vvladq
vvladq
Резидент

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

17.02.2014 в 21:51:27

ESA написал : АВ должен не допускать той ситуации, а в частности нагрузки выше чем рассчитан провод.

есть и другие ситуации - уменьшение сечения из-за повреждения, заводской брак....

От пожара он не спасет но и УЗО не спасет при утечке между нулем и фазой. С учетом что ноль и фаза греются в первую очередь и изоляция у их быстрей потекет при повышенном токе

необязательно... повреждена фаза и внешняя оболочка кабеля утечка на металлоконструкции... до кз далеко, а изоляция продолжает плавиться.... тут конечно узо спасёт и без третьей жилы, либо она должна быть без изоляции под общей оболочкой, получается...................... :swoon (а ещё лучше - изолированные жилы в подобие брони и она-же (броня) проводник pe, а уже потом поверх брони ещё изоляция... но... видимо это очень не технологично)

пренебрегать расчетом АВ по нагрузке изходя из сечения провода не стоит.

несомненно первоначальный вопрос был в том - тянуть трехжильным кабелем туда, где третья жила никогда теоретически не понадобиться или нет, получается, что исходя из защиты самого кабеля - нет :eek: ибо практически бессмысленно??? (если только какой дюбель аккурат меж фазой и землей или нулём и землёй забит будет.....)

По мне так лучше проложить две линии по 2.5 квадрата на группы розеток под общим УЗО но с защитой каждой линии АВ на 16А, чем одну линию на тоже количество розеток и с защитой ДИФом на 20А

несомненно.... нагрузки с двух линий смогут отобрать чуть более 32А =)))) супротив 20 =))) не считая допустимой долговременной плотности тока в данном кабеле (а это много от чего зависит, к примеру от способа прокладки)

так-же я недавно разорялся по поводу теплового расцепителя в иековском диффе.... будь это связка ав и узо можно было-бы выкинуть просто ав..... блок узо-то в дифе исправен был, да и ломаться кроме механики нечему в узо (если не превышать номиналы пропускаемого тока и оно не электронное)

0
ESA
ESA
Новичок

Регистрация: 06.02.2014

Великий Новгород

Сообщений: 66

17.02.2014 в 23:11:13

vvladq написал : первоначальный вопрос был в том - тянуть трехжильным кабелем туда, где третья жила никогда теоретически не понадобиться или нет, получается, что исходя из защиты

Там где она не нужна это выключатель. А теперь попробуем с эмитировать ситуацию. Ток по фазному побежал до выключателя потом в обратку на лампочки. С учетом того что из там висит на пол киловата или более нагрузка но на выключатель почему то кинули швп 0.75. Проходит определенное время провод греется начинается плавится изоляция этих двух жил но мы же спокойны у нас же на третей земля значит все в норме. Но только толк от этой земляной будет тогда когда провод будет уже гореть и тогда возможна фазный перемкнет на эту РЕ жилу. В итоге когда сработает УЗО или АВ проводку как минимум надо уже менять если будет где.

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

17.02.2014 в 23:22:55

ESA написал : кинули швп 0.75. Проходит определенное время провод греется начинается плавится изоляция этих двух жил но мы же спокойны у нас же на третей земля значит все в норме

Тот, кто кинул ШВВП 0.75, уж точно земляной противопожарный "зонд" кидать не будет. Да и не бывает ШВВП 3хХ.

0
ESA
ESA
Новичок

Регистрация: 06.02.2014

Великий Новгород

Сообщений: 66

17.02.2014 в 23:27:26

НЕМЕЦ написал : Тот, кто кинул ШВВП 0.75, уж точно земляной противопожарный "зонд" кидать не будет. Да и не бывает ШВВП 3хХ.

Не принципиально ШВВП могут кинуть и ПВС, есть фанаты которым нравится его кидать.

0
vvladq
vvladq
Резидент

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

17.02.2014 в 23:31:32

ESA написал : В итоге когда сработает УЗО или АВ проводку как минимум надо уже менять если будет где.

в том-то и дело узо отработает ДО кз кз это уже предпосылка к пожару, что толку, что сработает ав, когда искры от козы уже что-то успели поджечь?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

18.02.2014 в 08:39:18

НЕМЕЦ написал : не бывает ШВВП 3хХ.

ты не поверишь... http://www.electro-mpo.ru/card36531.html#.UwLj2YVVYwc

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

18.02.2014 в 08:43:44

333vs333 написал : Мдя... Лучше бы вообще не комментировали.

для кого лучше?

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

18.02.2014 в 10:32:11

Alexiy написал : ты не поверишь...

Вах!

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

18.02.2014 в 11:17:17

НЕМЕЦ написал : Вах!

ВАХ - это аббревиатура (все буквы заглавные)

0
Бех
Бех
Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

18.02.2014 в 11:18:18

Вольт-амперная характеристика!!!!!! Зависимость тока от напряжения!!!!! поправил)))

0
Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

18.02.2014 в 11:22:59

Бех написал : Зависимость тока от времени!!!!!

И в каком месте там время :confused:? Вообще-то, это зависимость напряжения от тока

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу