настоящее время в жилые помещения выбирают ВВГнг-LS
Met написал : Представим автомат в щитке 20 А от него кабель (3*2,5)
Представил, не понравилось. 16А на защиту кабеля 2.5 наш выбор!
Met написал : У меня напарник говорит проложим кабель 3*1,5 я же считаю что стоит соблюдать единое сечение кабеля на всем его протяжении
А вот тут верно, делайте ответвления тем же сечением. Или если сделали отвевление кабелем 1.5 квадрата ставьте в щитке на эту линию уже автомат на 10А!
ЗЫ!!! 1,5 квадрата - 10А автомат 2.5 квадрата - 16А автомат 6 квадрат - 32А автомат (на электроплиту)
06.08.2013 в 12:29:25
Met написал : уже повешенный светильник.
Бедный светильник..... Правильно подвешенный!
06.08.2013 в 12:57:20
Solovey написал : В настоящее время в жилые помещения выбирают ВВГнг-LS
поправлю - если быть до конца точным, то ВВГнг(A)-LS.
Solovey написал : 16А на защиту кабеля 2.5 наш выбор!
совершенно верно.
Solovey написал : Или если сделали отвевление кабелем 1.5 квадрата ставьте в щитке на эту линию уже автомат на 10А!
совершенно верно.
Solovey написал : 6 квадрат - 32А автомат (на электроплиту)
это на однофазную плиту.
Met написал : от распаячной коробки до розетки кабель (3*2,5). И вот заказчик захотел запитать светильник над розеткой от нее же
у вас там свет и розетки на одной группе - это уже калхоз, так что по уму уже не будет.
В принципе, 1,5 мм2 под защитой 16 А автомата будет работать без проблем, если кабель качественный не заниженного сечения. Другой вопрос, что такой идеальный кабель существует только в верхней ценовой категории. Что-то я сомневаюсь, что вы его купите.
Поскольку вы наверняка купите кабель реальным сечением около 2 мм2 вместо 2,5 мм2, то его на светильник и ставьте, иначе велика вероятность отгорания вашей перемычки
06.08.2013 в 13:18:32
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, можно ли к группе с кабелем 2,5 мм2 подключить вытяжной вентилятор на 50Вт и газовый котел, который "кушает" 80Вт? Заранее спасибо.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу