17.06.2014 в 14:20:04
В соответствии с ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003) 8.6.2.1 Условное время Условное время равно 1 ч для выключателей с номинальным током до 63 А включительно и 2 ч с номинальным током св. 63 А. 8.6.2.2 Условный ток нерасцепления Условный ток нерасцепления АВДТ равен 1,13 его номинального тока.
и это совершенно не значит, что автомат должен сработать через N часов при таком токе. Имеет полное право не отключиться никогда.
17.06.2014 в 14:22:11
VITOS написал : температурах окружающей среды,
30 градусов в соответствии с ГОСТ Р 50345-2010
VITOS написал : количестве вплотную установленных автоматов, пучке или одиночно проложенных линиях, гармонических искажениях, реактивной составляющей и иже с ними.
В данном случае всё это абсолютно неважно.
17.06.2014 в 14:23:13
Alexiy написал : В соответствии с ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003) 8.6.2.1 Условное время Условное время равно 1 ч для выключателей с номинальным током до 63 А включительно и 2 ч с номинальным током св. 63 А. 8.6.2.2 Условный ток нерасцепления
Условный ток нерасцепления АВДТ равен 1,13 его номинального тока.
и это совершенно не значит, что автомат должен сработать через N часов при таком токе. Имеет полное право не отключиться никогда.
Ключевое слово - "условный ток". Загляните в каталог производителя.
17.06.2014 в 14:24:14
[quote="VITOS;4584078"]в идеальных условиях и при токе I
17.06.2014 в 14:25:02
333vs333 написал : Ключевое слово - "условный ток". Загляните в каталог производителя.
чего я там не видел? Загляни сам и выложи сюда, если есть что по делу.
17.06.2014 в 14:26:53
Alexiy написал : через несколько часов может и сработать, но, как я уже упоминал, длительный режим работы для кабеля - это несколько минут и более. При расчёте для выбора кабеля берём худший случай - автомат при 1,13 номинала не отключится никогда - имеет полное право.
ПУЭ говорит, что допустимым длительным током считается непрерывное время работы не более 6 часов.
17.06.2014 в 14:27:44
Теперь ясно: максимально безопасный ток для медного кабеля 2.5мм[sup]2[/sup] - 25А, но с учётом того, что АВ при превышении этого тока не сработает мгновенно, а будет ещё какое-то время пропускать его через себя и кабель, АВ нужно использовать не более 16А.
Благодарю :)
17.06.2014 в 14:28:47
333vs333 написал : ПУЭ говорит, что длительным током считается непрерывное время работы не более 6 часов.
то есть, 0 часов - это длительный ток? :)
17.06.2014 в 14:29:45
ААА, жесть, все говорят одно и то же, разными словами:D
17.06.2014 в 14:32:33
sawai написал : с учётом того, что АВ при превышении этого тока не сработает мгновенно, а будет ещё какое-то время пропускать его через себя и кабель,
ещё и другие аргументы не забываем
333vs333 написал : ПУЭ говорит, что длительным током считается непрерывное время работы не более 6 часов.
Хорошо. уточним:
Допустимый температурный нагрев медных жил - плюс 70 градусов Допустимый температурный нагрев медных жил (в сутки не больше 8 часов и за срок службы не больше 1000 часов) - плюс 80 градусов Максимально допустимый температурный нагрев медных жил при токах 4-секундного короткого замыкания - плюс 160 градусов
17.06.2014 в 14:32:45
Alexiy написал : то есть, 0 часов - это длительный ток? :)
Бля, как же с вами трудно, но полезно вести диалог))) Не помню я с какого времени, но точно помню, что не более 6 часов. Считай от часа до 6.))
17.06.2014 в 14:35:10
333vs333 написал : Почему же не отключаемый? Отключится через время >1часа.
[quote="VITOS;4584078"]Один хрен множитель 1,13 применим только к идеальным условиям, но вместе с тем является опорной точкой. И, таки да, в идеальных условиях и при токе I
17.06.2014 в 14:40:27
333vs333 написал : Бля, как же с вами трудно, но полезно вести диалог))) Не помню я с какого времени, но точно помню, что не более 6 часов. Считай от часа до 6.))
Забавно. А больше 6 часов - это уже не длительный режим? Такой режим как будет называться?
17.06.2014 в 14:42:51
Solovey написал : Забавно. А больше 6 часов - это уже не длительный режим? Такой режим как будет называться?
Хм, и то правда))) Не в ту сторону понесло)) Значит более 6 часов, а вообще, надо залезть в ПУЭ. :)
17.06.2014 в 14:44:54
333vs333 написал : Не помню я с какого времени, но точно помню, что не более 6 часов. Считай от часа до 6.))
ПУЭ 1.3.3. При повторно-кратковременном и кратковременном режимах работы электроприемников (с общей длительностью цикла до 10 мин и длительностью рабочего периода не более 4 мин) в качестве расчетного тока для проверки сечения проводников по нагреву следует принимать ток, приведенный к длительному режиму. При этом: 1) для медных проводников сечением до 6 мм2, а для алюминиевых проводников до 10 мм2 ток принимается, как для установок с длительным режимом работы; 2) для медных проводников сечением более 6 мм2, а для алюминиевых проводников более 10 мм2 ток определяется умножением допустимого длительного тока на коэффициент где Тп.в - выраженная в относительных единицах длительность рабочего периода (продолжительность включения по отношению к продолжительности цикла). 1.3.4. Для кратковременного режима работы с длительностью включения не более 4 минут и перерывами между включениями, достаточными для охлаждения проводников до температуры окружающей среды, наибольшие допустимые токи следует определять по нормам повторно-кратковременного режима (см. 1.3.3.). При длительности включения более 4 минут, а также при перерывах недостаточной длительности между включениями наибольшие допустимые токи следует определять, как для установок с длительным режимом работы.
Кратковременный - это до 4 минут, следовательно, свыше 4 минут - это уже длительный. Откуда цифра 6 часов - непонятно.
333vs333 написал : а вообще, надо залезть в ПУЭ.
залезь, залезь... :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу