Аватар пользователя
Danila_K

Местный

Регистрация: 13.10.2008

Москва

Сообщений: 313

21.06.2011 в 18:40:41

FotonBox Дополню gugulaki , лично я купил такую Коробку распаечную с клеммниками

Предназначена для присоединения бытовых электроплит к однофазной или трехфазной сети переменного тока.

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

21.06.2011 в 18:56:22

Braund написал : Я, конечно, понимаю, что точно в чем проблема никто не скажет, но хотя бы в общем что может вызывать такие перебои.

У Вас освещение и розетки по квартире отдельно или смешанно (2 группы с эт. щита 2 АВ)? Для стиральной машины нужно отдельную линию от эт. щита. АВ согласно паспорта. А в блочке действительно проблемы, в основном на общей скрутке (нулевой) фазы рвутся (если не спутано) через выключатель.

0
Аватар пользователя
Alone

Местный

Регистрация: 11.01.2011

Саранск

Сообщений: 83

21.06.2011 в 19:38:01

Добрый день!

В документации к электрокаменки для сауны указан резиновый кабель типа HO7RN-F или подобный. Какой отечественный аналог этого кабеля?

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

21.06.2011 в 20:18:07

Alone - Первая же ссылка Яндекса:

Кроме того, заменой кабеля марки H07RN-F могут служить кабели марки КГН, альтернативные варианты КГ, КГ-ХЛ, ПРПСТ, КРПС.

Отсюда

0
Аватар пользователя
camper

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1917

21.06.2011 в 21:36:15

sergey_sav написал : 200 + транспортные расходы.

спасибо

Anat78 написал : у меня снять и поставить 120 руб

вот это более того

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

21.06.2011 в 23:47:49

Bladiclab написал : У Вас освещение и розетки по квартире отдельно или смешанно (2 группы с эт. щита 2 АВ)?

Смешано, группы разбиты по комнатам.

0
Аватар пользователя
VintikSh

Местный

Регистрация: 15.03.2010

Москва

Сообщений: 53

22.06.2011 в 11:04:49

VintikSh написал : Подскажите, пожалуйста, гуру. 1-комн. квартира, новостройка, электрика сделана стандартно:
от щитка на площадке 3 кабеля:
1 - на освещение, залит в стяжку соседям сверху, 2 - 6 кв.мм на плиту в кухню, 3 - 2,5 кв.мм на розетки. Эти два кабеля идут каждый в своей гофре из коридора в квартиру и к ним есть доступ. В квартире стяжки нет. Хочу сделать щиток в квартире и усилить ввод. Есть 3 варианта:

  1. Вместо 2,5 мм протянуть 6 кв.мм и от него запитать все остальное, кроме плиты, на которую оставить прежнюю 6-ку,
  1. Вместо 2,5 кв.мм протянуть 4-ку, и от неё запитать все остальное, кроме плиты,

  2. Вместо 2,5 кв.мм протянуть 4-ку, объединить её параллельно с 6-кой, идущей на плиту, завести на квартирный щиток, и от него уже делать всю разводку, в том числе и на плиту.

Понятно, что первый вариант самый оптимальный, но тянуть 6-ку будет, наверное, тяжеловато и, возможно, хватит и 4-ки ? Третий вариант - нет ли в нём скрытых вил, типа разного сопротивления проводников и т.д. ?

evgenygrig написал : VintikSh, делайте отдельный ввод 6 кв.мм, а для облегчения прокладки - купите мягкий многопроволочный провод ПВ-3 сечением 6 кв.мм, а то и 10 кв.мм, их затянете без проблем. Только нужно купить 3-х разных цветов (желто-зеленый на землю, голубой на ноль, белый или коричневый на фазу).

gugulaki написал : VintikSh Протяните как советовали кабель 3*10 и все через квартирный щит. Если нет возможности, то вместо 2.5 бросайте 3*10(6) и сооружайте щит, а 6 кв мм на печь оставьте

Спасибо за ответы! Т.е., как я понял - вариант №1? А, почему нельзя объединять, т.е. по варианту 3? Да, и вроде, как неоднократно обсуждалось в форуме, многопроволочным кабелем нельзя делать проводку в квартире?

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

22.06.2011 в 11:10:00

VintikSh написал : Да, и вроде, как неоднократно обсуждалось в форуме, многопроволочным кабелем нельзя делать проводку в квартире?

Можно, если жилы оконцованы, и оболочка соответсвует требованиям не горючести, малодымности, не распространения горения

0
Аватар пользователя
evgenygrig

Местный

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

22.06.2011 в 12:52:34

VintikSh, многопроволочные можно с рядом оговорок (чуть меньше срок службы, проблемы при присоединении к зажимам розеток и выключателей, где нужно оконцовывать многопроволочные жилы).

Но на вводе в квартиру ПВ-3 не требуется дополнительно оконцовывать - зажимы автоматов спроектированы и предназначены для зажима как однопроволочных, так и многопроволочных жил.

Конкретно провод ПВ-3 - провод для электрических установок при СТАЦИОНАРНОЙ прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков на номинальное напряжение до 450 В (для сетей до 450/750 В) частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В. Провода стойки к воздействию плесневых грибов, механических ударов, линейного ускорения, изгибов, вибрационных нагрузок, акустических шумов. Не распространяют горение. Срок службы проводов не менее 15 лет.

0
Аватар пользователя
sdjk

Местный

Регистрация: 21.03.2010

Москва

Сообщений: 90

22.06.2011 в 13:14:58

1) Про Рыбинский кабель (ввгнг, -ls) может кто сказать что-то хорошее-плохое? Хотел купить кольчугино и не подозревал, что его в Москве никто на складе не держит. Все позиции заказные. Есть Смоленск (Конкорд), Нижний Новгород, Курск, Рыбинск. 2) Провод ПВ2 уже никто не производит? Всюду только ПВ1, ПВ3. На 16, 25 мм2 ПВ1 жестковат однако.

0
Аватар пользователя
DrPilman

Местный

Регистрация: 11.05.2011

Минск

Сообщений: 1132

22.06.2011 в 13:27:33

Тоже вопрос по кабелю. Был вчера на рынке, хотел купить ВВГ 3 х 2.5 сделанный по ГОСТ, но вдули судя по всему ТУшный, т.к. кабель - ВВГ НГ LS (как я понял такие кабели делают по ТУ). Замерил сечение, оказалось 2.35 мм квадратных. Можно ли на линию с таким кабелем поставить автомат 16А? Спасибо.

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

22.06.2011 в 13:34:35

DrPilman написал : Тоже вопрос по кабелю. Был вчера на рынке, хотел купить ВВГ 3 х 2.5 сделанный по ГОСТ, но вдули судя по всему ТУшный, т.к. кабель - ВВГ НГ LS (как я понял такие кабели делают по ТУ). Замерил сечение, оказалось 2.35 мм квадратных. Можно ли на линию с таким кабелем поставить автомат 16А? Спасибо.

Квадратные милиметры это условное обозначение. Главное сопртивление 1 км провода. Вам лучше будет если у вас будет 2.5 кв мм из стали или меди?

0
Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

22.06.2011 в 13:49:04

DrPilman написал : Можно ли на линию с таким кабелем поставить автомат 16А?

можно и 20А, такой кабель держит при нормальных условиях 20А

0

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
DrPilman

Местный

Регистрация: 11.05.2011

Минск

Сообщений: 1132

22.06.2011 в 14:41:06

gugulaki написал :

DrPilman написал : Сообщение от DrPilman
Тоже вопрос по кабелю. Был вчера на рынке, хотел купить ВВГ 3 х 2.5 сделанный по ГОСТ, но вдули судя по всему ТУшный, т.к. кабель - ВВГ НГ LS (как я понял такие кабели делают по ТУ). Замерил сечение, оказалось 2.35 мм квадратных. Можно ли на линию с таким кабелем поставить автомат 16А? Спасибо.

Квадратные милиметры это условное обозначение. Главное сопртивление 1 км провода. Вам лучше будет если у вас будет 2.5 кв мм из стали или меди?

Вы хотите сказать, что выбор сечения кабеля для заданного тока определяется тепловыми потерями (нагревом) в кабеле, которые пропорциональны сопротивлению кабеля, а для снижения сопротивления кабеля можно или увеличить сечение жилы или уменьшить удельное сопротивление, например увеличив содержание меди. Поэтому, если у кабеля сечение меньше заявленного, то содержание меди в нем выше. Хочется верить, но в наш век тотальной экономии и погони за прибылью ...

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

22.06.2011 в 15:04:12

DrPilman удельное сопротивление нормируется ГОСТом. А как его достигает производитель это уже другой вопрос

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу