05.03.2020 в 15:52:34
#6797770
AlexeyL написал: Как бы известно: стационарному оборудованию даже в особо опасных условиях УЗО не обязательно
Обхохочешься от вас,честно слово :D
05.03.2020 в 16:18:27
#6797790
AlexeyL написал: стационарному оборудованию даже в особо опасных условиях УЗО не обязательно при условии надёжного зануления.
Вы бы норматив привели.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
05.03.2020 в 16:24:45
#6797797
megrad написал: Вы бы норматив привели.
Полковник Ясенпень подсказывает, что нормативы могут и должны определять только наличие необходимости защитной меры. Отсутствие норматива означает отсутствие необходимости.
Буду благодарен, если Вы приведёте норматив, указывающий на необходимость УЗО для стационарно установленного и стационарно подключённого оборудования в системе заземления TN.
05.03.2020 в 16:32:45
#6797802
AlexeyL написал:
megrad написал: Вы бы норматив привели.
Полковник Ясенпень подсказывает, что нормативы могут и должны определять только наличие необходимости защитной меры. Отсутствие норматива означает отсутствие необходимости.
Буду благодарен, если Вы приведёте норматив, указывающий на необходимость УЗО для стационарно установленного и стационарно подключённого оборудования в системе заземления TN.
AlexeyL, Весело.Нормативов мы не знаем,просим подсказать,а советы раздаём .Молодец :)
05.03.2020 в 16:33:27
#6797805
ebf написал: Весело.Нормативов мы не знаем,
Возможно. Как и Вы. Цитата из норматива будет?
05.03.2020 в 16:39:21
#6797807
AlexeyL написал: Цитата из норматива будет?
Ищите,она есть ,да и я вроде советы о не установке УЗО не даю :)
05.03.2020 в 17:20:32
#6797837
AlexeyL написал: если Вы приведёте норматив,
Вы сделали вбрасывание - теперь оппоненты должны опровергнуть Вашу точку зрения? :confused: Ну да ну да ТБ только для производства, ПУЭ только для электриков .... Про премию дарвина надеюсь слышали.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
05.03.2020 в 17:31:01
#6797853
Привет. В щите от застройщика стоит вот такое:
Есть смысл поменять на что-то другое? Например вместо этого авдт поставить 4п ав (abb s204)+ 3ф узо (abb f204). Это замена не ради замены. Просто этот диф. не внушает доверия мне.
05.03.2020 в 17:40:26
#6797864
megrad написал: Вы сделали вбрасывание - теперь оппоненты должны опровергнуть Вашу точку зрения?
Слив засчитан.
05.03.2020 в 18:17:56
#6797894
Posix86749 написал: Есть смысл поменять на что-то другое?
Нормальный диф, тем более селективный, трогать его не надо.
Грубый, но справедливый
05.03.2020 в 18:37:09
#6797908
Posix86749,
Около входа L1 это медь торчит что ли? Видать жилка отогнулась.( говорит о качестве подключения). Не попадите под напряжение.
05.03.2020 в 18:44:07
#6797914
nezlo написал: Posix86749,
Около входа L1 это медь торчит что ли? Видать жилка отогнулась.( говорит о качестве подключения). Не попадите под напряжение.
nezlo, не, это мусор
05.03.2020 в 19:02:30
#6797924
Posix86749 написал: Привет. В щите от застройщика стоит вот такое:
Есть смысл поменять на что-то другое? Например вместо этого авдт поставить 4п ав (abb s204)+ 3ф узо (abb f204). Это замена не ради замены. Просто этот диф. не внушает доверия мне.
Posix86749, Вы все параметры защиты на лицевой панели аппарата умеете умеете читать ? Так абебешная должна быть не хуже . Тогда есть смысл менять . А теперь пойдите найдите сколько она стоит ? :)
05.03.2020 в 19:36:30
#6797943
Возник вопрос, который не относится непосредственно к электрике, но здесь наверное более уместен. Ремонт давно окончен, квартира жилая. Заметил, что из электрощита в квартире есть небольшой поток воздуха. Единственное объяснение которое приходит в голову - задувает с общего щитка в подъезде через вводную гофру под полом. Вопрос - как убрать подсос? В щите внизу есть щель, в которую можно 1) опустить как можно ниже длинную трубочку и максимально все там запенить 2) залить внутрь жидкий гипс 3) ?
Боюсь что небезопасно запенивать под напряжением, не говоря уже про жидкий гипс. А отключать ввод и оставаться на сутки без света тоже не хочется. Какие еще могут быть варианты?
05.03.2020 в 20:15:40
#6797964
George_k написал: Возник вопрос, который не относится непосредственно к электрике, но здесь наверное более уместен. Ремонт давно окончен, квартира жилая. Заметил, что из электрощита в квартире есть небольшой поток воздуха. Единственное объяснение которое приходит в голову - задувает с общего щитка в подъезде через вводную гофру под полом. Вопрос - как убрать подсос? В щите внизу есть щель, в которую можно 1) опустить как можно ниже длинную трубочку и максимально все там запенить 2) залить внутрь жидкий гипс 3) ?
Боюсь что небезопасно запенивать под напряжением, не говоря уже про жидкий гипс. А отключать ввод и оставаться на сутки без света тоже не хочется. Какие еще могут быть варианты?
George_k, а зачем? Чем вам мешает этот воздух? Что значит- под напряжением??? там голые провода? Есть данные, что пена проводящая уже при 220/380:
05.03.2020 в 21:02:42
#6797987
АлВас написал: George_k, а зачем? Чем вам мешает этот воздух? Что значит- под напряжением??? там голые провода? Есть данные, что пена проводящая уже при 220/380:
Мешает, раздражает, я перфекционист и вообще мой дом и его герметичность хочу сам регулировать :) Провода не оголенные конечно. Но, 1) фактор качества провода 2) фактор людей которые мне это делали. Поэтому нет 100% гарантии что там нет повреждений изоляции.
Погуглил насчет пены, пишут что ток она не проводит :confused: Запенивать если что планирую огнестойкой пеной класса B1.
05.03.2020 в 21:23:02
#6797997
dokar написал:
Posix86749 написал: Привет. В щите от застройщика стоит вот такое:
Есть смысл поменять на что-то другое? Например вместо этого авдт поставить 4п ав (abb s204)+ 3ф узо (abb f204). Это замена не ради замены. Просто этот диф. не внушает доверия мне.
Posix86749, Вы все параметры защиты на лицевой панели аппарата умеете умеете читать ? Так абебешная должна быть не хуже . Тогда есть смысл менять . А теперь пойдите найдите сколько она стоит ? :)
dokar,я осознаю параметры аппарата, который стоит сейчас, и конечно я предварительно приценился. Но вот если деньги пока оставить за рамками этого вопроса, стоит ли менять?
05.03.2020 в 23:57:19
#6798095
Posix86749, Это щиток на площадке , или в квартире ? До диффа и счётчика что стоит ? Такой дифф обычно ставится после счетчика . По каким параметрам он у вас вызывает недоверие ? По какой его части ?
06.03.2020 в 00:42:30
#6798115
Posix86749, работает? не мешайте технике работать
06.03.2020 в 01:33:50
#6798131
George_k написал: Заметил, что из электрощита в квартире есть небольшой поток воздуха. Единственное объяснение которое приходит в голову - задувает с общего щитка в подъезде через вводную гофру под полом. Вопрос - как убрать подсос? В щите внизу есть щель
есть специальные герметики, пояндексите
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
06.03.2020 в 01:41:21
#6798133
terra nova написал: Вроде же было постановление, что замена счетчиков в многоквартирных домах осуществляется за средства компании поставщика электроэнергии? И что мне теперт делать? Несколько лет назад уже этим пугали - соседи-пенсионеры 5 500 за новый счетчик заплатили, если не ошибаюсь. Сейчас соседку напугали - 5 тр заплатила. Ждать когда сделают перерасчет и обуют на круглую сумму, как сделали когда всем навязывали счетчики воды? Кстати, в сугубо капиталистической стране - Турции нет никаких поверок счетчиков. А в социально-ориентированной РФ, есть.
terra nova, покупаете нужный вам счетчик за свои деньги (это ваша собственность) можете подключить сами можете позвать соседа/электрика/знакомого МосЭнергоСбыт о снятии пломб со старого счетчика нужно уведомлять очно в их офисах (Мск) все out of charge
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
06.03.2020 в 01:47:49
#6798135
George_k написал: Мешает, раздражает,
А меня раздражает, когда подобные вопросы задаются без фото.
06.03.2020 в 07:22:26
#6798161
dokar написал: Posix86749, Это щиток на площадке , или в квартире ? До диффа и счётчика что стоит ? Такой дифф обычно ставится после счетчика . По каким параметрам он у вас вызывает недоверие ? По какой его части ?
dokar, это фото этажного щита. До него стоит рубильник (на фото прибор слева) и счетчик или счетчик и рубильник - сейчас не вспомню, какой порядок. Смущает меня этот диф лишь по части его "нонейма". К рабочим характеристикам пока претензий нет
06.03.2020 в 11:41:44
#6798261
Posix86749 написал:
dokar написал: Posix86749, Это щиток на площадке , или в квартире ? До диффа и счётчика что стоит ? Такой дифф обычно ставится после счетчика . По каким параметрам он у вас вызывает недоверие ? По какой его части ?
dokar, это фото этажного щита. До него стоит рубильник (на фото прибор слева) и счетчик или счетчик и рубильник - сейчас не вспомню, какой порядок. Смущает меня этот диф лишь по части его "нонейма". К рабочим характеристикам пока претензий нет
Posix86749,
Ну какой же это нонейм ? Это одна из известных чувашских фирм (
юра Т написал: Posix86749, работает? не мешайте технике работать
Posix86749,
В течение гарантийного срока на новостройку у вас печали быть не должно . Обязаны бесплатно поменять.
06.03.2020 в 12:06:48
#6798276
BV написал:
George_k написал: Мешает, раздражает,
А меня раздражает, когда подобные вопросы задаются без фото.
BV,
резонно :)
Вот
Поддувает из недр на третьем фото. Вот туда хочу пену. p.s. Штукатуркой там ремонтники нагадили
p.s. Отсутствующие заглушки на первом фото в нижнем ряду , реально купить отдельно? Щит Легранд.
06.03.2020 в 14:54:17
#6798350
ebf написал: Ищите,она есть
Начнём, пожалуй, с этого пункта: 7.1.79. ... Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.
Понятно, что пункт в самом себе содержит оговорку "как правило". Значит, есть исключения, при которых УЗО требуется. Какие? Мне известны два:
Опыт подсказывает, что УЗО также необходимо в старых двухпроводных осветительных (и любых стационарных) цепях. При отсутствии заземления в кабеле и светильниках фаза может уходить из проводки по сторонним проводящим частям куда попало, с пожаром или поражением человека. К нашему случаю не относится, поскольку и двигатель, и привод, и сами ворота обязаны быть стационарно подключены к PE.
Какие ещё исключения из 7.1.79. Вы знаете?
06.03.2020 в 15:20:28
#6798368
dokar написал: успешно выигрывающая тендеры на поставки в московские и только, новостройки. :) Застройщики тем самым удовлетворяют всем требованиям и нормативам ПУЭ, СП и ГОСТам в одном флаконе/ аппарате.
Вот это ваще не аргумент в пользу этих аппаратов. Даже наоборот. Зная, как экономят застройщики на всем, можно догадываться, сколько эта поделка стоила в оптовом закупе. А исходя из цены можно сделать косвенный вывод о качестве данных аппаратов. :)
dokar написал: В течение гарантийного срока на новостройку у вас печали быть не должно . Обязаны бесплатно поменять.
Дому уже 7 лет. Про гарантию говорить не приходится.
06.03.2020 в 15:30:44
#6798376
AlexeyL написал:
ebf написал: Ищите,она есть
Начнём, пожалуй, с этого пункта: 7.1.79. ... Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.
Понятно, что пункт в самом себе содержит оговорку "как правило". Значит, есть исключения, при которых УЗО требуется. Какие? Мне известны два:
- Система TT. Комментариев не требует, но номинал УЗО определяется сопротивлением заземления, а не правилом 30 мА.
- подключение через бытовую розетку. Неквалифицированный юзер всегда может включить в эту розетку и ручной инструмент, и просто оборванный шнур, поэтому стационарность оборудования не освобождает от установки УЗО 30 мА. Но вряд ли кто-то будет проектировать привод ворот с подключением вилкой; это слишком ненадёжно.
Опыт подсказывает, что УЗО также необходимо в старых двухпроводных осветительных (и любых стационарных) цепях. При отсутствии заземления в кабеле и светильниках фаза может уходить из проводки по сторонним проводящим частям куда попало, с пожаром или поражением человека. К нашему случаю не относится, поскольку и двигатель, и привод, и сами ворота обязаны быть стационарно подключены к PE.
Какие ещё исключения из 7.1.79. Вы знаете?
AlexeyL, Забудьте за не надобностью и старостью времён,ищите дальше ,без обид :) Неужели вся жизнь и познания ,заканчиваются на ПУЭ :confused:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу