Подскажите пожалуйста,инструктаж проверки знаний на 1ую группу(не первичный)надо записывать в журнал?И каждый ли год это делать(если надо)?
14.12.2013 в 11:34:23
Подскажите пожалуйста,инструктаж проверки знаний на 1ую группу(не первичный)надо записывать в журнал?И каждый ли год это делать(если надо)?
14.12.2013 в 12:52:52
эксперты,подскажите по этому видео: правильно ли на 05 мин 18 секунде идет к выключателю нулевой провод? заранее спс за ответы
14.12.2013 в 12:59:25
zenavisoky, начал смотреть. Уже смешно. То, что он называет двухполосным АВ есть выключатель нагрузки (рубильник). Посмотрим дальше)) "Запрещено УЗО ставить на линии освещения и пожарную сигнализацию". Ага.
zenavisoky написал : правильно ли на 05 мин 18 секунде идет к выключателю нулевой провод?
Правильно. Но это на стенде. В реальной квартирной проводке - либо коммутация в коробке (хуже), либо за механизмом выключателя (лучше).
14.12.2013 в 13:09:03
Johnny27 написал : То, что он называет двухпольсным АВ есть выключатель нагрузки (рубильник).
черный? он его однополюсным АВ "обозвал"
14.12.2013 в 13:13:01
zenavisoky написал : черный? он его однополюсным АВ "обозвал"
Нет, белый ИЭК слева от УЗО. Не используйте ЭТО в качестве учебного пособия.
14.12.2013 в 19:53:38
pokitolog написал : Подскажите пожалуйста,инструктаж проверки знаний на 1ую группу(не первичный)надо записывать в журнал?И каждый ли год это делать(если надо)?
Если уж вы сочинили такую группу... То попытайтесь соответствовать МПОТ РМ 016.
zenavisoky написал : эксперты,подскажите по этому видео:
ПТУ нынче как-то иначе называют... "Черненькое"- выбросьте в помойку. А дальше не смотрел- блевать не охота.
Johnny27 написал : Не используйте ЭТО в качестве учебного пособия.
Применяйте "это" перанально... :o
15.12.2013 в 16:25:10
Подскажите пожалуйста про естественный заземлитель. Если я прикручу с помощью болта заземляющий проводник ( или прививрю его) к фундаменту дому (допустим частный дом), будет ли эта система работать (TN-C-S если)?
15.12.2013 в 16:30:51
Владимир14 написал : будет ли эта система работать
что это зачит - "будет работать"? заземление должно иметь низкое сопротивление, идеально - 4Ом и менее. Если фундамент достаточно большой и глубокий - есть шанс получить неплохие результаты.
15.12.2013 в 16:51:22
Ок. А сам процесс подключения защитного проводника верен? (приварить или болтовое соеденнеие) А вот железобетеонная опора ЛЭП может подойти для заземлителя естественного?
15.12.2013 в 16:59:13
Владимир14 написал : (приварить или болтовое соеденнеие)
болтовое - только над землей!
Владимир14 написал : А вот железобетеонная опора ЛЭП может подойти для заземлителя естественного?
только для повторного заземления PEN на ответвлении, там требования к сопротивлению заземлителя более мягкие. Для основного заземления не подойдет, тем более что кроме самого заземления, вы еще и выполните систему уравнивания потенциалов с помощью главной заземляющей шины, к которой, кроме заземлителя-фундамента и PEN проводника следует подключить трубопроводы и другие железяки в доме. Подробнее читайте в "Хэлпе по заземлению и безопасности"
15.12.2013 в 21:40:07
ПPOPAБ написал : Если уж вы сочинили такую группу...
Это не сочинение, это глава 1.4 "Требования к персоналу и его подготовка", конкретно пункт 1.4.4. ПТЭ. В МПОТ, если память не изменяет, есть только форма журнала учета присвоения группы I...