26.08.2014 в 09:09:04
ПPOPAБ написал : СИП- провод а не кабель. Протечка воды внутри токопроводящей изолированной жилы вполне возможна, если она много проволочная не уплотненная.
"Горбик" будет если присоединяемый конец идет вверх на 10-15 см и лишь затем снижается.
Как так? Если Вы работаете с проводом СИП, то знаете, что на него изоляция одета без всяких зазоров. Она не крутится. Даже с помощью спец.инструмента, оболочку трудно зачистить.
26.08.2014 в 09:13:00
big777 написал : на него изоляция одета без всяких зазоров
Между проволочками может просочиться.
26.08.2014 в 09:52:27
НЕМЕЦ написал : Между проволочками может просочиться.
здесь на форуме уже описывали такой случай, так что бывает.
26.08.2014 в 12:21:43
Уважаемые мастера, подскажите вот какой момент. Сейчас я на стадии проектирования электрощита. Планирую ставить вводное УЗО с током срабатывания 30ма, при этом часть линий будет защищена также УЗО с током срабатывания 30ма и часть диф. автоматами(аналогично 30ма). При возникновении утечки тока в одной из линии не будет ли вместе с узо/дифом выбивать вводное УЗО? Ведь у них одинаковые токи срабатывания.
26.08.2014 в 12:32:10
Tonus написал : не будет ли вместе с узо/дифом выбивать вводное УЗО? Ведь у них одинаковые токи срабатывания.
Скорее всего выбивать будет именно вводное УЗО. Может его поставить на 100-300мА?
26.08.2014 в 12:55:43
Tonus написал : Уважаемые мастера, подскажите вот какой момент. Сейчас я на стадии проектирования электрощита. Планирую ставить вводное УЗО с током срабатывания 30ма, при этом часть линий будет защищена также УЗО с током срабатывания 30ма и часть диф. автоматами(аналогично 30ма). При возникновении утечки тока в одной из линии не будет ли вместе с узо/дифом выбивать вводное УЗО? Ведь у них одинаковые токи срабатывания.
Должно и вводное выбивать.
Даже если вводное поставить на 100-300мА при КЗ на землю обязаны сработать оба УЗО. Чтобы этого не происходило, на вводе стараются поставить селективное УЗО (оно имеет выдержку времени на срабатывание)
26.08.2014 в 13:22:30
Доброго всем! Подскажите, пожалуйста, в чём сермяжная правда применения ВВГнгls по ср. с ВВГнг? Ведь если в квартире загорится проводка, а дыма не будет, то о возгорании ВВГнгls узнаешь слишком поздно, а, если ВВГнг, то вовремя и успеешь потушить/отключить напряжение.
Вечный студент
26.08.2014 в 13:23:02
Tonus, вводные противопожарные ставят с током утечки 100мА
26.08.2014 в 13:26:06
MrGalaxy, ну как бы не только проводка может гореть... а вот если она загорится, то с ls будет меньше выделений...
26.08.2014 в 13:38:13
Slonobas написал : MrGalaxy, ну как бы не только проводка может гореть... а вот если она загорится, то с ls будет меньше выделений...
Это - не маркетинговый ход, оно реально нужно?
Вечный студент
26.08.2014 в 13:42:11
MrGalaxy написал : Ведь если в квартире загорится проводка, а дыма не будет, то о возгорании ВВГнгls узнаешь слишком поздно, а, если ВВГнг, то вовремя и успеешь потушить/отключить напряжение.
Это не верно. Вонять и тот и этот будут похоже, но выделения ls менее токсичны и их поменьше
26.08.2014 в 16:28:08
MrGalaxy написал : Это - не маркетинговый ход, оно реально нужно?
Да нужно. Чтоб не задохнуться во сне.[I]-не помню чьи слова.
26.08.2014 в 16:31:12
Slonobas написал : а вот если она загорится, то с ls будет меньше выделений...
Нормальный кабель нг-LS не будет сам по себе гореть - на то он и НГ - не поддерживает горение без открытого очага огня. А вот если что-то будет "подпитывать" его горение, тут-то и пригодится LS.
26.08.2014 в 16:52:37
333vs333, ну так я это и имел ввиду
26.08.2014 в 16:59:08
Бех, 333vs333, Slonobas, не знаю, ИМХО когда пожар, то до фени, выделяет кабель токсичные вещества, или нет.
Вечный студент
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу