29.01.2014 в 15:48:14
Tavrovod написал : Подскажите, если ориентироваться на ЭПРА для люминисценток типа Osram QTP5 2x24-39, т.е. 1 эпра сразу на 2 лампы, можно ли лампы включать по очереди, размыкая "вторичку" этого ЭПРА?
(как вариант, сил хватит создать некую схему, которая вторичку ЭПРА переключает с лампы на какой-то "имитатор лампы", если подскажите что это должно быть.)
Зависит от ЭПРА. Лучше использовать 2 ЭПРА 1х24.
29.01.2014 в 16:07:01
Tavrovod написал : В этом случае и вопроса бы небыло.
Тогда надо мудрить со схемой подключения. При отключении лампы ее нужно заменить равноценной нагрузкой.
В моей практике коллеги ставили просто перемычку из провода. Работает, но какая-то деталька потом перегорает. Так что так делать не стоит :)
29.01.2014 в 16:14:32
333vs333 написал : При отключении лампы ее нужно заменить равноценной нагрузкой.
Т.е. просто разрыв ЭПРА не устроит?
Я где то читал, что ЭПРА несколько раз долбят лампу повышеным напряжением, чтобы она зажглась, а потом (если не получилось) "глупые" ЭПРА продолжают долбить до посинения, а "умные" - отключаются. :) хотелось бы понять :)
29.01.2014 в 16:16:07
Tavrovod написал : Т.е. просто разрыв ЭПРА не устроит?
Я же сразу написал, что зависит от ЭПРА.
29.01.2014 в 16:31:58
333vs333 Ну я указал конкретную модель ЭПРА - ЭПРА Osram QTP5 2x14-35 для люминесцентных ламп T5, Арт.: QTP5 2x14-35. Еще конкртенее сказать не могу. :(
Могу разобрать по получении (и сфотать) - на что там надо будет посмотреть, чтобы эту зависимость определить?
29.01.2014 в 16:58:37
Tavrovod Без нагрузки преобразователь не запустится.
29.01.2014 в 20:05:34
elgato написал : Без нагрузки преобразователь не запустится.
Как я писал уже дважды, зависит от ЭПРА. Писал так не от не хер делать, а т.к. монтировал такие светильники 8 лет. Не знаю, в чем разница, не электронщик, и платили совсем за другое, но китайские платы (не все) спокойно работали с одной исправной лампой, а платы, собранные конторой, на которую я работал, при наличии одной неисправной лампы или без лампы не работали. Для запуска ЭПРА 2х36, к примеру, с одной лампой вместо второй лампы ставили тупо перемычки из провода.
29.01.2014 в 21:45:02
elgato написал : Без нагрузки преобразователь не запустится.
Тут не электронный транс, а ЭПРА. Это несколько разные вещи. Нормальный ЭПРА при включении без лампы периодически кратковременно запускается и тут же засыпает. Ненормальный ЭПРА при включении без лампы постоянно работает, но не долго (сгорает). Поэтому срок службы дешёвых светильников обычно не превышает срока службы одной лампы :(
29.01.2014 в 21:54:32
Раз пошел разговор про светильники спрошу , чем по освещенности равноценно можно заменить ДРЛ 150 висящую во дворе на высоте 3 метра для общего освещения ?
29.01.2014 в 21:58:18
Микаэл ЛПО 2х58. Хотя, если нормальный светильник и лампы, то должно хватить и 2х36. Много чего зависит от конструкции светильника (рассеиватель, отражатель и все такое).
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.