08.02.2014 в 17:34:28
Всем привет. От застройщика такая штука: дифавтомат C25, от него кабель ВВГхзХЗ 3х2,5 до распайки, от распайки на розетки - 3х1,5. В том числе на единственную розетку(двухместную) фартука кухни. Насколько тут уместна полторашка? Можно ли такое оставлять и пользоваться?
08.02.2014 в 17:44:21
Vasilio написал : от него кабель ВВГхзХЗ 3х2,5 до распайки
Прямо так и написано на кабеле?
Vasilio написал : от распайки на розетки - 3х1,5; Насколько тут уместна полторашка
Должно быть 3х2,5.
Vasilio написал : Можно ли такое оставлять и пользоваться?
Нет.
Vasilio написал : дифавтомат C25
Не для розеточной сети.
08.02.2014 в 17:58:18
Vasilio написал : Можно ли такое оставлять и пользоваться?
Только если диф на 10А заменить.
08.02.2014 в 18:00:42
Johnny И скрестить пальцы, включая чайник ;)
08.02.2014 в 18:00:55
Vasilio написал : Всем привет. От застройщика такая штука: дифавтомат C25, от него кабель ВВГхзХЗ 3х2,5 до распайки, от распайки на розетки - 3х1,5.
Нормально, если все групповые автоматы С10. В быту (кроме кухни) обычно больше 10 ампер и не нужно. С учётом того, что исправный автомат обязан позволять длительную - много минут - полуторную перегрузку до отключения.
Vasilio написал : В том числе на единственную розетку(двухместную) фартука кухни. Насколько тут уместна полторашка? Можно ли такое оставлять и пользоваться?
В кухне - однозначно нельзя. Два мощных кухонных потребителя - и через полчаса ваш кабель горит. Если замените только кабель без замены автомата на C16 - то начнут гореть розетки. Посмотрите внимательно, что на них написано!
08.02.2014 в 18:06:36
AlexeyL написал : Нормально, если все групповые автоматы С10.
Сами себе верите? С10 от застройщика? И, наверное, SE/Siemens?
08.02.2014 в 18:08:06
pudra написал : И скрестить пальцы, включая чайник
Работать будет) У меня сейчас на линии под С10 висят большой ТВ в комнате + чайник/СВЧ/холодильник на кухне (ремонт туда еще не добрался и задействован "стоковый" алюминий). Даже при одновременной работе всего этого С10 держит :)
08.02.2014 в 18:13:39
pudra написал : Прямо так и написано на кабеле?
Клеим на лоб табличку "меня нае**ли!" Шучу. Неуместно. Должно быть 3х2,5.
Нет.
Не для розеточной сети.
На кабеле ваще ничо не написано. Он явно ВВГ, но хз какой)) Расковырял сегодня и офигел)))) Разумеется, буду переделывать, причем глобально. Просто хотелось мнения специалистов. Плюс на местном форуме сюда ссылку дам, пусть народ порадуется.
08.02.2014 в 18:15:48
Vasilio написал : Плюс на местном форуме сюда ссылку дам, пусть народ порадуется.
А если совсем все страшно, то сделайте фото, да в "лже-электрики" выкладывайте.
08.02.2014 в 18:17:25
AlexeyL написал : Нормально, если все групповые автоматы С10. В быту (кроме кухни) обычно больше 10 ампер и не нужно. С учётом того, что исправный автомат обязан позволять длительную - много минут - полуторную перегрузку до отключения.
В кухне - однозначно нельзя. Два мощных кухонных потребителя - и через полчаса ваш кабель горит. Если замените только кабель без замены автомата на C16 - то начнут гореть розетки. Посмотрите внимательно, что на них написано!
Вообще нет на розетках автоматов никаких. Вот щиток:
Вот распайка:
Вот розетка:
08.02.2014 в 18:24:06
Vasilio написал : Вообще нет на розетках автоматов никаких. Вот щиток: Нажмите на изображение для увеличения. Название: щиток.jpg Просмотров: 0 Размер: 271.7 Кб ID: 481314
Ох и ёёёёё.... Менять и побыстрее все АВ25А на АВ 16А ...