к примеру в мастерскую ввести 3ф+N+PE и там разводить на однофазных потребителей при помощи 1Р или 1Р+N АВ
21.03.2011 в 14:54:00
к примеру в мастерскую ввести 3ф+N+PE и там разводить на однофазных потребителей при помощи 1Р или 1Р+N АВ
21.03.2011 в 15:03:21
gugulaki написал : особенности при установке галогенок - оочень путево греются
А мощность то у ламп одинаковая 35W. Греются одинаково. Правда я уже трансы купил, но на будущее буду знать.
21.03.2011 в 15:04:39
!!!!Субьективно!!!!
12 В греются чуть меньше
21.03.2011 в 16:02:07
2gugulaki
gugulaki написал : к примеру в мастерскую ввести 3ф+N+PE и там разводить на однофазных потребителей при помощи 1Р или 1Р+N АВ
Правильно я Вас понял:ввод 4Р в ГРЩ перед счётчиком 4Р.В ГРЩ на группы где однофазные потребители 1P+N 2P,а там где трёхфазные 4Р.
21.03.2011 в 16:10:34
fish написал : В ГРЩ на группы где однофазные потребители 1P+N 2P,а там где трёхфазные 4Р.
Да, но на 3 ф потребителей можно выделять и 3Р АВ.
Объясните свое желание делать ТТ. От ВЛ сечение подходящих проводов какое?
ВЛ должна быть со совмещенным РЕ и N = PEN
21.03.2011 в 16:58:43
2gugulaki
gugulaki написал : Да, но на 3 ф потребителей можно выделять и 3Р АВ.
Извините если мои вопросы покажутся глупыми.Т.К. в электрике чайник.Т.е.на трёхфазные потребители ставим 3Р автомат. Фазы заходят в автомат ,а нейтраль минуя автомат идёт на потребитель?
gugulaki написал : Объясните свое желание делать ТТ. От ВЛ сечение подходящих проводов какое?
ВЛ должна быть со совмещенным РЕ и N = PEN
ВЛ четырёх проводка голым алюминием.Столбы без повторных заземлений.У соседей в основном однофазка без заземления.В грозу и ветре сидим без напруги.С ВЛ сечение приходящих проводов точно не скажу диаметр примерно 6мм алюминий.
21.03.2011 в 21:33:33
fish написал : Извините если мои вопросы покажутся глупыми.Т.К. в электрике чайник.Т.е.на трёхфазные потребители ставим 3Р автомат. Фазы заходят в автомат ,а нейтраль минуя автомат идёт на потребитель?
Да можно так.
fish написал : ВЛ четырёх проводка голым алюминием.Столбы без повторных заземлений.У соседей в основном однофазка без заземления.В грозу и ветре сидим без напруги.С ВЛ сечение приходящих проводов точно не скажу диаметр примерно 6мм алюминий.
С ВЛ вроде ясно. Тогда перетягивайте на СИП 4*16
22.03.2011 в 15:45:59
2gugulaki
gugulaki написал : Тогда перетягивайте на СИП 4*16
Это Вы имели ввиду сделать ответвление от ВЛ на мой ввод?
22.03.2011 в 20:59:32
fish написал : Это Вы имели ввиду сделать ответвление от ВЛ на мой ввод?
Да. По возможности сразу на коммутирующий аппарат. Т.е. от воздушки(сверху) опускаете в бокс или СИП или ВВГ. Потом опят поднимаете наверх и через арматуру СИП тяните к фасаду дома. На фасаде уже нужно думать где ГРЩ и прочее
22.03.2011 в 21:55:27
Подскажите, пожалуйста, нужно ли устанавливать на деревянный дом (20*15) грозо защиту, и какова она должна быть.
22.03.2011 в 22:06:39
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу