Аватар пользователя
Serx

Местный

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

19.11.2011 в 15:43:37

#2727851

Здравствуйте. Подскажите, как должно быть. Две пары проводов от двух ламп идут к сдвоенному ( двумя клавишами) выключателю Лезард. Там три контакта, к которым подключены фаза от первой лампы, фаза от второй и объединённый ноль. Лампы включаются при нажатии на низ клавиши. Это правильно? Или надо, чтобы, включение происходило при нажатии на верх клавиши? Или всё равно?

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

19.11.2011 в 15:54:07

#2727871

У Вас выключатель рвет ноль (а должен фазу). Выключатель, на какой высоте установлен? Если 90 см.-1м. удобнее включать вниз, если 1м.50см. включать вверх. А так как удобно.

0
Аватар пользователя
ZIDIZ

Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

19.11.2011 в 15:55:27

#2727873

А что на выключателе делает ноль? А то, что включается при нажатии на низ- правильно

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

19.11.2011 в 16:07:38

#2727895

ZIDIZ написал : А то, что включается при нажатии на низ- правильно

Для французов, для немцев и советских граждан- наоборот...

werf10 написал :

Сообщение от haramamburu Посмотреть сообщение фазу на "пятачек" , а нуль на "юбку"

это чё?

Иными словами- на резьбе лампы должен быть ноль. ;)

0
Аватар пользователя
ZIDIZ

Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

19.11.2011 в 16:25:04

#2727929

Хотелось бы услышать мнение пользователей выключателей анам, там при правильной установке переключение происходит вправо-влево. Насколько это удобно?

0
Аватар пользователя
Serx

Местный

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

19.11.2011 в 16:45:03

#2727980

ZIDIZ написал : А что на выключателе делает ноль? А то, что включается при нажатии на низ- правильно

Ну, да, на выключателе нолю делать нечего... А что же тогда должно идти в третий контакт сдвоенного выключателя?

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

19.11.2011 в 16:54:49

#2728002

Serx написал : А что же тогда должно идти в третий контакт сдвоенного выключателя?

Вместо слов

0
Аватар пользователя
ден74

Местный

Регистрация: 08.09.2010

Москва

Сообщений: 299

19.11.2011 в 16:55:12

#2728006

Serx, двухклавишный выключатель должен рвать фазу и раздваивать её на две,которые потом уходят на лампочки.Каждая фаза на свою лампу.

0
Аватар пользователя
ден74

Местный

Регистрация: 08.09.2010

Москва

Сообщений: 299

19.11.2011 в 16:57:27

#2728010

haramamburu написал : Вместо слов

Опередили,блин.:)Так нагляднее будет,конечно.:)

0
Аватар пользователя
ZIDIZ

Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

19.11.2011 в 16:57:31

#2728011

Обычно на двойных выключателях 3 клеммы: приходящая фаза и две уходящие. А у вас 4 контакта в общем?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

19.11.2011 в 17:15:32

#2728042

ZIDIZ написал : Обычно на двойных выключателях 3 клеммы: приходящая фаза и две уходящие.

:eek: трехфазный выключатель..?

0
Аватар пользователя
ZIDIZ

Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

19.11.2011 в 17:19:48

#2728053

ПPOPAБ написал : :eek: трехфазный выключатель..?

:D ну вы же поняли, имел в виду одну и ту же фазу: приходит и раздваивается

0
Аватар пользователя
ден74

Местный

Регистрация: 08.09.2010

Москва

Сообщений: 299

19.11.2011 в 17:20:56

#2728055

ПPOPAБ написал : трехфазный выключатель..?

Трёхклавишный(там все фазы).Есть такие.:)

0
Аватар пользователя
ZIDIZ

Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

19.11.2011 в 17:21:24

#2728056

У кого опыт пользования выключателями Анам? Удобно ли переключать вправо-влево?

0
Аватар пользователя
werf10

Местный

Регистрация: 23.05.2011

Луганск

Сообщений: 83

19.11.2011 в 18:11:22

#2728145

в недалеком будущем придется обшивать пристройку пластиком (внутри), под ним будет мин вата, я вот думаю: на потолке (черновой потолок-дерево), будут точечные светильники. что такое придумать чтобы контакты светильников не касались ваты. (хотя она вроде и не горючая). ps проводку на потолке делать в гофре?

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

19.11.2011 в 18:15:54

#2728151

werf10 написал : (хотя она вроде и не горючая).

Ну ну

werf10 написал : что такое придумать чтобы контакты светильников не касались ваты

Там теплообмен будет фиговым... Так что... имхо им там не место

werf10 написал : проводку на потолке делать в гофре?

"Сквозь" мин вату? если да, то в стальных трубах.

0
Аватар пользователя
ZIDIZ

Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

19.11.2011 в 18:27:43

#2728162

То есть если за ГКЛ будет утеплитель(каменная вата, например), то гофру не вариант?

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

19.11.2011 в 18:39:22

#2728190

ZIDIZ написал : каменная вата, например

Это зависит от степени горючести (Г1-Г4)

0
Аватар пользователя
Serx

Местный

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

19.11.2011 в 18:40:32

#2728191

Спасибо всем за внимание к проблеме выключателя.Благодаря полученным разъяснениям я вроде бы разобрался, как подключать такой выключатель.Вначале я неправильно выразился об исходных данных - ноль приплёл, хотя две пары проводов от ламп содержат по приходящей и уходящей фазе. Так?Стало быть надо соединить приходящие фазы каждой лампы и воткнуть на вход выключателя, а к двум оставшимся из трёх контактам выключателя надо присоединить уходящие фазы. Правильно я понял?

0
Аватар пользователя
werf10

Местный

Регистрация: 23.05.2011

Луганск

Сообщений: 83

19.11.2011 в 18:45:57

#2728197

Serx написал : Правильно я понял?

прально. я уже летом маялся с аналагичным делом

0
Аватар пользователя
Serx

Местный

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

19.11.2011 в 19:03:22

#2728227

ZIDIZ, haramamburu, ден74, Bladiclab, ПPOPAБ, werf10 спасибо, что вразумили меня.

0
Аватар пользователя
werf10

Местный

Регистрация: 23.05.2011

Луганск

Сообщений: 83

19.11.2011 в 19:03:54

#2728230

haramamburu написал : Там теплообмен будет фиговым... Так что... имхо им там не место

может какой пленкой вату закрыть?

haramamburu написал : "Сквозь" мин вату? если да, то в стальных трубах.

ну не сквозь, черновой потолок, под ним вата, ПОД ней провода. а мож лучше внешнюю проводку тогда?

0
Аватар пользователя
ден74

Местный

Регистрация: 08.09.2010

Москва

Сообщений: 299

19.11.2011 в 19:10:46

#2728244

Serx написал : две пары проводов от ламп содержат по приходящей и уходящей фазе.

Нет.Фазы от выключателя идут к потребителям(лампы),а от потребителя уходит уже ноль.

Serx написал : Стало быть надо соединить приходящие фазы каждой лампы и воткнуть на вход выключателя, а к двум оставшимся из трёх контактам выключателя надо присоединить уходящие фазы. Правильно я понял?

:(Нет.На вход выключателя приходит ОДНА приходящая фаза.От остальных двух контактов выключателя уходят две фазы на разные потребители.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

19.11.2011 в 19:12:31

#2728247

werf10 написал : ну не сквозь, черновой потолок, под ним вата, ПОД ней провода.

Хм.. если следовать вашей логике .... то вата на чем будет держаться ? :)

werf10 написал : а мож лучше внешнюю проводку тогда?

Выбор за вами, внешка (если это приемлема ) будет и проще и дешевле прокладки в стали

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

19.11.2011 в 19:14:15

#2728251

werf10 написал : может какой пленкой вату закрыть?

Еще раз - вы забываете про теплообмен! пленка ну никак не улучшит

0
Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

19.11.2011 в 19:23:22

#2728270

Вопрос: Если перед Вами трехфазная нагрузка в виде электродвигателя 6 кВт как вы понимаете каждая его фаза потребляет 2 кВт или 6кВт Ответ: При номинальной нагрузке и номинальном напряжении (380 В), ток в каждой фазе этого двигателя будет 11,9 А или каждая фазная обмотка будет потреблять от сети (генератора) мгновенную мощность 4,52 кВт, а вот средняя мощность будет именно 2 кВт, то есть за час работы этого двигателя трехфазный счетчик "намотает" именно 6 кВт. А вот если в каждую фазу подключить по 6 кВт нагрузки в виде ламп накаливания, то счетчик, за тот же час "намотает" 18 кВт Кто может грамотно и доходчиво прокоментировать ответ.Зараннее благодарен.

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

19.11.2011 в 19:35:37

#2728295

И в чем прикол этой задачи? Однофазный потребитель там трехфазный потребитель.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

19.11.2011 в 19:42:09

#2728310

электрикваня написал : При номинальной нагрузке и номинальном напряжении (380 В), ток в каждой фазе этого двигателя будет 11,9 А или каждая фазная обмотка будет потреблять от сети (генератора) мгновенную мощность 4,52 кВт

лажа какая то с цифрами

0
Аватар пользователя
ден74

Местный

Регистрация: 08.09.2010

Москва

Сообщений: 299

19.11.2011 в 19:51:35

#2728338

электрикваня написал : номинальном напряжении (380 В)

электрикваня написал : ток в каждой фазе этого двигателя будет 11,9 А

электрикваня написал : мгновенную мощность 4,52 кВт

Блин,а откуда взяты эти цифры?Ну,допустим,про 380В можно догадаться.А остальное?

0
Аватар пользователя
4Серый

Местный

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2231

19.11.2011 в 19:57:22

#2728349

ден74 написал : А остальное?

на шильдике шестикиловаттного движка должно быть написано

ден74 написал : 11,9 А

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу