Аватар пользователя
4Серый

Местный

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2231

23.10.2014 в 23:58:17

71 мм-это межосевое расстояние между центрами подрозетников.

0
Аватар пользователя
Mike099

Местный

Регистрация: 10.06.2009

Москва

Сообщений: 253

24.10.2014 в 08:09:59

Mike099 написал : Помогите, пожалуйста, разобраться. Лампочка в коридоре перегорает постоянно, поменяли патрон - сначала все ОК, а на следующий день лампочку коротит (трещит, то горит то нет). Что это такое и как устранить?

Доброго времени! Вопрос по лампочке остался актуален - при подключении нагрузки через какое-то время начинает коротить и моргать вплоть до полного выключения, что случилось и что делать? Вопрос2: проточный ВН AEG RMC 55 - есть 3 кабеля Зеленый, коричневый и черный - что куда подсоединять? Выручайте, пожалуйста!!! Заранее благодарен.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

24.10.2014 в 08:33:36

Mike099 написал : Вопрос по лампочке остался актуален - при подключении нагрузки через какое-то время начинает коротить и моргать вплоть до полного выключения, что случилось и что делать?

найти плохой контакт и сделать его хорошим (зачистить/подогнуть/подтянуть... )

Mike099 написал : проточный ВН AEG RMC 55 - есть 3 кабеля Зеленый, коричневый и черный - что куда подсоединять?

в клеммнике жёлто-зелёный - на защитный проводник, коричневый и черный - на рабочие проводники.
Вообще, нулевой рабочий проводник должен быть голубого цвета, а поскольку нет такого в кабеле, то лучше разобрать корпус нагревателя и произвести подключение в соответствии со схемой из инструкции - там цвета не указаны - придётся изучать схему. Нулевой проводник пометить синим цветом (изолентой) с обоих сторон

0
Аватар пользователя
Викторыч

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

24.10.2014 в 09:19:52

Mike099 написал : что случилось и что делать?

Заменили хреновый патрон на еще более хреновый, хотя может просто хреново заменили

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

24.10.2014 в 10:17:31

Викторыч написал : Заменили хреновый патрон на еще более хреновый, хотя может просто хреново заменили

Дело в плохом контакте, который от нагрева отходит:

  1. лепестки патрона - цоколь лампы (зачистить лепестки, слегка подогнуть и закручивать лампу несколькими последовательными поворотными движениями в полоборота до упора, но без особого фанатизма чтоб цоколь от колбы не открутить). Если поверхность на цоколе лампы в районе контакта с цоколем окислена, то зачистить до блеска
  2. клеммы патрона - лепестки патрона (расклепать заклёпки или подтянуть винты или заменить патрон)
  3. провода проводки - клеммы патрона (зачистить концы провода, затянуть винты несколькими последовательными поворотными движениями в полоборота до упора, но без особого фанатизма)
  4. провода проводки обломились на границе выхода из потолка (тут придётся потолок долбить и надставлять обломок или менять проводку)
  5. лампочка полудохлая
0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111620

24.10.2014 в 12:08:49

Alexiy, Можете помочь? Сейчас зашел спор вплоть до драки с исполнителями по способам соединений..... Ну как всегда, хотят скрутку..... уж думал, что это и доказывать не придется ... ан нет...

Начал копать ... но все размазано по темам и сходу не смог найти...... Если помните где ссылки на документы - киньтесь ссылочкой плиз...

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

24.10.2014 в 12:58:42

BV написал : Можете помочь?

не, мне, как проектировщику данный вопрос не столь важен - это пусть у монтажников голова болит как соединять. Я скорее светотехник и даже немного программист, но не технолог. http://zametkielectrika.ru/kak-pravilno-soedinyat-provoda/

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

24.10.2014 в 13:01:55

BV написал : где ссылки на документы - киньтесь ссылочкой плиз...

цитата:2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке. http://el-line2.ru/pue2.1.shtml

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111620

24.10.2014 в 14:53:03

Alexiy написал : http://zametkielectrika.ru/kak-pravi...inyat-provoda/

да там тоже ...налепили :)

Alexiy написал : это пусть у монтажников голова болит как соединять.

В итоге голова болит у меня..... монтажники пришли, налепили, ушли.....

serj12 написал : цитата:2.1.21.

да это знаю....

Переформулирую вопрос: Монтажники говорят, что не нарушают делая такой способ соединения - на скрутку одевают белый пластиковый клеммник и жмут двумя винтами.

Моя позиция - мне нужны необслуживаемые соединения по "2.2.1. Отношение начального электрического сопротивления контактных соединений (кроме контактных соединений со штыревыми выводами) к электрическому сопротивлению участка соединяемых проводников, длина которого равна длине контактного соединения, не должно превышать:

  • для класса 1 - 1, если иное не указано в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств;"

2.2.3. Электрическое сопротивление контактных соединений (кроме сварных и паяных), прошедших испытание на соответствие требованиям стандартов и другой технической документации по методике, указанной в ГОСТ 17441-84, не должно превышать начальное значение более чем в 1,5 раза.

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

24.10.2014 в 18:13:36

BV написал : Монтажники говорят, что не нарушают делая такой способ соединения - на скрутку одевают белый пластиковый клеммник и жмут двумя винтами.

Не нарушают. Но такое винтовое соединение не может быть необслуживаемым.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
sanches36

Местный

Регистрация: 23.05.2014

Коломна

Сообщений: 81

24.10.2014 в 19:24:34

Скажите, кабель ВВГ НГ LS обязательно вести в гофре? Кабель пойдёт по потолку, закроется гипсом. Штробу делаю шириной 30 мм и глубиной 20 мм. В штробе кабель можно проложить без гофры? Или полностью от щита до розеток и выключателей в гофре?

0
Аватар пользователя
Юрий-Электр

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

24.10.2014 в 19:34:52

sanches36 написал : В штробе кабель можно проложить без гофры?

да, без гофры...

0
Аватар пользователя
sanches36

Местный

Регистрация: 23.05.2014

Коломна

Сообщений: 81

24.10.2014 в 20:08:17

А по потолку как? Если в гофре, то получится около 8 штук линий. В одну гофру, только один кабель ложить? Или можно пару?

0
Аватар пользователя
Slonobas

Местный

Регистрация: 10.10.2013

Тверь

Сообщений: 648

24.10.2014 в 20:11:58

sanches36 написал : Штробу делаю

если в потолке, то нельзя его штробить...

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

24.10.2014 в 23:08:20

sanches36 написал : А по потолку как?

Как нибудь так...

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Вложение
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу