Аватар пользователя
squat

Местный

Регистрация: 10.11.2009

Москва

Сообщений: 364

05.02.2015 в 13:57:16

спасибо, у иек интересные маркеры, посмотреть бы поближе.

0
Аватар пользователя
PG

Местный

Регистрация: 29.06.2014

Дзержинск

Сообщений: 25

05.02.2015 в 20:31:55

Здравствуйте. Подскажите, как называется схема заземления, когда проходная нейтраль в подъезде, проходит через болт заземления подъездного щитка, а уже туда (к этому болту) подсоединяется провод заземления из квартиры. Будут ли нормально работать УЗО, диф. автоматы при такой земле?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

05.02.2015 в 21:09:38

PG написал : Будут ли нормально работать УЗО, диф. автоматы при такой земле?

Будут.

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

05.02.2015 в 22:18:48

Здравствуйте. Вопрос по заземлению. Есть небольшая мастерская в здании, в ней весит щиток к которому подведено 3 фазы и N. В самой мастерской по стене проложена полоса для заземления станков и уходит в пол (куда не знаю). В мастерской стоит несколько 3х фазных станков, но есть и розетки и потребители на 220v. В щите стоит ВА 3п для 3х фазных потребителей и 1п для однофазных потребителей. PE на все потребители берётся с полосы заземления. Планируется ремонт с заменой всей электрики, встал вопрос, как правильно сделать заземление? Завести в щит 3 фазы и N, а PE завести с полосы заземления (как сейчас), или тянуть PE в составе подводного кабеля и соединять PE и полосу вместе? Но в щите откуда будет браться запитка, нет PE, только PEN квадратов ~25. Спасибо.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

06.02.2015 в 09:41:57

Songo написал : тянуть PE в составе подводного кабеля и соединять PE и полосу вместе? Но в щите откуда будет браться запитка, нет PE, только PEN квадратов ~25.

да

0
Аватар пользователя
Slonobas

Местный

Регистрация: 10.10.2013

Тверь

Сообщений: 648

06.02.2015 в 12:20:30

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какое сечение провода нужно от трансформатора галогенок (220 -> 12) до лампы 35 ватт. Ток получается 3 ампера. ПВС 2х0.75 подойдет? Спасибо.

0
Аватар пользователя
Викторыч

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

06.02.2015 в 12:48:14

Slonobas написал : Ток получается 3 ампера. ПВС 2х0.75 подойдет?

Тут не столько по нагреву, сколько по падению напряжения считать надо

0
Аватар пользователя
briancev

Местный

Регистрация: 28.10.2014

Москва

Сообщений: 64

06.02.2015 в 15:42:31

Такие непонятки возникли. В гараже скрытая проводка, делали до меня, по периметру навешаны 3 светильника дневного света 120мм и раздельно по 1 одному влагозащищенному светильнику на складе и в погребе, с отдельными выключателями. Вчера полез снять один из трех светильников дневного света, и обнаружил, что на него приходит два 3-х жильных провода, соответственно эти провода соединены между собой на скрутках, от двух скруток идет ответвление на светильник, третья скрутка просто висит в воздухе. Ради интереса замерил напряжение, на двух скрутках которые идут на светильник, получилось 220В, если их замерить попеременно с 3-й скруткой, получается 160В и 10В Как такое может быть, и что это за 3-я жила. В гараже стоит обычный совковый счетчик с двумя пробками, типа как на картинке) Специально залез посмотреть за него, приходит два провода.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

06.02.2015 в 15:52:44

briancev написал : Ради интереса замерил напряжение, на двух скрутках которые идут на светильник, получилось 220В, если их замерить попеременно с 3-й скруткой, получается 160В и 10В Как такое может быть, и что это за 3-я жила.

Третья жила висит в воздухе скорее всего. Длина линии небольшая, взаимное влияние жил минимальное. вот вы такое наведенное напряжение в 10В на этой жиле и намерили.

Хотя и второй вариант есть у меня в мыслях. Если ваш ноль живет своей жизнью, а третья жила подключена к "контуру заземления" (да хоть к ржавому лому вбитому в землю). То вы могли намерить 10В на нулевой жиле относительно петенциала земли.

Проследите визуально откуда начинает свой путь третья жила.

0
Аватар пользователя
briancev

Местный

Регистрация: 28.10.2014

Москва

Сообщений: 64

06.02.2015 в 16:01:39

Проследить проблематично т.к. вся проводка скрыта, есть только одна распаечная коробка, но там мешанина скруток. Насчет заземления тоже подумал, но тогда как получается 160В. Чтобы понятнее было мерил между: 1-й и 2-й 220В 1-й и 3-й 10В 2-й и 3-й 160В

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

06.02.2015 в 16:09:48

briancev написал : 1-й и 2-й 220В 1-й и 3-й 10В 2-й и 3-й 160В

присмотрелся внимательнее к числам - это косяк измерений.

Либо третья жила действительно висит в воздухе, и на искажение результатов сильно влияет внутреннее сопротивление вольметра (мультиметра). Был бы вольтметр идеальным (с бесконечным внутренним сопротивлением) получили бы красивые результаты.

0
Аватар пользователя
briancev

Местный

Регистрация: 28.10.2014

Москва

Сообщений: 64

06.02.2015 в 16:20:25

Вольтметр обычный, замерял несколько раз, выдает стабильно 220, 160, 10. Про внутреннее сопротивление не понял т.к. в электрике не шибко силен. Т.е. по факту там не может быть 160В и это косяк вольтметра? Может попробовать лампочкой накаливания проверить?

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

06.02.2015 в 16:42:59

briancev написал : Т.е. по факту там не может быть 160В и это косяк вольтметра?

это косяк методики измерения. забейте.

по факту на этой жиле скорее всего 220В наведенного напряжения, но при подключении вольтметра напряжение на жиле падает до измеренных 160В

briancev написал : Может попробовать лампочкой накаливания проверить?

она не будет гореть

0
Аватар пользователя
CPUx286

Местный

Регистрация: 27.11.2014

Москва

Сообщений: 53

06.02.2015 в 17:27:31

briancev написал : Такие непонятки возникли. В гараже скрытая проводка, делали до меня, по периметру навешаны 3 светильника дневного света 120мм и раздельно по 1 одному влагозащищенному светильнику на складе и в погребе, с отдельными выключателями. Вчера полез снять один из трех светильников дневного света, и обнаружил, что на него приходит два 3-х жильных провода, соответственно эти провода соединены между собой на скрутках, от двух скруток идет ответвление на светильник, третья скрутка просто висит в воздухе. Ради интереса замерил напряжение, на двух скрутках которые идут на светильник, получилось 220В, если их замерить попеременно с 3-й скруткой, получается 160В и 10В Как такое может быть, и что это за 3-я жила. В гараже стоит обычный совковый счетчик с двумя пробками, типа как на картинке) Специально залез посмотреть за него, приходит два провода.

А что за гараж? Старый какой нибудь? Изоляция в каком состоянии? Система эл. снабжения какая?

0
Аватар пользователя
briancev

Местный

Регистрация: 28.10.2014

Москва

Сообщений: 64

06.02.2015 в 18:43:39

Обычный 2-х этажный ГСК советских времен, ж.б. несущие стены и плиты перекрытий, стены в два кирпича. Проводка под штукатуркой, не в штробах. В самом гараже кабель лапша, типа ППВ, 3х2,5мм медь, 2 жилы вместе, одна обособлена. в подвальные помещения кабель типа ВВГ 2х2,5 в доп изоляции. С изоляцией каких либо проблем не заметил, не крошится, скрутки заизолированы ХБ изолентой, розетки, выключатели влагозащищенные, герметичные, правда советских времен. Электроснабжение х.з. какое, распред. щит на весь ряд гаражей, от него по железным трубам раскинута проводка у каждого гаража железная распаечная коробка, через которую заводится провод в бокс, провод типа ВВГ 2х2,5. Еще рядом с счетчиком висела бандура с трансформатором, я её отцепил и повесил доп розетку. Попозже думаю нормальный бокс повесить с автоматами и счетчиком на дин рейку.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу