Аватар пользователя
pavellarin

Местный

Регистрация: 26.11.2009

Москва

Сообщений: 172

20.05.2014 в 14:08:50

Присоединюсь к вопросу:

а если трехфазный ввод? так правильней?

3фВвод 3фАВ Счётчик 3фУЗО_300мА разделение_на_отдельные_фазы__3_штуки_УЗМ групповые_УЗО_на_каждой_фазе Автоматы_под_каждым_УЗО

0
Аватар пользователя
sawai

Местный

Регистрация: 15.08.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 308

20.05.2014 в 14:08:58

Бех написал : не менее 25А (Больше или равно 25А).

Так АВ до отключения может какое-то время держать ток более своего номинала, в данном случае - более 25А. Так что, как мне видится, УЗО на 25А точно выйдет из строя. Боюсь и 32А может не хватить :)

0
Аватар пользователя
EAN

Местный

Регистрация: 12.09.2012

Тюмень

Сообщений: 1012

20.05.2014 в 14:09:15

Ребят, вопрос по клемме винтовой 4мм.кв для щитов D4/6.NLP от ABB - http://www.etm.ru/cat/nn/9743997/ . Для нее есть торцевая заглушка, и вообще для клемм такого рода (открытые с одной стороны) есть заглушки торцевые какие то ?

0
Аватар пользователя
EAN

Местный

Регистрация: 12.09.2012

Тюмень

Сообщений: 1012

20.05.2014 в 14:10:22

sawai написал : Так АВ до отключения может какое-то время держать ток более своего номинала, в данном случае - более 25А. Так что, как мне видится, УЗО на 25А точно выйдет из строя. Боюсь и 32А может не хватить :)

Ну поставьте на 40А УЗО, на перспективу :).

0
Аватар пользователя
pavellarin

Местный

Регистрация: 26.11.2009

Москва

Сообщений: 172

20.05.2014 в 14:14:28

EAN написал : Ну поставьте на 40А УЗО, на перспективу

Но как я понимаю, увеличивать номинал тока УЗО нет необходимости (если не страдаешь паранойей - не хочу никого обидеть).

Как я понимаю - на УЗО указан ток "согласования" с АВ. И он должен быть не ниже тока АВ ?

Правильно?

0
Аватар пользователя
Бех

Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

20.05.2014 в 14:21:32

sawai написал : Так АВ до отключения может какое-то время держать ток более своего номинала, в данном случае - более 25А

1.13х25=28.25А-не сработает при таком токе.Сработает при кратности тока 1.45 примерно 36А.:)

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

20.05.2014 в 14:22:35

sawai написал : При вводном АВ 25А на сколько ампер ставить УЗО после него и счётчика: на 32 или 40?

При вводном 25 - ставьте УЗО 25. 32 не бывает, 40 в таком доме - много (не дадут).

sawai написал : Так АВ до отключения может какое-то время держать ток более своего номинала, в данном случае - более 25А. Так что, как мне видится, УЗО на 25А точно выйдет из строя.

Характеристики автоматов учтены производителем. Ничего не сгорит. Тут вон в соседней теме было бурление по этому поводу :)

0
Аватар пользователя
sawai

Местный

Регистрация: 15.08.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 308

20.05.2014 в 14:26:13

Johnny Но поставить УЗО номиналом выше вводного АВ точно не возбраняется, ведь так? А на душе спокойнее. Поставлю на 40А :)

Да и здесь по форуму всегда это советовали, привык уже. Другое дело, если бы это могло ухудшить защиту, тогда да. А так - просто перестраховка.

Кстати, есть УЗО и на 32А, чего не быть? У IEK точно есть, как пример.

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

20.05.2014 в 14:26:51

sawai написал : Как правильно:

Ввод - Счётчик - УЗМ - УЗО - Автоматы или Ввод - Счётчик - УЗО - УЗМ - Автоматы

?

Вводной ВН - счетчик - Вводной АВ - УЗО S 100-300мА - ВН квартирного(домового) щитка - УЗМ - УЗО 30мА групповых линий - АВ групповых линий ... Как то так ... ИМХО.

0
Аватар пользователя
sawai

Местный

Регистрация: 15.08.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 308

20.05.2014 в 14:32:53

DED@ПВО написал : Вводной ВН - счетчик - Вводной АВ - УЗО S 100-300мА - ВН квартирного(домового) щитка - УЗМ - УЗО 30мА групповых линий - АВ групповых линий ... Как то так ... ИМХО.

Круто, но жирно, моя схема гораздо проще: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=208507 :)

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

20.05.2014 в 14:43:41

DED@ПВО написал : Вводной ВН - счетчик - Вводной АВ - УЗО S 100-300мА - ВН квартирного(домового) щитка - УЗМ - УЗО 30мА групповых линий - АВ групповых линий ... Как то так ... ИМХО.

А мне не нравится ВН на первом месте. Как-то в моем понимании автомат туда просится. А вот дифавтомат на ввод уже сомнительно... На мой взгляд, автомат куда надежнее.

0
Аватар пользователя
altuser

Местный

Регистрация: 10.04.2014

Владивосток

Сообщений: 292

20.05.2014 в 14:43:45

sawai написал : Так АВ до отключения может какое-то время держать ток более своего номинала, в данном случае - более 25А. Так что, как мне видится, УЗО на 25А точно выйдет из строя. Боюсь и 32А может не хватить :)

Читайте инструкцию к выбранному УЗО - там должно быть написано.

0
Аватар пользователя
altuser

Местный

Регистрация: 10.04.2014

Владивосток

Сообщений: 292

20.05.2014 в 14:46:02

Solovey написал : А мне не нравится ВН на первом месте. Как-то в моем понимании автомат туда просится. А вот дифавтомат на ввод уже сомнительно... На мой взгляд, автомат куда надежнее.

На мой взгляд достаточно и ВН перед счетчиком, если после счетчика идет ВА соответствующего номинала. Аналогично и в квартирном щитке - если сверху он защищен соответствующим ВА.

0
Аватар пользователя
Бех

Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

20.05.2014 в 14:49:13

altuser написал : На мой взгляд достаточно и ВН перед счетчиком, если после счетчика идет ВА соответствующего номинала.

А смысл два аппарата в этажном? В этажном автомат-счетчик.В квартирном на ввод-ВН-отходящие.-ИМХО.

0
Аватар пользователя
pavellarin

Местный

Регистрация: 26.11.2009

Москва

Сообщений: 172

20.05.2014 в 14:52:07

Что то меня все проигнорировали... повторю свой вопрос...

А если трехфазный ввод в частном доме? Так правильней расположить?

3фВвод 3фАВ Счётчик 3фУЗО_300мА разделение_на_отдельные_фазы__3_штуки_УЗМ групповые_УЗО_на_каждой_фазе Автоматы_под_каждым_УЗО

Поставил УЗМ после противопожарного УЗО, т.к. не знаю как будет вести себя это УЗО в случае отключения одной из фаз УЗМкой при подаче "плохого" напряжения на ввод Логика в том, что при срабатывании УЗМки остальные фазы с "хорошим" напряжением пусть продолжают питать устройства в доме.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу