Maxelle написал : синяя изолента на стыках
Там, где трубы продают, должны быть и соединители.
14.11.2013 в 19:56:12
Maxelle написал : синяя изолента на стыках
Там, где трубы продают, должны быть и соединители.
15.11.2013 в 02:36:55
vorlok написал : ввг-нг-ls
Менее удобен, чем NYM, т.к. плоский и перекручивается. И опять же какого производителя? Разная изоляция, разное сечение жил.
vorlok написал : Слаботочку планирую протянуть пучком через отверстие по середине профиля.
Большой пучек? Профиль не ослабнет?
vorlok написал : Под проводку остается 2 верхних отверстия.
Непонятно....
vorlok написал : В гофре в стену это хозяйство не влазит.
В слое штукатурки гофра не нужна, если не собираетесь перетягивать проводку. А если собираетесь - то зачем? :)
vorlok написал : пучок из 3х2.5
1 кабель - тоже пучек? :)
mvs87 написал : я предпочитаю загибать кромки профиля. Но если у Вас не удобно, то просто обеспечьте защиту от острых краёв любым негорючим материалом. Можете и с разрезанной гофрой извернутся.
Есть специальные пластиковые колечки для отверстий, а можно и проходные вводы из распаечных коробок использовать....
15.11.2013 в 02:46:24
Владимир14 написал : Может, кто знает как идет проводка, в плитах. Допусти идет провод в канале плиты. как он дальше идет, когд стена заканчивается, и уже дальше потолок? он идет вдоль потолка к коробке? Там есть тоже, что-то типа каналов?
Вы не говорите серию дома, а экстрасеносов нет. Если знаете серию - можно найти чертежи панелей на домостроительном комбинате.
А лучше .... найтиде прибор BOSH DMF-10 ZOOM и поищите маршруты проводов в стене и распаечную коробку. Простукивание добавьте к показаниям прибора + подумайте. Я находил коробки с точностью 1...2 см. (Еще лучше тестер проводки с генератором сигнала, но достаточно дорогой и пользоваться надо уметь ....)
15.11.2013 в 03:37:52
elgato написал : Подскажите, допустимо ли проложить кабель (ВВГ-НГ-LS плоский) по деревянному бруску без гофры или кабель-канала и затем замазать штукатуркой?
штукатурка с бруска отвалится.....
15.11.2013 в 03:43:49
Maxelle написал : Скажите, чем то серьезным грозит подключение на одну линию СМ и ПММ при условии правильных проводов и правильно подобранных параметров автоматики?
99% все ОК - провод 2.5мм2 АВ - С16
15.11.2013 в 08:51:03
BV написал : 99% все ОК - провод 2.5мм2 АВ - С16
Максимальная суммарная потребляемая мощность СМ и ПММ (согласно техническим данным указанных в инструкции) составит 4-5 кВт. Прокатит NYM 3х2,5 Севкабель и АВ С16?????
15.11.2013 в 08:58:08
elgato написал : Подскажите, допустимо ли проложить кабель (ВВГ-НГ-LS плоский) по деревянному бруску без гофры или кабель-канала и затем замазать штукатуркой?
нет. Скрытая проводка по сгораемым основаниям допускается только в стальных трубах с локализационной способностью
15.11.2013 в 08:59:49
Maxelle написал : Максимальная суммарная потребляемая мощность СМ и ПММ (согласно техническим данным указанных в инструкции) составит 4-5 кВт. Прокатит NYM 3х2,5 Севкабель и АВ С16?????
да, но если запустить обе машинки в работу одновременно и они начнут дружно греть воду, то автомат, весьма вероятно отключится. Других проблем быть не должно.
15.11.2013 в 09:03:25
Charlik написал : Спасибо.Насчет коллектора. Понятно, что искрение не устранить полностью. Думал, может с применением , например конденсаторов или еще как уменьшить.
сколь-нибудь существенно уменьшить само искрение на коллекторе конденсаторами невозможно. Конденсаторы сглаживают высокочастотные помехи, идущие от двигателя в сеть, которые возникают в результате искрения.
15.11.2013 в 09:11:31
Alexiy написал : да, но если запустить обе машинки в работу одновременно и они начнут дружно греть воду, то автомат, весьма вероятно отключится. Других проблем быть не должно.
Все. Решено. Буду отдельные линии тянуть.
15.11.2013 в 09:51:09
BV написал : ввг-нг-ls Менее удобен, чем NYM, т.к. плоский и перекручивается.
ВВГнг-LS бывает и круглый и плоский.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу