08.03.2015 в 09:11:51
volchenok написал : Значит и УЗО надо на 63А. Или общий автомат на 25А ставить.
Т.е превышение на 1А критично?
08.03.2015 в 09:26:54
lemurs написал : Т.е превышение на 1А критично?
ХЗ. А в МОЕМ понимании ХЗ трактуется в пользу НЕУКОСНИТЕЛЬНОГО соблюдения правил. А так то - вам с этим жить, не мне.
08.03.2015 в 09:33:17
Rex555 написал : Подскажите, пожалуйста в чем проблема?
Посмотрите шунт амперметра.
08.03.2015 в 10:16:58
iyri написал : Посмотрите шунт амперметра.
Амперметр другой ставил - результата ноль....
08.03.2015 в 10:42:43
Есть 8 линий освещения каждая по 1000 Вт. Необходимо управление посредством таймера и причем включение одновременно. Идею с 8 таймеров отверг, настроить одновременность сложно. Предложил один таймер будет управлять всеми линиями через контактор. Как обеспечить защиту? На каждую линию после ПМ поставить АВ 16А или защитить перед ПМ по сумме?
08.03.2015 в 10:58:05
lemurs написал : Насколько критично если сумма автоматов под УЗО (25А) на 1А превышает номинал УЗО (10+10+6)? При этом совокупная мощность потребителей не превысит (1+1+0,2=2,2кВт)
Вот это что - 1+1+0,2 кВт? Распределение по автоматам? Тогда ставьте не 10+10+6, а три по 6.
08.03.2015 в 11:19:19
lemurs написал : Т.е превышение на 1А критично?
ИМХО, ничего страшного. Я бы не парился.
08.03.2015 в 13:48:03
Подскажите как реализовать- нужно чтобы при нажатии кнопки включался БП на 220/24В питающий насос на обратном осмосе, по достижению давления срабатывает релюшка размыкающая линию 24В, нужно чтобы когда сработает это реле отключалось и питание БП 220В.
08.03.2015 в 14:13:19
Крошка Ру написал : Подскажите как реализовать- нужно чтобы при нажатии кнопки включался БП на 220/24В питающий насос на обратном осмосе, по достижению давления срабатывает релюшка размыкающая линию 24В, нужно чтобы когда сработает это реле отключалось и питание БП 220В.
Нажимаем кнопку, срабатывает реле К1 на 220В. Через НЗ контакт реле к2.1 и сработавший контакт к1.1 реле К1 встает на самоподхват. Вторым контактом реле К1 подает питание на БП 220/24
При достижении давления замыкается контакт и срабатывает реле К2 на 24В. Своим контактом это реле разбирает схему с реле К1. Блок питания отключается.
Пойдет?
Хотя я немного не понял что там за релюшка размыкающая у вас линию 24В... Можно тогда самоподхват реле К1 от цепи этого реле организовать вместо контактов к2.1 и к1.1
08.03.2015 в 14:21:22
Ага, спасибо. Реле давления, при достижении давления отключает линию 24В питающию насос, при падении давления снова замыкается и подает питание 24В на насос, бп по идее должен быть включён всегда. Еще на каких релюшках все это организовать?
08.03.2015 в 18:25:35
НЕМЕЦ написал : alexVS, а как эта отвертка реагирует на другие массивные металлические объекты, например, холодильник?
На выключенный холодильник ЗИЛ, на котором стоит микроволновка, звенит. Правда не так сильно. Нужно ближе тестер подносить. Рядом стоит морозилка стинол - тишина. Если выключить микроволновку из розетки - тишина.
08.03.2015 в 18:39:07
alexVS написал : Необычно реагирует на микроволновку. Микроволновка старая Sharp Carousel Auto Cook включена в розетку и находится в дежурном режиме, т.е. часы горят, ничего не готовится на ней. Отвертка начинает оглушительно звенеть-верещать на расстоянии 30 см(!!!!!) от микроволновки.
Заземление в розетке есть?
08.03.2015 в 19:23:20
camper написал : Есть 8 линий освещения каждая по 1000 Вт. Необходимо управление посредством таймера и причем включение одновременно. Идею с 8 таймеров отверг, настроить одновременность сложно. Предложил один таймер будет управлять всеми линиями через контактор. Как обеспечить защиту? На каждую линию после ПМ поставить АВ 16А или защитить перед ПМ по сумме?
Сумбурно изложили...
Каждую группу освещения под АВ С10(6)А.
8кВт - нагрузка мизерная. Смотреть по сети(количество фаз и петля) и пусковым токам фонарегов. camper,
camper написал : или защитить перед ПМ по сумме?
Один 3Р С16(max 25) держит пуск? - и не клепать моск.
09.03.2015 в 09:34:55
Rex555 написал : Амперметр другой ставил - результата ноль....
Rex555 Чудес не бывает, какой амперметр ставили? я к тому что большинство их идет без шунта (
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу