Metall написал : в смысле где говорится что должно быть 2мм ?
табл. 14.1, СП 31-110-2003
только там не 2мм
09.10.2013 в 23:49:02
Metall написал : в смысле где говорится что должно быть 2мм ?
табл. 14.1, СП 31-110-2003
только там не 2мм
09.10.2013 в 23:54:07
Metall написал : в смысле где говорится что должно быть 2мм ?
Во первых, не 2 мм2, а 2,5 мм2. Во вторых, это роляет при сечениях кабеля более 2,5 мм2, см. табл. 14.1 СП31-110-2003
упс... :o
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
10.10.2013 в 00:12:46
sergey_sav, haramamburu вы наверное не успели прочесть пост выше.
"могу ли я правильно понять что использовать стальную трубу - как скрытую сменяемую , с толщиной стенки 1мм разрешено ? при прокладке за непроходным горючим потолком ."
10.10.2013 в 00:31:30
Metall написал : могу ли я правильно понять что использовать стальную трубу - как скрытую сменяемую , с толщиной стенки 1мм разрешено ?
Да. Только "люди говорят" что нет таких газо-водонапорных труб такой толщины.
10.10.2013 в 00:47:57
sergey_sav написал : Во вторых, это роляет при сечениях кабеля более 2,5 мм2, см. табл. 14.1 СП31-110-2003
Эта таблица для провода. Для кабеля точных данных пока не изобрели. См. Г.И.Смелков. Пожарная безопасность электропроводок.
haramamburu написал : Только "люди говорят" что нет таких газо-водонапорных труб такой толщины.
Водо-газопроводных же... Но существуют облегченные (тонкостенные) трубы, только стыковать их устанешь- стандартный водопроводный метиз к ним не походит.
Metall написал : "могу ли я правильно понять что использовать стальную трубу - как скрытую сменяемую , с толщиной стенки 1мм разрешено ? при прокладке за непроходным горючим потолком ."
Не запрещено, известными нормативами при сечении кабеля до 2,5 мм кв.
10.10.2013 в 08:55:31
Metall, интересно что за трубу решили применять? А то к зиме назревает подобная работа.
10.10.2013 в 09:55:04
haramamburu написал : Нет металлосвязи. Ставьте линии под УЗО/Диф.
Искать в другой плите стоит, или это бестолковое занятие и адекватное сопротивление в арматуре плит не найдешь?
Линии уже под УЗО. От заземления на арматуру с таким сопротивлением станет лучше/хуже/не изменится? В моем понимании хуже не станет, при пробое фазы на корпус прибора, УЗО сразу отключится, а не будет дожидаться касания человека к корпусу.
10.10.2013 в 15:58:41
Подскажите Кабель ВВГ-НГ-LS без наполнителя между жилами допустим или это брак(подделка)? Покупал такой кабель 2x1.5 был с наполнителем, пришёл ещё подкупить, в магазине другого завода и без наполнителя. Это нормально?
10.10.2013 в 16:21:09
elgato написал : в магазине другого завода и без наполнителя. Это нормально?
Это очевидно из старой партии, Сейчас по новым требованиям только с наполнителем. Хотя может быть и подделка.
10.10.2013 в 16:23:48
haramamburu написал : Да. Только "люди говорят" что нет таких газо-водонапорных труб такой толщины.
Врут люди :). Есть гофрированная труба из нержавейки - а-ля Kofulso. От 16 мм диаметром и толщина стенки менее 1мм. Хош для газа, хошь для воды - фитинги только разные. Про силовую проводку в ней не слышал (это, понятно, не показатель), но в ней делают пожарку например. Но стоит - как самолет.
10.10.2013 в 16:33:02
Metall написал : могу ли я правильно понять что использование стальной трубы - как скрытую сменяемую , с толщиной стенки 1мм разрешено ? при прокладке за не проходным горючим потолком .
Вот размеры труб выпускаемых промышленностью:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу