21.06.2011 в 18:40:41
FotonBox
Дополню gugulaki , лично я купил
Предназначена для присоединения бытовых электроплит к однофазной или трехфазной сети переменного тока.
21.06.2011 в 18:56:22
Braund написал : Я, конечно, понимаю, что точно в чем проблема никто не скажет, но хотя бы в общем что может вызывать такие перебои.
У Вас освещение и розетки по квартире отдельно или смешанно (2 группы с эт. щита 2 АВ)? Для стиральной машины нужно отдельную линию от эт. щита. АВ согласно паспорта. А в блочке действительно проблемы, в основном на общей скрутке (нулевой) фазы рвутся (если не спутано) через выключатель.
21.06.2011 в 19:38:01
Добрый день!
В документации к электрокаменки для сауны указан резиновый кабель типа HO7RN-F или подобный. Какой отечественный аналог этого кабеля?
21.06.2011 в 20:18:07
Alone - Первая же ссылка Яндекса:
Кроме того, заменой кабеля марки H07RN-F могут служить кабели марки КГН, альтернативные варианты КГ, КГ-ХЛ, ПРПСТ, КРПС.
21.06.2011 в 21:36:15
sergey_sav написал : 200 + транспортные расходы.
спасибо
Anat78 написал : у меня снять и поставить 120 руб
вот это более того
21.06.2011 в 23:47:49
Bladiclab написал : У Вас освещение и розетки по квартире отдельно или смешанно (2 группы с эт. щита 2 АВ)?
Смешано, группы разбиты по комнатам.
22.06.2011 в 11:04:49
VintikSh написал : Подскажите, пожалуйста, гуру. 1-комн. квартира, новостройка, электрика сделана стандартно:
от щитка на площадке 3 кабеля:
1 - на освещение, залит в стяжку соседям сверху, 2 - 6 кв.мм на плиту в кухню, 3 - 2,5 кв.мм на розетки. Эти два кабеля идут каждый в своей гофре из коридора в квартиру и к ним есть доступ. В квартире стяжки нет. Хочу сделать щиток в квартире и усилить ввод. Есть 3 варианта:
- Вместо 2,5 мм протянуть 6 кв.мм и от него запитать все остальное, кроме плиты, на которую оставить прежнюю 6-ку,
Вместо 2,5 кв.мм протянуть 4-ку, и от неё запитать все остальное, кроме плиты,
Вместо 2,5 кв.мм протянуть 4-ку, объединить её параллельно с 6-кой, идущей на плиту, завести на квартирный щиток, и от него уже делать всю разводку, в том числе и на плиту.
Понятно, что первый вариант самый оптимальный, но тянуть 6-ку будет, наверное, тяжеловато и, возможно, хватит и 4-ки ? Третий вариант - нет ли в нём скрытых вил, типа разного сопротивления проводников и т.д. ?
evgenygrig написал : VintikSh, делайте отдельный ввод 6 кв.мм, а для облегчения прокладки - купите мягкий многопроволочный провод ПВ-3 сечением 6 кв.мм, а то и 10 кв.мм, их затянете без проблем. Только нужно купить 3-х разных цветов (желто-зеленый на землю, голубой на ноль, белый или коричневый на фазу).
gugulaki написал : VintikSh Протяните как советовали кабель 3*10 и все через квартирный щит. Если нет возможности, то вместо 2.5 бросайте 3*10(6) и сооружайте щит, а 6 кв мм на печь оставьте
Спасибо за ответы! Т.е., как я понял - вариант №1? А, почему нельзя объединять, т.е. по варианту 3? Да, и вроде, как неоднократно обсуждалось в форуме, многопроволочным кабелем нельзя делать проводку в квартире?
22.06.2011 в 11:10:00
VintikSh написал : Да, и вроде, как неоднократно обсуждалось в форуме, многопроволочным кабелем нельзя делать проводку в квартире?
Можно, если жилы оконцованы, и оболочка соответсвует требованиям не горючести, малодымности, не распространения горения
22.06.2011 в 12:52:34
VintikSh, многопроволочные можно с рядом оговорок (чуть меньше срок службы, проблемы при присоединении к зажимам розеток и выключателей, где нужно оконцовывать многопроволочные жилы).
Но на вводе в квартиру ПВ-3 не требуется дополнительно оконцовывать - зажимы автоматов спроектированы и предназначены для зажима как однопроволочных, так и многопроволочных жил.
Конкретно провод ПВ-3 - провод для электрических установок при СТАЦИОНАРНОЙ прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков на номинальное напряжение до 450 В (для сетей до 450/750 В) частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В. Провода стойки к воздействию плесневых грибов, механических ударов, линейного ускорения, изгибов, вибрационных нагрузок, акустических шумов. Не распространяют горение. Срок службы проводов не менее 15 лет.
22.06.2011 в 13:14:58
1) Про Рыбинский кабель (ввгнг, -ls) может кто сказать что-то хорошее-плохое? Хотел купить кольчугино и не подозревал, что его в Москве никто на складе не держит. Все позиции заказные. Есть Смоленск (Конкорд), Нижний Новгород, Курск, Рыбинск. 2) Провод ПВ2 уже никто не производит? Всюду только ПВ1, ПВ3. На 16, 25 мм2 ПВ1 жестковат однако.
22.06.2011 в 13:27:33
Тоже вопрос по кабелю. Был вчера на рынке, хотел купить ВВГ 3 х 2.5 сделанный по ГОСТ, но вдули судя по всему ТУшный, т.к. кабель - ВВГ НГ LS (как я понял такие кабели делают по ТУ). Замерил сечение, оказалось 2.35 мм квадратных. Можно ли на линию с таким кабелем поставить автомат 16А? Спасибо.
22.06.2011 в 13:34:35
DrPilman написал : Тоже вопрос по кабелю. Был вчера на рынке, хотел купить ВВГ 3 х 2.5 сделанный по ГОСТ, но вдули судя по всему ТУшный, т.к. кабель - ВВГ НГ LS (как я понял такие кабели делают по ТУ). Замерил сечение, оказалось 2.35 мм квадратных. Можно ли на линию с таким кабелем поставить автомат 16А? Спасибо.
Квадратные милиметры это условное обозначение. Главное сопртивление 1 км провода. Вам лучше будет если у вас будет 2.5 кв мм из стали или меди?
22.06.2011 в 13:49:04
DrPilman написал : Можно ли на линию с таким кабелем поставить автомат 16А?
можно и 20А, такой кабель держит при нормальных условиях 20А
Переделка зарядных устройств и не только
22.06.2011 в 14:41:06
gugulaki написал :
DrPilman написал : Сообщение от DrPilman
Тоже вопрос по кабелю. Был вчера на рынке, хотел купить ВВГ 3 х 2.5 сделанный по ГОСТ, но вдули судя по всему ТУшный, т.к. кабель - ВВГ НГ LS (как я понял такие кабели делают по ТУ). Замерил сечение, оказалось 2.35 мм квадратных. Можно ли на линию с таким кабелем поставить автомат 16А? Спасибо.
Квадратные милиметры это условное обозначение. Главное сопртивление 1 км провода. Вам лучше будет если у вас будет 2.5 кв мм из стали или меди?
Вы хотите сказать, что выбор сечения кабеля для заданного тока определяется тепловыми потерями (нагревом) в кабеле, которые пропорциональны сопротивлению кабеля, а для снижения сопротивления кабеля можно или увеличить сечение жилы или уменьшить удельное сопротивление, например увеличив содержание меди. Поэтому, если у кабеля сечение меньше заявленного, то содержание меди в нем выше. Хочется верить, но в наш век тотальной экономии и погони за прибылью ...
22.06.2011 в 15:04:12
DrPilman удельное сопротивление нормируется ГОСТом. А как его достигает производитель это уже другой вопрос
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу