333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

07.01.2014 в 19:50:26

Run написал : а не могли бы Вы посмотреть мою схему

На линиях с одним АВ после УЗО есть смысл поставить ДИФы. И, если собрались делать разводку 6-й, то из рубильника нужно выводить 2 провода: один на варочную, а второй на все остальное. Или на все 10-у и гребенка.

0
Run
Run
Местный

Регистрация: 03.01.2013

Москва

Сообщений: 149

07.01.2014 в 19:54:23

Извините но не понял что Вы имеете ввиду "из рубильника нужно выводить 2 провода: один на варочную, а второй на все остальное" можно поподробнее

0
333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

07.01.2014 в 19:59:39

Run написал : можно поподробнее

0
Вложение
Run
Run
Местный

Регистрация: 03.01.2013

Москва

Сообщений: 149

07.01.2014 в 20:03:59

простите, но почему именно так? и правильно ли подобран номинал и тип автомата для роутера?

0
333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

07.01.2014 в 20:09:18

Run написал : простите, но почему именно так?

Потому, что нагрузка 50А и более для провода 6мм2 в щите - много. Ведь до рубильника у вас 10 квадратов. Не так ли? :)

0
Run
Run
Местный

Регистрация: 03.01.2013

Москва

Сообщений: 149

07.01.2014 в 20:15:14

333vs333 написал : Потому, что нагрузка 50А и более для провода 6мм2 в щите - много. Ведь до рубильника у вас 10 квадратов. Не так ли? :)

До рубильник у меня 6,0. До УЗМ у меня 10,0 так как это предпологаеться ввод из подьездного щитка в квартиру

0
333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

07.01.2014 в 20:17:36

Run написал : До рубильник у меня 6,0.

И то правда, упустил из виду.

Run написал : До УЗМ у меня 10,0

После него должно быть столько же.

0
Run
Run
Местный

Регистрация: 03.01.2013

Москва

Сообщений: 149

07.01.2014 в 20:26:04

333vs333 написал : И то правда, упустил из виду.

После него должно быть столько же.

а если сделать ввод в квартиру 6,0?

0
333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

07.01.2014 в 20:32:36

Run написал : а если сделать ввод в квартиру 6,0?

При скрытой прокладке максимально длительный ток для кабеля 6мм2 - 34А, для открытой - 50А. Во втором случае с АВ 50А тоже недобор. Либо вводной АВ меньше, либо ...

0
Run
Run
Местный

Регистрация: 03.01.2013

Москва

Сообщений: 149

07.01.2014 в 20:36:44

333vs333 написал : При скрытой прокладке максимально длительный ток для кабеля 6мм2 - 34А, для открытой - 50А. Во втором случае с АВ 50А тоже недобор. Либо вводной АВ меньше, либо ...

просто как мне сказали с 6,0 будет легче коммутирвать нежели 10,0 и все 50А я не выберу

0
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

07.01.2014 в 20:40:43

Run написал : До рубильник у меня 6,0. До УЗМ у меня 10,0 так как это предпологаеться ввод из подьездного щитка в квартиру

Из щита у вас 10мм2,в щите можете монтаж выполнять жилой 6мм2.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.