recoshet
recoshet
Новичок

Регистрация: 21.01.2014

Воронеж

Сообщений: 33

22.01.2014 в 15:52:10

Заземление в старых домах объединено с нулём в этажном щите. В новых домах в общедомовой щитовой в подвале обЪединяется. лучше конечно два отдельных кабеля. И только ВВГ-нг-LS. Диф обязательно, никаких сомнений 30ма

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

22.01.2014 в 15:54:09

На трубы не заземляйтесь.

это вопрос очень сложный.
Сложный потому, что пока в доме нет СУП - как ни сделай - всё равно будет неправильно и небезопасно.

С одной стороны, трубы необходимо подсоединить к ДСУП С другой - трубы не должны быть основным и единственным проводником заземления

0
recoshet
recoshet
Новичок

Регистрация: 21.01.2014

Воронеж

Сообщений: 33

22.01.2014 в 15:55:53

дружба написал : Узо 40А30мА под ним 2АВ. АВ 16А-линия духовка. АВ 16А-линия пмм. Кабель 3*2,5мм2,жилу РЕ заизолируйте с двух сторон. На трубы не заземляйтесь.

Зачем 40 А??? Такие на ввод ставят. Мощность ведь написана выше

0
yambor
yambor
Новичок

Регистрация: 22.01.2014

Екатеринбург

Сообщений: 69

22.01.2014 в 15:56:28

Огромное спасибо за ответы!

Два отдельных кабеля тянуть на духовку и на ПММ, соответственно, ставить 2 автомата? Боюсь, что в щитке больно мало места... Щиток типа такого, только внутренностей значительно больше)

Я понимаю, что ни в коем случае на трубы, поэтому и уточняю про заземление... Как корректно изолировать РЕ?

Значит, если поставить С25, то можно пользоваться одновременно духовым шкафом и ПММ? Но если такая ситуация видится крайне маловероятной, то всё же лучше ставить В16 - надежнее?

По подъезду кабель тянуть в гофре и в кабель-канале? В щитке кабель между счетчиком и АВ тоже ВВГНГ-ls 3*2,5 делать? А по схеме подключения, сначала УЗО, затем счетчик, затем автоматы?

Я бы и вводной автомат поменял, но я что-то плохо представляю где он у меня установлен..

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

22.01.2014 в 15:56:31

Заземление в старых домах объединено с нулём в этажном щите.

на самом деле, в старых домах, (в которых не проводилась реконструкция электросети с прокладкой полноценного защитного проводника от ВРУ дома) - там нет никакого заземления в щитке, которое могло бы полноценно использоваться в качестве присоединения защитных квартирных проводников. :(

0
pudra
pudra
Местный

Регистрация: 30.12.2013

Москва

Сообщений: 387

22.01.2014 в 15:56:50

Alexiy написал : лучше - наоборот. В щитке ставим УЗО и PE подключаем к корпусу щитка, а PE в розетках соединяем и изолируем от розеток. В таком случае, при утечке тока в кабеле на жилу PE сработает УЗО В то же время, пробой на корпус в одном электроприборе не вынесет потенциал на корпус остальных электроприборов.

прошу прощения, полностью согласен.

recoshet написал : Заземление в старых домах объединено с нулём в этажном щите.

это зануление. для электрических плит.

recoshet написал : В новых домах в общедомовой щитовой в подвале обЪединяется.

разъединяются.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

22.01.2014 в 15:57:59

pudra написал : Прокладывается трехжильный, PE в розетках подключается, в щитке нет. Если

Наоборот только! Если РЕ в щитке нет, то третью жилу со стороны розеток однозначно не подключать, а со стороны щитка можно ее на ноль посадить временно.

pudra написал : С25, 30мА.

опять что-то не то... У УЗО нет "С". УЗО бывают типа "А" или "АС" и еще селективные "S"

0
pudra
pudra
Местный

Регистрация: 30.12.2013

Москва

Сообщений: 387

22.01.2014 в 16:00:01

Solovey написал : опять что-то не то... У УЗО нет "С". УЗО бывают типа "А" или "АС" и еще селективные "S"

да я исправился сразу, когда перечитал) описка-обдумка.

0
recoshet
recoshet
Новичок

Регистрация: 21.01.2014

Воронеж

Сообщений: 33

22.01.2014 в 16:05:13

Цитата Сообщение от recoshet Посмотреть сообщение В новых домах в общедомовой щитовой в подвале обЪединяется. разъединяются.

Ошибаетесь! Системы заземления могут быть разными

0
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

22.01.2014 в 16:14:28

recoshet написал : Зачем 40 А??? Такие на ввод ставят. Мощность ведь написана выше

Номинал Узо ни как не влияет на выделеную мощность.

0
pudra
pudra
Местный

Регистрация: 30.12.2013

Москва

Сообщений: 387

22.01.2014 в 16:16:45

recoshet написал : Зачем 40 А??? Такие на ввод ставят. Мощность ведь написана выше

Можно и 40А. Дешевле и надежнее.

yambor написал : Значит, если поставить С25, то можно пользоваться одновременно духовым шкафом и ПММ? Но если такая ситуация видится крайне маловероятной, то всё же лучше ставить В16 - надежнее?

один С25 на два кабеля? Хлеб не допечется, если замкнет ПММ. На каждый кабель? Слишком большой номинал АВ для такой нагрузки.

yambor написал : По подъезду кабель тянуть в гофре и в кабель-канале?

Что-то одно из двух. Нужно смотреть для конкретной ситуации, что предпочтельнее. Если это вообще нужно делать.

yambor написал : В щитке кабель между счетчиком и АВ тоже ВВГНГ-ls 3*2,5 делать?

Большего сечения. Пара одножильных. Вводного, ограничивающего автомата нет? Фото бы выложили.

yambor написал : А по схеме подключения, сначала УЗО, затем счетчик, затем автоматы?

ВН - счетчик - вводной ВА - УЗО - групповые ВА.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу