26.02.2015 в 10:52:42
Alexey_Spb написал : Трубы батарей тоже из ППР?
Да, армированный фольгой ППР, но причем тут ванная комната?
Alexey_Spb написал : И даже если все из ППР, то подключить к ДСУП хотя бы фильтры грубой очистки на воду.
Тогда это вдвойне странно, так как стояки равноудалены от этого провода, и вообще, находятся на противоположной стене. Я так понимаю, заземление первого металлического элемента от стояка нужно исключительно для защиты от "прибежавшего" от соседей потенциала. Этот трюк предусмотрен какими-нибудь нормативными документами?
26.02.2015 в 11:51:44
Ну как-то вы набросились на него. Я просто хотел спросить про трубу ПВХ для вводного провода. Думал что можно только в стальной трубе.
Solovey написал : Там он где-то еще вводной провод 8 квадрат нашел...
Наверное 6 кв там. На 10 не похоже.
Про УЗО мужик слышал, даже упоминает... но не ставит - лжеэлектрик.
Разве установка УЗО обязательна по пуэ? Т.е. желательно, но не оязательно.
РЕ - отсутствует как класс...
У нас в Садовом Товариществе абсолютно у всех только два провода приходят. Кстати в Москве тоже.
Щит куплен с запасом
Запаса там, конечно, нет))) Но если дачный домик совсем маленький и одноэтажный, то 3 автомата может и хватить. Свет, розетки, плита. В старых квартирах в Москве до сих пор у многих 3 автомата.
Не все энергосбытовые компании пломбируют наклеиваемыми пломбами.
Как же вот бесит это правило пломбировки. Я вот вообще не электрик, но уверен, что могу сделать все аккуратно. Тем более что для себя вдвойне можно постараться. А потом прийдет какой-нибудь умник пломбировать, скажет вводной автомат убрать, СИП завести напрямую в счетчик, автоматы нужны только ИЕК, счетчик только меркурий и вообще нужна бумага, что вы имеете право собирать щит. Щас придут таджики с группой по электробезопасности и за энную сумму все исправят. И куда деваться? Может я не прав, конечно.
26.02.2015 в 12:15:20
alexVS написал : Разве установка УЗО обязательна по пуэ?
Да. А при схеме заземления TT - ещё и две ступени. В сельской местности при нынешнем состоянии сетей схема TT часто является единственно реальной.
alexVS написал : У нас в Садовом Товариществе абсолютно у всех только два провода приходят.
И это совершенно правильно, поскольку схема заземления TN-S (защитный ноль отдельным проводом от трансформатора) в сельской местности неприменима по многим причинам.
alexVS написал : Запаса там, конечно, нет))) Но если дачный домик совсем маленький и одноэтажный, то 3 автомата может и хватить. Свет, розетки, плита. В старых квартирах в Москве до сих пор у многих 3 автомата.
При трёх автоматах - про современную электроплиту забудьте. Как и про любую другую технику класса 1, спроектированную в расчёте на заземление. См пост #31081 в этой теме. Можете использовать только свет и электроприборы с двойной изоляцией. Ну, ещё пластмассовый электрочайник можно.
В городе это реально, поскольку кухня и нагрев воды на газу. В деревне... суровый быт получается.
26.02.2015 в 12:22:40
alexVS написал : Разве установка УЗО обязательна по пуэ? Т.е. желательно, но не оязательно.
на розетки обязательно.
alexVS написал : Я просто хотел спросить про трубу ПВХ для вводного провода. Думал что можно только в стальной трубе.
дык у него проводка открытая, пофиг какая труба. Вернее я не увидел в записанной части ролика криминала. Но не исключаю что домик может быть деревянным, а проход через стену в пластике - тогда косяк.
alexVS написал : У нас в Садовом Товариществе абсолютно у всех только два провода приходят. Кстати в Москве тоже.
в садовом товариществе ТТ надо делать в этом случае. У а старые многоквартирные дома тоже ждет реконструкция.
alexVS написал : Как же вот бесит это правило пломбировки. Я вот вообще не электрик, но уверен, что могу сделать все аккуратно. Тем более что для себя вдвойне можно постараться. А потом прийдет какой-нибудь умник пломбировать, скажет вводной автомат убрать, СИП завести напрямую в счетчик, автоматы нужны только ИЕК, счетчик только меркурий и вообще нужна бумага, что вы имеете право собирать щит. Щас придут таджики с группой по электробезопасности и за энную сумму все исправят. И куда деваться? Может я не прав, конечно.
А тут только 2 варианта:
AlexeyL написал : Да. А при схеме заземления TT - ещё и две ступени.
вот тоже это все время в голове вертится... а в каком документе это приписано, подскажите?
AlexeyL написал : При трёх автоматах - про современную электроплиту забудьте. Как и про любую другую технику класса 1, спроектированную в расчёте на заземление. См пост #31081 в этой теме.
эмм, а как количество автоматов влияет на возможность установки плиты????? ;)
26.02.2015 в 12:50:19
AlexeyL написал : А при схеме заземления TT - ещё и две ступени.
Можно ссылку на норматив? :help
26.02.2015 в 12:55:21
Solovey написал : эмм, а как количество автоматов влияет на возможность установки плиты????? ;)
Более или менее современная плита требует заземление. Схема TN-C-S в сельской местности малореальна. Двухступенчатая дифзащита в "три автомата" явно не вписывается.
26.02.2015 в 12:56:23
Zhmak написал : Этот трюк предусмотрен какими-нибудь нормативными документами?
Да, был соответствующий СНиП. Попробую его поискать.
26.02.2015 в 13:09:20
AlexeyL написал : Более или менее современная плита требует заземление. Схема TN-C-S в сельской местности малореальна. Двухступенчатая дифзащита в "три автомата" явно не вписывается.
AlexeyL написал : При трёх автоматах - про современную электроплиту забудьте. Как и про любую другую технику класса 1, спроектированную в расчёте на заземление. См пост #31081 в этой теме.
Еще раз повторю вопрос: как количество автоматов влияет на возможность установки плиты?
26.02.2015 в 13:25:29
Solovey написал : Еще раз повторю вопрос: как количество автоматов влияет на возможность установки плиты?
Я предполагаю, что когда автор вопроса пишет про дачный щиток с тремя автоматами - то он имеет в виду, что в щитке таки именно три простых автоматических выключателя (вводной и две группы) и больше ничего. На возможность установки плиты без её подключения к электричеству количество автоматов не влияет никак.
26.02.2015 в 14:03:18
[QUOTE=Павел32;5047051]Johnny; Спасибо.Уточню свой вопрос.Дачный дом, кухня и комната на первом этаже,веранда состоит из закрытой части, в которой душевая и открытая часть.На втором этаже зал и 2 комнатушки. На улице на колодце будет стоять насосная станция.
Можете подсказать правильный набор для щитка?
Если установить одни ДиФы, то много ли получится? Т.е. как я Вас правильно понял для света и розеток по отдельному ДиФу, но по одним Дифом я могу объединить свет в 2-х комнатах, также как и 1 Дифом я защищу розетки допустим в 2 комнатах. И здесь количество ДиФов будет играть роль только для удобства применения при проведении допустим ремонтных работ и всё. Нужна будет розетка-запитаюсь на втором этаже.
Или установить УЗО и автоматы.
Например для второго этажа, где 2 комнаты и зал, я могу поставить 1 ДИФ на розетки+1 ДиФ на свет.
Попрошу специалистов прокомментировать вышесказанное. Спасибо.
26.02.2015 в 15:40:51
Электроплита 7500 кВт, провел кабель NYM 3х4мм2. Кабель будет проходить по плинтусу... Теперь сомневаюсь... программы расчета кабеля дают разный результат по сечению.
Вопрос:
Спасибо!
26.02.2015 в 15:45:35
grishaev написал : Вопрос:
- NYM
NYM - годится только для нежилых помещений... ну там для гаража, сарая...
grishaev написал : 3х4мм2
На однофазную плиту надо кабель минимум 3*6.
grishaev написал :
- На какой максимальный ток нужно рассчитывать для кабеля 3х2,5мм2 и 3х4мм2
2.5 квадрата - автомат не более 16А 4 квадрата - автомат не более 25А
26.02.2015 в 18:34:45
Прошу совета по использованию реле защиты с целью защитить вышеуказанную бытовую технику от низкого и высокого напряжения. Можно ли, просуммировав максимальную мощность электроприборов поставить подходящее по мощности реле на несколько линий? И правильно ли я понимаю, что реле не несет в себе функцию автомата и они должны работать в связке?
26.02.2015 в 18:55:47
Paxa написал :
- Варочная поверхность с клеммником (без кабеля) 7.9 кВт. Силовой кабель (3-ех фазный), идущий из стены не дотягивается. Правильно ли будет поставить силовую розетку и подключить поверхность кабелем с вилкой?
Да, но думаю цена вас не порадует.
Как вариант, нарастить кабель опрессовкой гильзами, но нужен спец. инструмент (хаха, он стоит дешевле одной только вилки).
Paxa написал : Духовой шкаф с кабелем, но без вилки, 2.5 кВт. Правильно ли будет поставить силовую розетку, к проводу из духового шкафа прикрутить вилку и подключить в розетку?
Розетка на 16 ампер? Да, правильно. Но линию под духовку лучше отдельную.
26.02.2015 в 19:10:11
Один раз потратится можно, но заиметь в домашней аптечке спец. инструмент - вариант неплохой. Т.е. клещи + гильзы = правильное удлинение, а также правильное соединение проводов в монтажных коробках (вместо wago и "скруток" от "мастера-электрика")?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу