17.06.2014 в 14:55:46
Alexiy написал : Откуда цифра 6 часов - непонятно.
Если бы я помнил еще, в каком разделе это видел. :)
17.06.2014 в 16:28:24
Г-да, вопрос - подскажите УЗО которое по условиям эксплуатации пригодно к работе при температуре окр. среды ниже -25 ?
17.06.2014 в 16:32:47
Определение из ТКП 121-2008 (где в ПУЭ, не знаю): "3.5 допустимый длительный ток кабеля (провода) — ток, который может длительно протекать по кабелю (проводу), причем установившаяся температура проводника не должна превышать заданное значение при определенных условиях;" Про время пока не нашел. :o
17.06.2014 в 17:37:32
EAN написал : Г-да, вопрос - подскажите УЗО которое по условиям эксплуатации пригодно к работе при температуре окр. среды ниже -25 ?
АстроУЗО заявляет модификации до -50.
17.06.2014 в 19:02:57
Подскажите пожалуйста, подшипник или втулка стоит в ушм BOSCH GWS 22-230H ?
Грубый, но справедливый
17.06.2014 в 19:08:50
Vadim 161 написал : Подскажите пожалуйста, подшипник или втулка стоит в ушм BOSCH GWS 22-230H ?
17.06.2014 в 20:03:36
65 квадратов сколько надо кабеля, чтобы стандартную алюминиевую проводку поменять на медь, тянуться все будет по старым каналам, меняться ничего не будет, чем соединять провода в распаечных коробках?
17.06.2014 в 20:40:56
rbpower написал : сколько надо кабеля,
Есть прикольная программка Электрик, в ней можно примерно прикинуть, сколько нужно кабеля. Некоторые считают еще проще: умножают площадь квартиры на 2.
17.06.2014 в 20:46:05
Хм. У меня на 75 квадратов только гофры 700 метров куплено. По стенам и потолкам без неё кабели идут. Так что средняя температура по больнице у всех разная :) лучше считать по конкретному плану.
17.06.2014 в 20:47:43
Mazayac написал : Так что средняя температура по больнице у всех разная
А вы пост вопрошающего внимательно читали??
17.06.2014 в 21:47:46
В двушке хрущевке менял все полностью так же по старым каналам. Ушло порядка 150-180 метров. 55 квадратов без лоджии. Примерно прикиньте. По распред коробкам лучше конечно ГМЛ плюс пресс. ИМХО.
18.06.2014 в 01:18:50
Solovey написал : А больше 6 часов - это уже не длительный режим?
Елки-палки, только сейчас до меня дошло, почему пошла нестыковка с этими 6-ю часами - я забыл добавить допустимый длительный ток. Где я это вычитал, сегодня так и не нашел, но, сдается мне, ляпнул я это не в тему. :)
18.06.2014 в 04:20:41
Вот только недавно у нас в конторе срался с приходящими монтажниками. Они ставят розетку Prima от шнайдера. Это монолитный блок из четырех розеток, на розетке написано "16А". Они заводят в эту розетку кабель 3*2,5 и защищают автоматом на 25 А. Я весь такой умный "ребята, какого х.. вы АВ 25А поставили?". Ответ как всегда эпичен: " мы всегда так делаем, никогда проблем не было", я (я-же-млин-умный): " А как же время-токовая характеристика C?". Граждан проект так всегда делает, спроси у них... Вот как с такими разговаривать? Или я не прав?
18.06.2014 в 04:26:21
Posix86749 написал : Мастера, подскажите, существует ли какая-либо возможность расчитать ток КЗ в домашней сети. Те формулы, которые находил в интернетах предполагают Iкз=Uф/(Zтрансформатора+Zфазы+Zn). Но все сопротивления в знаменателе нам не известны. Существует ли какой либо косвенный способ? Вопрос не академичский, хочу сделать "по-уму", узнать возможный ток КЗ и исходя из этого выбрать автоматы. Вообще планирую использовать автоматы ABB S200. У них отключающая способность 6кА (если я правильно в каталог смотрю). Что думаете? ставить выбранные автоматы и не заморачиватся? Или все таки заморочиться?
нашел:)
18.06.2014 в 04:35:42
Posix86749 написал : Вот только недавно у нас в конторе срался с приходящими монтажниками. Они ставят розетку Prima от шнайдера. Это монолитный блок из четырех розеток, на розетке написано "16А". Они заводят в эту розетку кабель 3*2,5 и защищают автоматом на 25 А.
Я весь такой умный "ребята, какого х.. вы АВ 25А поставили?". Ответ как всегда эпичен: " мы всегда так делаем, никогда проблем не было", я (я-же-млин-умный): " А как же время-токовая характеристика C?". Граждан проект так всегда делает, спроси у них... Вот как с такими разговаривать? Или я не прав?
Да хоть одна, хоть 4, хоть 10 розеток - мы упираемся в возможности кабеля. А если заменить на четверку - в возможности отдельно взятой 16а розетки. Конечно, можно отказаться от использования удлинителей и тройников в помещении, но защита от дурака все-таки должна присутствовать. Ну и не в каждую розетку заправишь 4 кв.мм. А вот хоть В, хоть С - это значения не имеет. Это характеристика ЭМ расцепителя.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу