pudra
pudra
Местный

Регистрация: 30.12.2013

Москва

Сообщений: 387

08.02.2014 в 18:24:43

Vasilio написал : Вообще нет на розетках автоматов никаких. Вот щиток.

Номиналы завышены. Порадовали наклейки: "Электророзетки". По мне - чудно звучит. Кажется, других розеток не бывает)

0
Vasilio
Vasilio
Новичок

Регистрация: 08.02.2014

Иркутск

Сообщений: 84

08.02.2014 в 18:25:05

DED@ПВО написал : Ох и ёёёёё.... Менять и побыстрее все АВ25А на АВ 16А ...

А ведь это - ПО ПРОЕКТУ! Никому доверять нельзя...

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

08.02.2014 в 18:26:48

Vasilio написал : Вообще нет на розетках автоматов никаких. Вот щиток:

Считайте, что щитка у вас нет. Есть ввод, включая счётчик. А после ввода нет ничего вменяемого

Кстати, электронные дифавтоматы ИЭК тоже в морг: они ненаджны в принципе, по конструкции, независимо от качества и цены. Но связка из обычного электромеханического УЗО и обычного однополюсного автомата за ту же цену работает нормально.

0
pudra
pudra
Местный

Регистрация: 30.12.2013

Москва

Сообщений: 387

08.02.2014 в 18:27:23

Vasilio написал : А ведь это - ПО ПРОЕКТУ! Никому доверять нельзя...

Ну, если в проекте так заложено, то по проекту. А слой штукатурки впечатляет!

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5621

08.02.2014 в 18:27:40

Электро-... =)) А в распайке изоляцию покоцали и даже не потрудились изолентой хоть обмотать :( И кажется мне, в розетку тоже идет 1.5...

0
pudra
pudra
Местный

Регистрация: 30.12.2013

Москва

Сообщений: 387

08.02.2014 в 18:28:39

Johnny написал : И кажется мне, в розетку тоже идет 1.5...

Ну так да, ТС выше писал про это)

0
Vasilio
Vasilio
Новичок

Регистрация: 08.02.2014

Иркутск

Сообщений: 84

08.02.2014 в 18:30:27

AlexeyL написал : Считайте, что щитка у вас нет. Есть ввод, включая счётчик. А после ввода нет ничего вменяемого

Кстати, электронные дифавтоматы ИЭК тоже в морг: они ненаджны в принципе, по конструкции, независимо от качества и цены. Но связка из обычного электромеханического УЗО и обычного однополюсного автомата за ту же цену работает нормально.

Да понятно, что щитка нет. Я уже почти родил схему будущего щитка - 24 автомата на выходе корячится))) А УЗО сцука дорогие...

0
vvladq
vvladq
Резидент

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

08.02.2014 в 18:30:59

haramamburu написал : Ноги растут с ВСН 205-84, статус документа: заменён

а я так и не нашёл =( логично, что заменён...

"могут", а не должны!

в советское время, имхо много чем руководствовались, не только всн, но в первую очередь "политикой партии", а она втч гласила - «Экономика должна быть экономной — таково требование времени»

Материалы XXVI съезда КПСС, с. 42

0
Vasilio
Vasilio
Новичок

Регистрация: 08.02.2014

Иркутск

Сообщений: 84

08.02.2014 в 18:31:39

pudra написал : А слой штукатурки впечатляет!

Причем, эту стену еще ПО МАЯКАМ штукатурить надо будет))))))

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

08.02.2014 в 18:33:00

pudra написал : Порадовали наклейки: "Электророзетки". По мне - чудно звучит. Кажется, других розеток не бывает

Разве не бывает?

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5621

08.02.2014 в 18:35:24

Alex___dr написал : Разве не бывает?

Ну, думаю, что гипсовая лепнина и посуда вряд-ли могут управляться со щитка...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.