vvladq написал : по старике - кратчайшим
не было такого... это джамшуты того времени так делали
08.02.2014 в 01:47:34
vvladq написал : по старике - кратчайшим
не было такого... это джамшуты того времени так делали
08.02.2014 в 03:24:19
haramamburu написал : не было такого...
Монтаж скрытых электропроводок
Несменяемые скрытые электропроводки прокладываются под слоем или в слое штукатурки по кратчайшему пути; при этом используются провода марок АППВ, ППВ, АППВС, ППВС, АПН и АПВ.
haramamburu написал : это джамшуты
это какое-то древнее пособие для проектантов, раскопипащенное по рунету и во многие книги, что самый вах=)))
и все кто имел дело с кирпичными многоквартиными домами старой постройки (лет за 20-30 и старше) это тоже прекрасно знают =)
какой теперь ещё нафиг ППВ, и остальные с приставками - А =)))) как раз в тех домах что-то ппвподобное иногда встречается....
08.02.2014 в 05:14:21
Есть ли в природе программа для создания схемы проводки? Ну там указываем, к примеру, розетки, выключатели и т.д., а она рисует схемку с проводкой и соединениями. Или сие фантастика?
08.02.2014 в 09:29:06
vvladq написал : Монтаж скрытых электропроводок
Несменяемые скрытые электропроводки прокладываются под слоем или в слое штукатурки по кратчайшему пути; при этом используются провода марок АППВ, ППВ, АППВС, ППВС, АПН и АПВ.
откуда цитатка то?
08.02.2014 в 10:41:03
haramamburu написал : откуда цитатка то?
вродеб из книги одной, если верить гуглу, но и в книге она откуда-то появилась-же?
08.02.2014 в 10:45:12
привет специалистам. расскажите как делать проводку в итп в мет. трубе. как ее гнуть/соединять/уплотнять, протаскивать в нее кабель, ведь нужно еще обеспечить герметичность. И вообще зачем там эта труба? ведь пластик тоже бывает жесткий, а герметичность с его помощью намного проще сделать, да и вообще весь монтаж проще. отдельный вопрос - как протянуть ВВГнг-LS 5x16 в 50-й трубе через весь подвал, ведь там же еще есть стены, которые нельзя сверлить насквозь, а нужно обходить. еще непонятно как кабель из мет. трубы завести в пластиковый светильник, не нарушив герметичности. пожалуйста, ткните куда-нибудь носом, поиск не помогает...
08.02.2014 в 11:04:11
state написал : Или сие фантастика?
Пока фантастика, так как ни кто не знает конфигурацию Вашей квартиры и комнат, а также Ваших хотелок ...
08.02.2014 в 12:13:35
fnigga написал : нужно еще обеспечить герметичность.
В пожароопасных помещениях это не нужно. стальная труба обычно применяется с целью защитить горючие строительные материалы от проводов, которые теоретически могут загореться и поджечь дом. Эта функция называется локализационная способность - способность выдерживать дугу короткого замыкания внутри без сквозного прогорания стенок и без поджигания окружающих материалов. Металлические трубы (стальные, реже медные) обязательны при скрытой проводке по материалам с горючестью Г4
fnigga написал : как кабель из мет. трубы завести в пластиковый светильник, не нарушив герметичности.
пластиковые светильники, обычно не применяют со стальными трубами. Ибо там, где пластиковый светильник, там и трубы пластиковые и наоборот.
В случае применения специальных светильников труба заходит в ответвительную коробку, а от коробки до светильника идёт специальный кабельный ввод в металлорукаве
во взрывоопасных помещениях применяются специальные герметичные ответвительные коробки, специальные герметичные светильники и способы прокладки кабеля. Это вам не надо.
По голому бетонному фундаменту в подвале можно прокладывать голый кабель без трубы.
08.02.2014 в 14:58:33
Alexiy, спасибо за ответ, но еще есть вопросы: помещение теплового пункта является влажным, а в моем случае (ниже земли) ещёи сырым. Значит там должна быть герметичная проводка. Гораздо проще, удобнее и быстрее сделать ее из пластика. Но я вижу уже не первый проект ИТП, где проводка выполнена в мет. Трубах. Особенно добивает перспектива тянуть в мет. трубе кабель 5х16 через пол-подвала, с кучей изгибов. Просто пытаюсь понять, с чем связано использование такого способа прокладки, помещение не взрывоопасно, никакой особой пожарной опасности тоже нет...
Единственное что приходит на ум, для чего это сделано - механическая защита кабеля
08.02.2014 в 15:34:32
vvladq написал : вродеб из книги одной, если верить гуглу, но и в книге она откуда-то появилась-же?
вот цитата по первой же вашей ссыли: > Несменяемые скрытые электропроводки прокладываются под слоем или в слое штукатурки по кратчайшему пути;
Ноги растут с ВСН 205-84, статус документа: заменён, и даже там звечит несколько иначе: > Как правило, открытые электропроводки должны прокладываться параллельно и перпендикулярно основным плоскостям зданий и сооружений.
Скрытые электропроводки могут прокладываться по кратчайшим расстояниям, если этому не препятствуют строительные особенности помещений и компоновка технологического оборудования л трубопроводов
Заметьте - "могут", а не должны!
08.02.2014 в 16:02:00
fnigga написал : помещение теплового пункта является влажным, а в моем случае (ниже земли) ещёи сырым. Значит там должна быть герметичная проводка.
В невзрывоопасных помещениях проводка не должна быть герметичной, ибо ВВГ имеет категорию 5 по ГОСТ 15150 (прочитайте самостоятельно, что это значит)
Герметичными должны быть только ответвительные коробки, светильники и электроустановочные изделия. Защищать от влаги наружную оболочку кабеля нет никакого смысла.
Более того, во влажных помещениях использование стальных труб для проводки настоятельно не рекомендуется!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу