Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

24.12.2013 в 16:51:11

Молчаливый написал : Заземление. В розетке оно есть? Нету, один конец провода припаять к корпусу машинки, либо самой вилки в нужном месте, второй заземлить, с той же мойкой.

Чтобы соседей нахрен поубивало от крана? Вот за такие опасные советы не то что банить, вообще стирать из базы форума надо!

0
Pioneer
Pioneer
Местный

Регистрация: 02.01.2012

Киев

Сообщений: 219

24.12.2013 в 16:52:59

1 Если в многоэтажке перегорает предохранитель(типа ПН250) только на одной фазе(перегруз зимой от обогревателей),то как ведет себя напряжение остальных двух фаз(в этом же доме)? 2 Сколько обычно многоэтажек(скажем по 144квартиры) питает ТП10\0.4,которые обычно стоят во дворах? 3 В ТП обычно ставят по 2 трансформатора.Можно узнать условия,когда работают оба,а когда один? Какая автоматика отслеживает и управляет их включением \выключением?

0
Молчаливый
Молчаливый
Местный

Регистрация: 19.12.2008

Москва

Сообщений: 526

24.12.2013 в 16:54:39

Solovey написал : Чтобы соседей нахрен поубивало от крана? Вот за такие опасные советы не то что банить, вообще стирать из базы форума надо!

Пусть лучше хозяина квартиры убивает, а ещё лучше убить того кто машинку устанавливал.

0
fedottt
fedottt
Местный

Регистрация: 06.11.2012

Киев

Сообщений: 149

24.12.2013 в 17:41:03

Молчаливый написал : а ещё лучше убить того кто машинку устанавливал.

а то ж просто все такие при установке машинки, чешут на улицу, вбивают колья по расчету, делают заземление, ага, тянут катанку на этаж, ее в щиток и далее в квартире прокидывают провод земли. вернитесь в реальный мир с домами 70-х годов с блэк-джеком и алюминием.

зануление идет от щитка на лестнице. по советам с этого форума и делалось собсна.

0
333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

24.12.2013 в 17:41:07

fedottt написал : вопрос тут такой между делом возник))

есть на кухне ПММ. включена в два провода (ноль-фаза)

есть мойка стальная. подключена гибкой подводкой в стальной оплетке.

беремся рукой за мойку, второй рукой за ПММ, получаем удар током. не сильный, но ощутимый.

чего бы мне такого сделать дабы избавиться от этого аттракциона

Здается мне, что "лупит" вас разность потенциалов, и решит проблему только их уравнивание.

fedottt написал : зануление идет от щитка на лестнице.

Если стояк меньше 16мм2 по алюминию или 10мм2 по меди, то никакого отдельного PE из щита быть не может.

И тем более запрещено делать уравнивание потенциалов, если у других этого не сделано.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

24.12.2013 в 18:01:41

fedottt написал : зануление идет от щитка на лестнице.

Мы тут не ясновидящие. Объясняйте что имеете, что в щитке творится, что за "зануление" сделано... Лучше всего фотографиями слова подкрепить...

fedottt написал : а то ж просто все такие при установке машинки, чешут на улицу, вбивают колья по расчету, делают заземление, ага, тянут катанку на этаж, ее в щиток и далее в квартире прокидывают провод земли.

Делают по-разному. И обычно делают плохо :(

0
Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

24.12.2013 в 18:07:26

Pioneer написал : 1 Если в многоэтажке перегорает предохранитель(типа ПН250) только на одной фазе(перегруз зимой от обогревателей),то как ведет себя напряжение остальных двух фаз(в этом же доме)?

Если сеть исправна, то напряжение на других фазах никак не меняется.

Pioneer написал : 2 Сколько обычно многоэтажек(скажем по 144квартиры) питает ТП10\0.4,которые обычно стоят во дворах?

Это зависит от мощности трансформатора, который там установлен.

Pioneer написал : 3 В ТП обычно ставят по 2 трансформатора.Можно узнать условия,когда работают оба,а когда один? Какая автоматика отслеживает и управляет их включением \выключением?

Это может сказать персонал эксплуатирующей организации.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

24.12.2013 в 18:31:02

Если сеть исправна, то напряжение на других фазах никак не меняется.

это в теории, а на практике по нулю потечёт ток уравнивания несимметрии и в нулевом проводе возникнет падение напряжения. Геометрическая точка нуля (потенциал нейтрали) в этажных щитах (в каждом по-своему) сместится и напряжение в розетках понизится. На несколько единиц (или даже - при высоком сопротивлении в нейтрали - десятков!) вольт. В розетках, подключенных к оборванной нейтрали напряжение будет близким к нулю. При отсутствии паразитных токов и перетоков через 3-фазное оборудование будет ноль вольт. Чтобы более точно ответить на ваш вопрос необходимо знать все напряжения, токи, сопротивления и рисовать векторную диаграмму.

0
Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

24.12.2013 в 18:53:34

Alexiy написал : Геометрическая точка нуля (потенциал нейтрали) в этажных щитах (в каждом по-своему) сместится и напряжение в розетках понизится.

Если сеть исправна напряжение у потребителей не выйдет за пределы эксплуатационных допусков... При неисправной сети, может быть все что угодно...

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5621

24.12.2013 в 18:54:19

Что происходит на этом видео? https://www.youtube.com/watch?v=okn1DfLy0g0

0
fedottt
fedottt
Местный

Регистрация: 06.11.2012

Киев

Сообщений: 149

24.12.2013 в 20:19:24

Johnny27 написал : Что происходит на этом видео?

жесть в 110кв

Solovey написал : Объясняйте что имеете, что в щитке творится, что за "зануление" сделано...

есть щит обыкновенный стальной. прямо на него прикручен общий ноль. на вид - 16кв алюминия. не меньше. вот от этого щитка и уходит провод ко мне в виде зануления

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу