Доброго дня суток! Предыстория:пред электросчетчиком(однотарифный,однофазный) поставлю *выключатель нагрузки*(DEKraft-1Р 63А), но только на фазу,ноль напрямую в электросчетчик (2Р-небыло).Вопрос:насколько безопасно?
25.09.2013 в 13:24:03
Доброго дня суток! Предыстория:пред электросчетчиком(однотарифный,однофазный) поставлю *выключатель нагрузки*(DEKraft-1Р 63А), но только на фазу,ноль напрямую в электросчетчик (2Р-небыло).Вопрос:насколько безопасно?
25.09.2013 в 13:51:28
Ruski написал : Предыстория:пред электросчетчиком(однотарифный,однофазный) поставлю *выключатель нагрузки*(DEKraft-1Р 63А), но только на фазу,ноль напрямую в электросчетчик (2Р-небыло).Вопрос:насколько безопасно?
Где стоит счетчик???? Перед счетчиком Вам ничего ставить нельзя, ставить должен домовой электрик. Не надо хозяйничать на его территории! Вводной АВ у Вас где стоит и какого номинала???
25.09.2013 в 14:07:02
Ruski написал : (2Р-небыло).Вопрос:насколько безопасно?
это нормальное решение.
25.09.2013 в 14:29:32
Ruski написал : Предыстория:пред электросчетчиком(однотарифный,однофазный) поставлю
*выключатель нагрузки*(DEKraft-1Р 63А), но только на фазу,ноль напрямую в электросчетчик (2Р-небыло).Вопрос:насколько безопасно?
Все зависит от питания электроустановки и её типа заземления. Данное решение категорически не применимо при питании от ВЛ и системе ТТ.
25.09.2013 в 14:34:22
DED@ПВО написал : Перед счетчиком Вам ничего ставить нельзя,
Да ладно... У мну стоит вводной АВ 100А 12кА и три ТТ 100/5 0,5 S
DED@ПВО написал : ставить должен домовой электрик.
Кто это и где его должостные обязанности прописаны? :clapping
Alexiy написал : это нормальное решение.
Возможно, а возможно и нет... :confused:
25.09.2013 в 14:49:42
ПPOPAБ написал : Кто это и где его должостные обязанности прописаны?
дед имеет в виду, что до счётчика в многоквартирном доме - зона ответственности обслуживающей организации (ЖЭК, УК, энергосбыт... или откуда там электрик приходит по вызову) после счётчика - зона ответственности самих хозяев квартиры
ПPOPAБ написал : Возможно, а возможно и нет...
я имел в виду, что ставить 2-полюсный рубильник на 1-фазный ввод совершенно не обязательно, ибо это не имеет смысла.
25.09.2013 в 15:01:58
ПPOPAБ написал : корреспондент не указывал подобной информации в своем вопросе.
счётчик однофазный.
Ruski написал : пред электросчетчиком(однотарифный,однофазный)
Насчёт многоквартирного дома - это, конечно, только предположение. В иных случаях граница ответственности может проходить совсем в ином месте.
25.09.2013 в 15:13:50
Alexiy написал : Насчёт многоквартирного дома - это, конечно, только предположение. В иных случаях граница ответственности может проходить совсем в ином месте.
По логике вещей линия демаркации всегда должна идти через счетчик. ИМХО. Другой вопрос что УК и иже с ними самоустранились от этого вопроса(головной боли) и возложили на других, и в результате кто как хочет так и ...хохочет!!!.
25.09.2013 в 15:18:51
DED@ПВО написал : Другой вопрос что УК и иже с ними
а если это дачный сарайчик?
25.09.2013 в 15:27:03
Alexiy написал : а если это дачный сарайчик?
А какая разница??? Счетчик то все равно должен быть и где он установлен там и линия демаркации. До счетчика не Ваше,а после счетчика Вы "дядька"!!!