17.06.2014 в 11:16:29
eugene138 написал : Каким проводом лучше делать разводку внутри электрощита?
Если щиток мелкий, инструмента нет, и вводной автомат не более 40-50А - то можно ПУВ (раньше он назывался ПВ-1). Больше 6 квадрат моножилу в щитке гнуть уже совсем неприятно. Да и даже 6 квадрат моножилой монтаж - это постараться придется... Если монтажа больше, или надо применить жилы сечением 10 квадрат - то уже логично взять гибкий провод ПУгВ + обжим концов наконечниками (раньше он назывался ПВ-3 и ПВ-4)
17.06.2014 в 11:18:01
Solovey написал : Если монтажа больше, или надо применить жилы сечением 10 квадрат
А по-моему, в любом случае лучше и удобнее применять ПуГВ.
17.06.2014 в 11:43:42
333vs333 написал : А по-моему, в любом случае лучше и удобнее применять ПуГВ.
Кроме случая когда щиток маленький, а у пользователя нет желания приобретать обжимку за 500р ради 10ти наконечников...
При наличии инструмента ПуГВ работать конечно приятнее.
17.06.2014 в 11:45:43
Обжимка есть :)
Окей, тогда использую ПуГВ 6мм + НШВИ
17.06.2014 в 12:03:33
Alexiy написал : для 1-фазного кабеля - 25 А
Т.е. медный кабель ВВГнг-LS 3x2.5мм[sup]2[/sup] (фаза, ноль, земля) должен быть защищён АВ не более 25А?
Alexiy написал : для 3-фазного кабеля - 21 А
Имеется ввиду кабель 3x2.5мм[sup]2[/sup], по которому вместо фазы, нуля и земли проходят три фазы (по фазе на каждую жилу)?
ksiman написал : 180А для плавкой вставки
Как это? :)
17.06.2014 в 12:10:40
Solovey, согласен, забыл, когда без пресс-клещей мучался с ПВ-1. :)
17.06.2014 в 12:27:52
sawai написал : Т.е. медный кабель ВВГнг-LS 3x2.5мм2 (фаза, ноль, земля) должен быть защищён АВ не более 25А?
Лучше на 16, поскольку порог начала срабатывания теплового расцепителя такого автомата приблизительно начинается от 1,13*Iном до 1,45*Iном, тобиш (возьмем макс.погрешность) 16*1,45=23,2 А, выше этих значений тепловой расцепитель сработает через некоторое время (от 2 сек при I=40 А до 3 часов при I=23,2 А). Если же поставить автомат номиналом 25 А, то тепловой расцепитель начнёт отрабатывать при (опять же возьмем макс. погрешность для расцепителя АВ) I=25*1,45=36,25 А. Согласитесь, такой ток для проводника сечением 2,5 кв.мм. не есть хорошо. Да и при минимальной погрешности теплового расцепителя I=25*1.13=28.25, что тоже в общем то не приветствуется.
17.06.2014 в 12:32:04
VITOS написал : I=25*1.13=28.25, что тоже в общем то не приветствуется.
Я бы сказал, что это уже прямое нарушение НТД. :)
17.06.2014 в 12:58:54
sawai написал : Т.е. медный кабель ВВГнг-LS 3x2.5мм2 (фаза, ноль, земля) должен быть защищён АВ не более 25А?
нет.
во-первых, как уже отметили, автомат не отключит ток перегрузки мгновенно, а перегрев кабеля свыше 70 градусов в течение нескольких минут 8 часов уже приведёт к снижению его срока службы
во-вторых, если вы купили кабель с заниженным сечением, то и номинал автомата придётся снизить
в-третьих, номинальный ток розеток 16 А - их тоже желательно защищать автоматом - они часть стационарной проводки.
17.06.2014 в 12:59:56
VITOS написал : при минимальной погрешности теплового расцепителя I=25*1.13=28.25, что тоже в общем то не приветствуется.
это не минимальная погрешность, а гарантированно неотключаемый ток при нормальной температуре окружающей среды.
17.06.2014 в 13:11:12
Alexiy написал : гарантированно неотключаемый ток при нормальной температуре окружающей среды.
Почему же не отключаемый? Отключится через время >1часа.
17.06.2014 в 14:02:55
333vs333 написал : Почему же не отключаемый? Отключится через время >1часа.
нет. Там кривая к значению 1,13 приближается в точке времени, стремящемся к бесконечности.
17.06.2014 в 14:16:20
Сейчас самое время вспомнить о температурах окружающей среды, количестве вплотную установленных автоматов, пучке или одиночно проложенных линиях, гармонических искажениях, реактивной составляющей и иже с ними. Один хрен множитель 1,13 применим только к идеальным условиям, но вместе с тем является опорной точкой. И, таки да, в идеальных условиях и при токе I
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу