Заземление в старых домах объединено с нулём в этажном щите. В новых домах в общедомовой щитовой в подвале обЪединяется. лучше конечно два отдельных кабеля. И только ВВГ-нг-LS. Диф обязательно, никаких сомнений 30ма
22.01.2014 в 15:52:10
Заземление в старых домах объединено с нулём в этажном щите. В новых домах в общедомовой щитовой в подвале обЪединяется. лучше конечно два отдельных кабеля. И только ВВГ-нг-LS. Диф обязательно, никаких сомнений 30ма
22.01.2014 в 15:54:09
На трубы не заземляйтесь.
это вопрос очень сложный.
Сложный потому, что пока в доме нет СУП - как ни сделай - всё равно будет неправильно и небезопасно.
С одной стороны, трубы необходимо подсоединить к ДСУП С другой - трубы не должны быть основным и единственным проводником заземления
22.01.2014 в 15:55:53
дружба написал : Узо 40А30мА под ним 2АВ. АВ 16А-линия духовка. АВ 16А-линия пмм. Кабель 3*2,5мм2,жилу РЕ заизолируйте с двух сторон. На трубы не заземляйтесь.
Зачем 40 А??? Такие на ввод ставят. Мощность ведь написана выше
22.01.2014 в 15:56:28
Огромное спасибо за ответы!
Два отдельных кабеля тянуть на духовку и на ПММ, соответственно, ставить 2 автомата? Боюсь, что в щитке больно мало места... Щиток типа
Я понимаю, что ни в коем случае на трубы, поэтому и уточняю про заземление... Как корректно изолировать РЕ?
Значит, если поставить С25, то можно пользоваться одновременно духовым шкафом и ПММ? Но если такая ситуация видится крайне маловероятной, то всё же лучше ставить В16 - надежнее?
По подъезду кабель тянуть в гофре и в кабель-канале? В щитке кабель между счетчиком и АВ тоже ВВГНГ-ls 3*2,5 делать? А по схеме подключения, сначала УЗО, затем счетчик, затем автоматы?
Я бы и вводной автомат поменял, но я что-то плохо представляю где он у меня установлен..
22.01.2014 в 15:56:31
Заземление в старых домах объединено с нулём в этажном щите.
на самом деле, в старых домах, (в которых не проводилась реконструкция электросети с прокладкой полноценного защитного проводника от ВРУ дома) - там нет никакого заземления в щитке, которое могло бы полноценно использоваться в качестве присоединения защитных квартирных проводников. :(
22.01.2014 в 15:56:50
Alexiy написал : лучше - наоборот. В щитке ставим УЗО и PE подключаем к корпусу щитка, а PE в розетках соединяем и изолируем от розеток. В таком случае, при утечке тока в кабеле на жилу PE сработает УЗО В то же время, пробой на корпус в одном электроприборе не вынесет потенциал на корпус остальных электроприборов.
прошу прощения, полностью согласен.
recoshet написал : Заземление в старых домах объединено с нулём в этажном щите.
это зануление. для электрических плит.
recoshet написал : В новых домах в общедомовой щитовой в подвале обЪединяется.
разъединяются.
22.01.2014 в 15:57:59
pudra написал : Прокладывается трехжильный, PE в розетках подключается, в щитке нет. Если
Наоборот только! Если РЕ в щитке нет, то третью жилу со стороны розеток однозначно не подключать, а со стороны щитка можно ее на ноль посадить временно.
pudra написал : С25, 30мА.
опять что-то не то... У УЗО нет "С". УЗО бывают типа "А" или "АС" и еще селективные "S"
22.01.2014 в 16:00:01
Solovey написал : опять что-то не то... У УЗО нет "С". УЗО бывают типа "А" или "АС" и еще селективные "S"
да я исправился сразу, когда перечитал) описка-обдумка.
22.01.2014 в 16:05:13
Цитата Сообщение от recoshet Посмотреть сообщение В новых домах в общедомовой щитовой в подвале обЪединяется. разъединяются.
Ошибаетесь! Системы заземления могут быть разными
22.01.2014 в 16:14:28
recoshet написал : Зачем 40 А??? Такие на ввод ставят. Мощность ведь написана выше
Номинал Узо ни как не влияет на выделеную мощность.
22.01.2014 в 16:16:45
recoshet написал : Зачем 40 А??? Такие на ввод ставят. Мощность ведь написана выше
Можно и 40А. Дешевле и надежнее.
yambor написал : Значит, если поставить С25, то можно пользоваться одновременно духовым шкафом и ПММ? Но если такая ситуация видится крайне маловероятной, то всё же лучше ставить В16 - надежнее?
один С25 на два кабеля? Хлеб не допечется, если замкнет ПММ. На каждый кабель? Слишком большой номинал АВ для такой нагрузки.
yambor написал : По подъезду кабель тянуть в гофре и в кабель-канале?
Что-то одно из двух. Нужно смотреть для конкретной ситуации, что предпочтельнее. Если это вообще нужно делать.
yambor написал : В щитке кабель между счетчиком и АВ тоже ВВГНГ-ls 3*2,5 делать?
Большего сечения. Пара одножильных. Вводного, ограничивающего автомата нет? Фото бы выложили.
yambor написал : А по схеме подключения, сначала УЗО, затем счетчик, затем автоматы?
ВН - счетчик - вводной ВА - УЗО - групповые ВА.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу