Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

17.06.2014 в 11:16:29

eugene138 написал : Каким проводом лучше делать разводку внутри электрощита?

Если щиток мелкий, инструмента нет, и вводной автомат не более 40-50А - то можно ПУВ (раньше он назывался ПВ-1). Больше 6 квадрат моножилу в щитке гнуть уже совсем неприятно. Да и даже 6 квадрат моножилой монтаж - это постараться придется... Если монтажа больше, или надо применить жилы сечением 10 квадрат - то уже логично взять гибкий провод ПУгВ + обжим концов наконечниками (раньше он назывался ПВ-3 и ПВ-4)

0
Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

17.06.2014 в 11:18:01

Solovey написал : Если монтажа больше, или надо применить жилы сечением 10 квадрат

А по-моему, в любом случае лучше и удобнее применять ПуГВ.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

17.06.2014 в 11:43:42

333vs333 написал : А по-моему, в любом случае лучше и удобнее применять ПуГВ.

Кроме случая когда щиток маленький, а у пользователя нет желания приобретать обжимку за 500р ради 10ти наконечников...

При наличии инструмента ПуГВ работать конечно приятнее.

0
Аватар пользователя
eugene138

Местный

Регистрация: 09.01.2013

Москва

Сообщений: 188

17.06.2014 в 11:45:43

Обжимка есть :)

Окей, тогда использую ПуГВ 6мм + НШВИ

0
Аватар пользователя
sawai

Местный

Регистрация: 15.08.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 308

17.06.2014 в 12:03:33

Alexiy написал : для 1-фазного кабеля - 25 А

Т.е. медный кабель ВВГнг-LS 3x2.5мм[sup]2[/sup] (фаза, ноль, земля) должен быть защищён АВ не более 25А?

Alexiy написал : для 3-фазного кабеля - 21 А

Имеется ввиду кабель 3x2.5мм[sup]2[/sup], по которому вместо фазы, нуля и земли проходят три фазы (по фазе на каждую жилу)?

ksiman написал : 180А для плавкой вставки

Как это? :)

0
Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

17.06.2014 в 12:10:40

Solovey, согласен, забыл, когда без пресс-клещей мучался с ПВ-1. :)

0
Аватар пользователя
VITOS

Местный

Регистрация: 02.06.2014

Москва

Сообщений: 89

17.06.2014 в 12:27:52

sawai написал : Т.е. медный кабель ВВГнг-LS 3x2.5мм2 (фаза, ноль, земля) должен быть защищён АВ не более 25А?

Лучше на 16, поскольку порог начала срабатывания теплового расцепителя такого автомата приблизительно начинается от 1,13*Iном до 1,45*Iном, тобиш (возьмем макс.погрешность) 16*1,45=23,2 А, выше этих значений тепловой расцепитель сработает через некоторое время (от 2 сек при I=40 А до 3 часов при I=23,2 А). Если же поставить автомат номиналом 25 А, то тепловой расцепитель начнёт отрабатывать при (опять же возьмем макс. погрешность для расцепителя АВ) I=25*1,45=36,25 А. Согласитесь, такой ток для проводника сечением 2,5 кв.мм. не есть хорошо. Да и при минимальной погрешности теплового расцепителя I=25*1.13=28.25, что тоже в общем то не приветствуется.

0
Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

17.06.2014 в 12:32:04

VITOS написал : I=25*1.13=28.25, что тоже в общем то не приветствуется.

Я бы сказал, что это уже прямое нарушение НТД. :)

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

17.06.2014 в 12:58:54

sawai написал : Т.е. медный кабель ВВГнг-LS 3x2.5мм2 (фаза, ноль, земля) должен быть защищён АВ не более 25А?

нет. во-первых, как уже отметили, автомат не отключит ток перегрузки мгновенно, а перегрев кабеля свыше 70 градусов в течение нескольких минут 8 часов уже приведёт к снижению его срока службы во-вторых, если вы купили кабель с заниженным сечением, то и номинал автомата придётся снизить в-третьих, номинальный ток розеток 16 А - их тоже желательно защищать автоматом - они часть стационарной проводки.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

17.06.2014 в 12:59:56

VITOS написал : при минимальной погрешности теплового расцепителя I=25*1.13=28.25, что тоже в общем то не приветствуется.

это не минимальная погрешность, а гарантированно неотключаемый ток при нормальной температуре окружающей среды.

0
Аватар пользователя
VITOS

Местный

Регистрация: 02.06.2014

Москва

Сообщений: 89

17.06.2014 в 13:07:37

VITOS написал : при минимальной погрешности теплового расцепителя I=25*1.13=28.25

Alexiy написал : это не минимальная погрешность, а гарантированно неотключаемый ток при нормальной температуре окружающей среды.

Вспомнить не мог, и думал как же это лучше обозвать)

0
Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

17.06.2014 в 13:11:12

Alexiy написал : гарантированно неотключаемый ток при нормальной температуре окружающей среды.

Почему же не отключаемый? Отключится через время >1часа.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

17.06.2014 в 14:02:55

333vs333 написал : Почему же не отключаемый? Отключится через время >1часа.

нет. Там кривая к значению 1,13 приближается в точке времени, стремящемся к бесконечности.

0
Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

17.06.2014 в 14:04:18

Alexiy написал : нет.

Производители утверждают обратное. :)

0
Аватар пользователя
VITOS

Местный

Регистрация: 02.06.2014

Москва

Сообщений: 89

17.06.2014 в 14:16:20

Сейчас самое время вспомнить о температурах окружающей среды, количестве вплотную установленных автоматов, пучке или одиночно проложенных линиях, гармонических искажениях, реактивной составляющей и иже с ними. Один хрен множитель 1,13 применим только к идеальным условиям, но вместе с тем является опорной точкой. И, таки да, в идеальных условиях и при токе I

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу