333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

14.11.2013 в 19:56:12

Maxelle написал : синяя изолента на стыках

Там, где трубы продают, должны быть и соединители.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124919

15.11.2013 в 02:36:55

vorlok написал : ввг-нг-ls

Менее удобен, чем NYM, т.к. плоский и перекручивается. И опять же какого производителя? Разная изоляция, разное сечение жил.

vorlok написал : Слаботочку планирую протянуть пучком через отверстие по середине профиля.

Большой пучек? Профиль не ослабнет?

vorlok написал : Под проводку остается 2 верхних отверстия.

Непонятно....

vorlok написал : В гофре в стену это хозяйство не влазит.

В слое штукатурки гофра не нужна, если не собираетесь перетягивать проводку. А если собираетесь - то зачем? :)

vorlok написал : пучок из 3х2.5

1 кабель - тоже пучек? :)

mvs87 написал : я предпочитаю загибать кромки профиля. Но если у Вас не удобно, то просто обеспечьте защиту от острых краёв любым негорючим материалом. Можете и с разрезанной гофрой извернутся.

Есть специальные пластиковые колечки для отверстий, а можно и проходные вводы из распаечных коробок использовать....

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124919

15.11.2013 в 02:46:24

Владимир14 написал : Может, кто знает как идет проводка, в плитах. Допусти идет провод в канале плиты. как он дальше идет, когд стена заканчивается, и уже дальше потолок? он идет вдоль потолка к коробке? Там есть тоже, что-то типа каналов?

Вы не говорите серию дома, а экстрасеносов нет. Если знаете серию - можно найти чертежи панелей на домостроительном комбинате.

А лучше .... найтиде прибор BOSH DMF-10 ZOOM и поищите маршруты проводов в стене и распаечную коробку. Простукивание добавьте к показаниям прибора + подумайте. Я находил коробки с точностью 1...2 см. (Еще лучше тестер проводки с генератором сигнала, но достаточно дорогой и пользоваться надо уметь ....)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124919

15.11.2013 в 03:37:52

elgato написал : Подскажите, допустимо ли проложить кабель (ВВГ-НГ-LS плоский) по деревянному бруску без гофры или кабель-канала и затем замазать штукатуркой?

штукатурка с бруска отвалится.....

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124919

15.11.2013 в 03:43:49

Maxelle написал : Скажите, чем то серьезным грозит подключение на одну линию СМ и ПММ при условии правильных проводов и правильно подобранных параметров автоматики?

99% все ОК - провод 2.5мм2 АВ - С16

0
Maxelle
Maxelle
Местный

Регистрация: 30.01.2013

Железнодорожный

Сообщений: 148

15.11.2013 в 08:51:03

BV написал : 99% все ОК - провод 2.5мм2 АВ - С16

Максимальная суммарная потребляемая мощность СМ и ПММ (согласно техническим данным указанных в инструкции) составит 4-5 кВт. Прокатит NYM 3х2,5 Севкабель и АВ С16?????

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

15.11.2013 в 08:58:08

elgato написал : Подскажите, допустимо ли проложить кабель (ВВГ-НГ-LS плоский) по деревянному бруску без гофры или кабель-канала и затем замазать штукатуркой?

нет. Скрытая проводка по сгораемым основаниям допускается только в стальных трубах с локализационной способностью

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

15.11.2013 в 08:59:49

Maxelle написал : Максимальная суммарная потребляемая мощность СМ и ПММ (согласно техническим данным указанных в инструкции) составит 4-5 кВт. Прокатит NYM 3х2,5 Севкабель и АВ С16?????

да, но если запустить обе машинки в работу одновременно и они начнут дружно греть воду, то автомат, весьма вероятно отключится. Других проблем быть не должно.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

15.11.2013 в 09:03:25

Charlik написал : Спасибо.Насчет коллектора. Понятно, что искрение не устранить полностью. Думал, может с применением , например конденсаторов или еще как уменьшить.

сколь-нибудь существенно уменьшить само искрение на коллекторе конденсаторами невозможно. Конденсаторы сглаживают высокочастотные помехи, идущие от двигателя в сеть, которые возникают в результате искрения.

0
Maxelle
Maxelle
Местный

Регистрация: 30.01.2013

Железнодорожный

Сообщений: 148

15.11.2013 в 09:11:31

Alexiy написал : да, но если запустить обе машинки в работу одновременно и они начнут дружно греть воду, то автомат, весьма вероятно отключится. Других проблем быть не должно.

Все. Решено. Буду отдельные линии тянуть.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

15.11.2013 в 09:51:09

BV написал : ввг-нг-ls Менее удобен, чем NYM, т.к. плоский и перекручивается.

ВВГнг-LS бывает и круглый и плоский. http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe891.html

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу