18.09.2013 в 22:15:39
По простому, если нет третьего провода, не получиться. Придется искать коробку и в кабель-канале тянуть либо один, либо три провода. А вообще есть схемы с диодами(вам не понравиться мерцающий свет ламп, да и это только для ламп накаливания) и по двум проводам управлять одной люстрой, но это уже радиолюбительство. Можно диммер поставить и им регулировать яркость, но опять же, только лампы накаливания.
18.09.2013 в 22:19:40
Владимир14 написал : Можно
Можно ,оч просто . Но должно быть место в "колоколе " для установки реле .
@fev.santeh Инста
18.09.2013 в 23:03:27
Начитавшись этого форума сосед начал сомневаться в правильности сборки своего щитка. Просил закинуть на проверку-критику.
Внутренние соединения - пв3 6квадратов обжатый
Потроха слева-направо: автомат 2п 32А узо 40а30ма автомат 10а - свет - 3х1.5 Три автомата по 16а - розетки в комнате, на кухне и в ванной - 3х2.5 автомат 25а - плита - 3х4 автомат 25а - болер - 3х4
Земли в щитке пока нет. Но с ней вопросов вроде бы возникнуть и не должно.
18.09.2013 в 23:41:04
sirrah, Красиво,бюджетно. Интересно что за бойлер чтобы ему 25А ставить?
18.09.2013 в 23:43:57
DED@ПВО написал : sirrah, Красиво,бюджетно. Интересно что за бойлер чтобы ему 25А ставить?
там еще пока определенности нет - будет болер или проточник. потому ставится с запасом.
18.09.2013 в 23:53:33
sirrah написал : там еще пока определенности нет - будет болер или проточник. потому ставится с запасом.
Вы не забывайте что вводной в щитке 32А, а проточники для того чтобы душ принять от 6kW(32А). Будете ждать пока кто то помоется чтобы что то включить??? Для вымыть руки и помыть посуду и даже принять душ достаточно бойлера на 80 литров под АВ16А.
18.09.2013 в 23:56:16
ну это к соседу все вопросы :) склоняется к болеру, но путь для отступления (в виде 25А :) себе оставляет :)
какие к щитку еще предложения-замечания?
19.09.2013 в 02:06:47
sirrah написал : какие к щитку еще предложения-замечания?
Щиток как щиток... был бы один там автомат - тоже бы не было претензий... все по запросам... Например: дом с газом?
19.09.2013 в 10:02:44
haramamburu написал : Щиток как щиток... был бы один там автомат - тоже бы не было претензий... все по запросам... Например: дом с газом?
не, элехтричество
19.09.2013 в 10:06:31
Metall написал : повторюсь , есть ли темка про реально сменяемую проводку. ? кто делал ?
есть такие темы - периодически возникают. Если не более 5-7 м и не более 2 поворотов на 90 градусов и гофра 25-я, то вполне реально
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.