Mike099 написал :
Помогите, пожалуйста, разобраться. Лампочка в коридоре перегорает постоянно, поменяли патрон - сначала все ОК, а на следующий день лампочку коротит (трещит, то горит то нет). Что это такое и как устранить?
Доброго времени!
Вопрос по лампочке остался актуален - при подключении нагрузки через какое-то время начинает коротить и моргать вплоть до полного выключения, что случилось и что делать?
Вопрос2: проточный ВН AEG RMC 55 - есть 3 кабеля Зеленый, коричневый и черный - что куда подсоединять?
Выручайте, пожалуйста!!! Заранее благодарен.
Mike099 написал :
Вопрос по лампочке остался актуален - при подключении нагрузки через какое-то время начинает коротить и моргать вплоть до полного выключения, что случилось и что делать?
найти плохой контакт и сделать его хорошим (зачистить/подогнуть/подтянуть... )
Mike099 написал :
проточный ВН AEG RMC 55 - есть 3 кабеля Зеленый, коричневый и черный - что куда подсоединять?
в клеммнике жёлто-зелёный - на защитный проводник, коричневый и черный - на рабочие проводники.
Вообще, нулевой рабочий проводник должен быть голубого цвета, а поскольку нет такого в кабеле, то лучше разобрать корпус нагревателя и произвести подключение в соответствии со схемой из инструкции - там цвета не указаны - придётся изучать схему.
Нулевой проводник пометить синим цветом (изолентой) с обоих сторон
Викторыч написал :
Заменили хреновый патрон на еще более хреновый, хотя может просто хреново заменили
Дело в плохом контакте, который от нагрева отходит:
лепестки патрона - цоколь лампы (зачистить лепестки, слегка подогнуть и закручивать лампу несколькими последовательными поворотными движениями в полоборота до упора, но без особого фанатизма чтоб цоколь от колбы не открутить). Если поверхность на цоколе лампы в районе контакта с цоколем окислена, то зачистить до блеска
клеммы патрона - лепестки патрона (расклепать заклёпки или подтянуть винты или заменить патрон)
провода проводки - клеммы патрона (зачистить концы провода, затянуть винты несколькими последовательными поворотными движениями в полоборота до упора, но без особого фанатизма)
провода проводки обломились на границе выхода из потолка (тут придётся потолок долбить и надставлять обломок или менять проводку)
Alexiy,
Можете помочь?
Сейчас зашел спор вплоть до драки с исполнителями по способам соединений.....
Ну как всегда, хотят скрутку..... уж думал, что это и доказывать не придется ... ан нет...
Начал копать ... но все размазано по темам и сходу не смог найти...... Если помните где ссылки на документы - киньтесь ссылочкой плиз...
не, мне, как проектировщику данный вопрос не столь важен - это пусть у монтажников голова болит как соединять. Я скорее светотехник и даже немного программист, но не технолог.
http://zametkielectrika.ru/kak-pravilno-soedinyat-provoda/
BV написал :
где ссылки на документы - киньтесь ссылочкой плиз...
цитата:2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.
http://el-line2.ru/pue2.1.shtml
Переформулирую вопрос: Монтажники говорят, что не нарушают делая такой способ соединения - на скрутку одевают белый пластиковый клеммник и жмут двумя винтами.
Моя позиция - мне нужны необслуживаемые соединения по "2.2.1. Отношение начального электрического сопротивления контактных соединений (кроме контактных соединений со штыревыми выводами) к электрическому сопротивлению участка соединяемых проводников, длина которого равна длине контактного соединения, не должно превышать:
для класса 1 - 1, если иное не указано в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств;"
2.2.3. Электрическое сопротивление контактных соединений (кроме сварных и паяных), прошедших испытание на соответствие требованиям стандартов и другой технической документации по методике, указанной в ГОСТ 17441-84, не должно превышать начальное значение более чем в 1,5 раза.
Скажите, кабель ВВГ НГ LS обязательно вести в гофре? Кабель пойдёт по потолку, закроется гипсом.
Штробу делаю шириной 30 мм и глубиной 20 мм. В штробе кабель можно проложить без гофры?
Или полностью от щита до розеток и выключателей в гофре?