в СНТ граница зачастую проходит по границе участка, то есть магистральные провода - СНТшные, а провода ответвления - уже частные.
25.09.2013 в 16:02:30
в СНТ граница зачастую проходит по границе участка, то есть магистральные провода - СНТшные, а провода ответвления - уже частные.
25.09.2013 в 16:52:23
DED@ПВО написал : По логике вещей линия демаркации всегда должна идти через счетчик.
Боюсь не все эту логику разделяют. Доходит и до абсурда: границу эксплуатационной ответственности проводят по плашкам ВЛ 6 кВ... По умолчанию должно быть: "верхние" клеммы вводного защитно-коммутационного аппарата.
DED@ПВО написал : Другой вопрос что УК и иже с ними самоустранились от этого вопроса(головной боли) и возложили на других, и в результате кто как хочет так и ...хохочет!!!.
Ну нет "у мну" никакой такой УК(омпании). Я тупо - субабонент. Граница по отходящим зажимам АВ РУ 0,4 ТП абонента. Абоненту наплевать на моё мизерное потребление, у него внутрисетевые потери выше. А сбыт мой счетчик видел лишь один раз, когда пломбировал (однако сбыт новый счетчик и векторную диаграмму попросили при переподключении при смене наименования юр. лица абонента). Вводной АВ и ТТ не опломбированы, пломба на счетчике и стикеры на вторичке трансформаторов тока. Всем просто- наплевать. Одна бЯда 5% потери на трасформацию выставляют.
Вот таки дела... :confused:
25.09.2013 в 17:14:07
Электросчетчик а малосимейке (2 провода).
:(
ПPOPAБ написал : Все зависит от питания электроустановки и её типа заземления. Данное решение категорически не применимо при питании от ВЛ и системе ТТ.
-незнаю о чём речь
DED@ПВО написал : Вводной АВ у Вас где стоит и какого номинала???
После электросчетчика 2шт. 16А. Поставлю перед АВ УЗО на туалет 16А (дома пылится) Как электросчетчики в будущем менять, под напряжением?
25.09.2013 в 17:23:19
Ruski написал : Электросчетчик а малосимейке (2 провода).
Достаточно однополюсного автоматического выключателя в фазном проводнике. Но я бы (подозревая проводку не первой свежести и неудовлетворительную эксплуатацию) применил электронный диффавтомат с защитой от перенапряжения.
Ruski написал : -незнаю о чём речь
Да и бог с ним, вам это наверняка не слишком нужно.
25.09.2013 в 18:11:39
Всем СПАСИБО за то-что ответили. Опаснее чем есть не будет При оплмбировке электрик скажет или не скажет (власть на местах)
25.09.2013 в 20:10:03
Alexiy написал : на системы безопасности УЗО ставить запрещено. Тут надо уже соображать - что может повлечь более тяжёлые последствия и какова вероятность.
Интуитивно склонен к такому же мнению, спасибо.
25.09.2013 в 23:58:20
На кухню планирую кинуть отдельный провод и на кухне собрать отдельный щиток со всеми потребителями. В квартиру приходит 12квт. Какой кидать провод на кухню? Планирую кинуть 3х6 НУМ и автомат на 40А (т.е. 8.8кВт) - не мало ли такого провода?
26.09.2013 в 00:04:30
ksiman написал : Конечно мало. Под 40А минимум 6кв
сорри-сорри! очепятался! 3х6 конечно же хотел написать. не мало? поправил первоначальное сообщение.
26.09.2013 в 00:09:41
Под 40А минимум 6кв, но желательно 10кв Ввод однофазный?
26.09.2013 в 00:15:23
ksiman написал : Под 40А минимум 6кв, но желательно 10кв Ввод однофазный?
да.
26.09.2013 в 00:23:25
ksiman написал : Под 40А минимум 6кв
очень сильно греться будет (на грани допустимого) поэтому 6-ку обычно автоматом 32 А защищают
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу