Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

02.05.2020 в 01:08:31

#6827106

XwayZ написал: Скажите еще такой вопрос, сейчас занимаюсь анализом цен на УЗО. Смотрел Легранд ТХ3 2Р 40А 30мА. В леруа цены гораздо ниже чем у дилеров. Не могут быть в вышеназванной сети какие-то удешевленные версии этих УЗО?

XwayZ, Не могут . Удешевленная не версия , а серия - RX . Потроха одинаковы .

0
Аватар пользователя
timonanet

Местный

Регистрация: 02.05.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 2

02.05.2020 в 10:23:33

#6827184

Помогите опознать деталь на модуле управления 483099 для духовки Bosch HBN 5452/02. Деталь вышла из строя, самопроизвольно или при легком касании рандомно меняет температуру, маркировки на ней я не нашел, возможно ли использовать не родной энкодер?

0
Аватар пользователя
АлВас

Местный

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

02.05.2020 в 10:34:52

#6827187

Там, скорее всего контакты пострадали- духовка есть духовка. Дайте обратную сторону платы в р-не энкодера. Гарантии нет, но можно попробовать средство для лечения подобных проблем- аэрозоль Контакт Хеми(KONTAKT CHEMIE) 40 или 61, мне при ремонтах помогает в большинстве подобных случаев. Это дешевле, чем поиски и ремонт. Тем более, средство пригодится во многих случаях. Вряд ли найдете аналог, Бош есть Бош, запросто могут делать для себя и на свою технику.

0
Аватар пользователя
timonanet

Местный

Регистрация: 02.05.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 2

02.05.2020 в 10:41:22

#6827189

АлВас, Спасибо, попробую аэрозоль Контакт Хеми.

0
Аватар пользователя
Samurayko

Местный

Регистрация: 26.05.2011

Москва

Сообщений: 221

02.05.2020 в 10:54:36

#6827193

Добрый день! Просьба подсказать. Планирую прокладывать внешнюю линию от щитка по квартире на кухню через коридор повесить на нее потребителей. Схема ниже. Просьба ответить - какой из вариантов по выбору сечения проводов наиболее правильный? Проложить 2 линии не получится, только одну и только шлейфом соответственно можно подключить потребителей.

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3232

02.05.2020 в 11:42:47

#6827207

XwayZ написал: Линия там старая,

Тогда, по-видимому, Вам в юридический отдел форума за советами по написанию мотивированного отказа. Основные моменты тут упомянуты: линия не реконструирована, условия безопасности в системе TN-C-S в ней не обеспечены владельцем линии, поэтому требовать исполнения современных нормативов от абонента неправомерно.

Разумным компромиссом может быть только зануление щита учёта на столбе, за пределами участка. Этот щит по условию вандалоустойчивости обычно должен быть железным, УЗО "выше щита" ставить негде, поэтому для него система TN является единственным вариантом. Но тащить эту заведомо небезопасную землю в дом не следует.

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3232

02.05.2020 в 11:49:57

#6827211

Samurayko написал: какой из вариантов по выбору сечения проводов наиболее правильный?

Если не хотите гореть - то первый. И автомат 16А. С учётом длительностей и одновременности нагрузок, для нормального использования этого автомата должно хватить. Если же будет выбивать - найдёте ресурсы, и протянете вторую линию.

Во-первых, номинал автомата в проводке следует выбирать по самому слабому месту этой самой стационарной проводки. А проводка состоит не только из проводов, и на элементе проводки под названием "розетка" прямо написано: 16А.

Во-вторых, очень мало какие розетки позволяют без повреждения контактов зажать провод 4 мм2. А повреждённые контакты греются особо охотно.

0
Аватар пользователя
Desmet777

Местный

Регистрация: 02.05.2020

Саратов

Сообщений: 1

02.05.2020 в 12:13:59

#6827215

Подскажите пожалуйста. Проблема: потек водонагреватель. Ожидал что тен проржавел, но тен целый И со стороны прокладки на крышке тэна ржавчина, но прокладка целая и чистая. Как понять в чем причина течи?

0
Аватар пользователя
Samurayko

Местный

Регистрация: 26.05.2011

Москва

Сообщений: 221

02.05.2020 в 12:21:26

#6827217

AlexeyL, первый сначала - это где все провода по 2.5 мм2, верно?

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3232

02.05.2020 в 12:24:03

#6827218

Samurayko написал: это где все провода по 2.5 мм2, верно?

Верно. При номинале автомата 16А провод более 2,5 мм2 имеет смысл только на больших расстояниях, которые в квартире не встречаются.

0
Аватар пользователя
Samurayko

Местный

Регистрация: 26.05.2011

Москва

Сообщений: 221

02.05.2020 в 12:48:28

#6827220

AlexeyL, подскажите еще пожалуйста, а ввг можно в кабель канале прокладывать? а то он черный - некрасиво на обоях будет выглядеть?

0
Аватар пользователя
atztek

Местный

Регистрация: 24.04.2019

Горно-Алтайск

Сообщений: 326

02.05.2020 в 18:57:30

#6827342

Собрал щиток - схема по линку. Реле напряжения РН-260t. Можно ли ее протестировать щиток подключив на входе низковольтное постоянное напряжение ~5В ? Пройти реле напряжения наверное невозможно - просто закоротить их временно перемычкой?

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

02.05.2020 в 19:07:54

#6827346

atztek написал: Собрал щиток - схема по линку. Реле напряжения РН-260t. Можно ли ее протестировать щиток подключив на входе низковольтное постоянное напряжение ~5В ? Пройти реле напряжения наверное невозможно - просто закоротить их временно перемычкой?

atztek,
вообще-то, "тестировать" нужно после проверки правильности соединений визуально согласно верной схемы и подавать нужно именно рабочее напряжение; и ничего не "закорачивать"

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

02.05.2020 в 19:09:11

#6827347

Desmet777 написал: Проблема: потек водонагреватель. Ожидал что тен проржавел, но тен целый И со стороны прокладки на крышке тэна ржавчина, но прокладка целая и чистая. Как понять в чем причина течи?

такое ощущение, что протекают уплотнители, через которые ТЭН вставлен в бак

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3232

02.05.2020 в 20:35:23

#6827380

Samurayko написал: а ввг можно в кабель канале прокладывать?

Можно и нужно.

Samurayko написал: а то он черный - некрасиво на обоях будет выглядеть?

Пардон, а как Вы его к обоям собрались приделывать без канала? Гвоздиками прибивать?

0
Аватар пользователя
Сергей Р1954.

Местный

Регистрация: 27.10.2016

Москва

Сообщений: 42

02.05.2020 в 22:24:33

#6827429

Доброго дня Имеется на даче проточный нагреватель воды(для рук,посуды. Регулятора температуры нет,регулируется потоком воды.Смеситель поставить не получится.Мощность 3 кВт.Подача воды с высоты бака 4.5 метра. Проблема в том,что напора не хватает,даже при макс.открытом кране вода прим.60 градусов.Многовато. Можно ли решить проблему поставив в цепь последовательно переменный резистор или,пока его не купил,тупо патрон с лампочкой? Методом тыка подобрав мощность лампы. Спасибо

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

02.05.2020 в 22:38:12

#6827434

Сергей Р1954. написал: Можно ли решить проблему поставив в цепь последовательно переменный резистор или,пока его не купил,тупо патрон с лампочкой?

тупиковый путь уточните у производителя официальные пути решения данной проблемы или запросите просто принципиальную схему прибора зы ставьте второй бак, с холодной водой, и смеситель апд1. не обязателен второй бак, нужна просто вторая трубка

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3232

02.05.2020 в 23:02:10

#6827447

Сергей Р1954. написал: Можно ли решить проблему поставив в цепь последовательно переменный резистор или,пока его не купил,тупо патрон с лампочкой?

Можно, но мощность этого резистора или лампочки должна быть того же порядка, что и мощность нагревателя. В данном случае примерно 1 киловатт. Да, киловаттные лампочки бывают, но не под патрон E27 :-)

Покупайте накопительный нагреватель любого типа, напорный или безнапорный. Если не ставить наружный клапан "группы безопасности" из комплекта, то они замечательно работают от бочки.

Вот прямо сейчас я изолируюсь на даче с таким же водопроводом на базе насоса в колодце и бочки с поплавком на чердаке. На кухне нормальный кран горячей воды, шумит посудомоечная машина, на веранде утеплённая душевая комната. Напор в душе хреновый, но мыться можно при любой погоде выше нуля.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

02.05.2020 в 23:04:44

#6827448

Сергей Р1954. написал: Можно ли решить проблему поставив в цепь последовательно переменный резистор

Сергей Р1954. написал: Методом тыка

:eek: Да, трамвайную печку на полтора киловатта.

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

02.05.2020 в 23:18:51

#6827453

Сергей Р1954. написал: проточный нагреватель воды(для рук,посуды. Регулятора температуры нет,регулируется потоком воды... ...напора не хватает,даже при макс.открытом кране вода прим.60 градусов.

Уточните модель водогрея. Если он простой (без электроники), то симисторный регуглятор (последовательно) вам поможет. В крайнем случае мощный диод последовательно.

0
Аватар пользователя
atztek

Местный

Регистрация: 24.04.2019

Горно-Алтайск

Сообщений: 326

02.05.2020 в 23:19:05

#6827454

ZooZoo написал: "тестировать" нужно после проверки правильности соединений визуально согласно верной схемы и подавать нужно именно рабочее напряжение; и ничего не "закорачивать"

Я рисовал схему компоновки щитка, проверял правильность подключений на этом этапе. А потом уже собирал по рисунку. Но подключать 220В для проверки не получится, т.к. одножильные провода 6 мм2 между автоматом 3Р и рубильником еще не затянуты - сделаю это только после подключения кабеля (насколько я понял нельзя затягивать провода, потом ослабить их и повторно закручивать?).

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

02.05.2020 в 23:21:42

#6827456

ПPOPAБ написал: Да, трамвайную печку на полтора киловатта.

мало, надо на 5 кВт (если на 220)

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

02.05.2020 в 23:23:10

#6827459

atztek написал: 220В

давно уже в России 230в

atztek написал: одножильные провода 6 мм2 между автоматом 3Р и рубильником еще не затянуты

затягивайте

atztek написал: ̶н̶е̶л̶ь̶з̶я̶ НУЖНО затягивать провода, потом ослабить их и повторно закручивать?

это рекомендация для алюм медные надо просто подтянуть немного раз или два

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

02.05.2020 в 23:25:53

#6827462

ПPOPAБ написал: трамвайную печку на полтора киловатта

юра Т написал: мало, надо на 5 кВт

Братцы/господа/товарищи, где же в деревне наблюдается трамвайное депо? Да и в городе трамваи курочить - не хорошо. :D

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

02.05.2020 в 23:30:49

#6827468

AKI написал: где же в деревне

чего только в деревне, на чердаке или в мастерской может не валяться вариант мощный диммер ссылка

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

02.05.2020 в 23:36:10

#6827472

юра Т написал: вариант мощный диммер ссылка

Вот те, которые 4000W (самые дешевые) с маленьким радиатором. Даже китайцы пишут - не надо более 2000W на них вешать долговременно. В общем - в садъ их.

0
Аватар пользователя
Сергей Р1954.

Местный

Регистрация: 27.10.2016

Москва

Сообщений: 42

02.05.2020 в 23:46:01

#6827480

Спасибо,скорее всего придется колхозить смеситель дополнительно. Погуглю советы что AKI написал(про такое вообще не слышал)

И накопительный и все остальное есть в доме,душе,бане. Этот проточный стоит в доп.строении. Туда тянуть подачу горячей тот ещё гимор))).

0
Аватар пользователя
XwayZ

Местный

Регистрация: 01.05.2020

Челябинск

Сообщений: 13

02.05.2020 в 23:59:06

#6827485

AlexeyL написал:

XwayZ написал: Линия там старая,

Тогда, по-видимому, Вам в юридический отдел форума за советами по написанию мотивированного отказа. Основные моменты тут упомянуты: линия не реконструирована, условия безопасности в системе TN-C-S в ней не обеспечены владельцем линии, поэтому требовать исполнения современных нормативов от абонента неправомерно.

Разумным компромиссом может быть только зануление щита учёта на столбе, за пределами участка. Этот щит по условию вандалоустойчивости обычно должен быть железным, УЗО "выше щита" ставить негде, поэтому для него система TN является единственным вариантом. Но тащить эту заведомо небезопасную землю в дом не следует.

AlexeyL, дело в том, что подключение уже есть, участок приобретался с подключенным электричеством. Сейчас пытаюсь завести электричество в дом своими силами и не могу разобраться. Если я сделаю заземление возле дома по схеме ТТ, т.к. принимать уже никто не будет. Правильно это будет?

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

03.05.2020 в 00:00:45

#6827486

Сергей Р1954. написал: скорее всего придется колхозить смеситель дополнительно

Смеситель в такой схеме (самотек с проточным водогреем) может работать непредсказуемо плохо. Напор и так мал, а тут еще водогрей "придушит" смесителем - может начать срабатывать перегрев (если защита есть). Или...

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

03.05.2020 в 00:06:19

#6827488

AKI написал: Вот те, которые 4000W (самые дешевые) с маленьким радиатором.

ну на 5000 вроде должен быть норм, такой же как и по Вашей ссылке, но дешевле

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу