04.04.2015 в 16:07:44
pva написал : Верно ли, что если в трубе вводной кабель ВВГнгls 2х10, то он должен быть защищен от перегрузки автоматом С32 Максимальный ток 55А, С32 отключает Iном*1,45=46,4А С40 уже не подойдет, т.к. Iном*1,45=58А С50 тем более не подойдет.
Умножать надо не на 1.45, а на 1.13 - именно такой ток автомат держит бесконечно долго.
Для кабеля 6 квадрат автомат не более 32А для 10 квадрат - не более 50А автомат Если на вводе автомат 63А, то уже 16 квадрат кабель нужен
04.04.2015 в 16:27:41
Подскажите, пожалуйста.
если брать светильнки ecola, а лампы gauss какие минусы этого решения?или все будет ок?
потолочные встраиваемые светильнки планирую взять gauss и лампы gauss. светодиодные. 220в.gx53.
на балкон сказали нужны накладные.
выбрал такие. ecola
будут ли лампы gauss нормально себя чувствовать в светильниках ecola и если нет, то чего ждать?мерцания, не подходят по размеру?или? спасибо!!!
04.04.2015 в 16:42:33
тему дабл алекса прихлопнули чтоль? :a
04.04.2015 в 19:18:22
ПPOPAБ написал : Естественно. Но вы выбрали не самое удачное место для розетки.
Осознала. Больше не повторится.
04.04.2015 в 19:46:53
Такая скрутка нормальна от строителей? Переделывать не надо? Или СИЗ накрутить для надежности?
04.04.2015 в 20:00:02
ПPOPAБ написал : Для кабелей следует использовать табл. 1.3.6., а лучше Допустимые токовые нагрузки кабелей с медными жилами на 0,66,1 и 3 кВ (ГОСТ 31996 -2012).
Там ни слова про прокладку в трубах.
ПPOPAБ написал : Не верно! Кабель должен быть трехжильным, но в таблицах следует смотреть двухжильный.
Ввод от ВЛ в деревне двужильный. Хотя я смотрю люди уже начали делать трехжильным проводом, выпуская третью жилу на улицу и вешая на нее табличку: "ПРОРАБ сказал эта жила должна быть!!!!"
ПPOPAБ написал : См. табл. 1.3.5. и т.д...
Таблица для алюминиевых проводов.
Solovey написал : Умножать надо не на 1.45, а на 1.13 - именно такой ток автомат держит бесконечно долго. Для кабеля 6 квадрат автомат не более 32А для 10 квадрат - не более 50А автомат Если на вводе автомат 63А, то уже 16 квадрат кабель нужен
Я всегда так и считал. Табл. 1.3.4 показывает, что в трубе все по-другому. Допустим, любимый прорабом 3-х жильный кабель 3х4мм2 имеет максимальный ток воздухе 38А, в трубе согласно табл. 1.3.4 - 27А. На четверку всегда ставят автомат 25А. Но 25А*1,13=28,25А. Уже нехорошо. А по время-токовой характеристике при I=1,45Iн=36А автомат еще минуту будет думать срабатывать или нет.
04.04.2015 в 20:07:39
michigan написал :
Такая скрутка нормальна от строителей? Переделывать не надо? Или СИЗ накрутить для надежности?
04.04.2015 в 20:14:58
ПPOPAБ написал : Так себе. Но в чистом виде подобное соединение недопустимо.
Угу. Или пайка, сварка, опрессовка, сжимы, клемники... В обязательном порядке!
Гильзы есть. Тогда ими сделаю. Можно скрутку вставлять в гильзу или раскручивать?
04.04.2015 в 20:17:00
michigan написал : Можно скрутку вставлять в гильзу или раскручивать?
Раскручивать, по возможности выпрямлять, вставлять и прессовать
04.04.2015 в 20:50:52
pva написал : Там ни слова про прокладку в трубах.
И шо, религия не позволяет самостоятельно найти недостающую информацию?
pva написал : Ввод от ВЛ в деревне двужильный. Хотя я смотрю люди уже начали делать трехжильным проводом, выпуская третью жилу на улицу и вешая на нее табличку: "ПРОРАБ сказал эта жила должна быть!!!!"
Таки в вашей деревне какие то особые Правила электроустановок и воспитания?
pva написал : Таблица для алюминиевых проводов.
Ужас то какой... А перед ней для медных таблицу совсем не видно?
pva написал : Допустим, любимый прорабом 3-х жильный кабель
Конечно допустим. см. п.7.1.36. В отличии от вами любимого двухжильного или провода.
pva написал : кабель 3х4мм2 имеет максимальный ток воздухе 38А
угу ...
pva написал : в трубе согласно табл. 1.3.4
провод а не кабель
pva написал :
- 27А.
pva написал : На четверку всегда ставят автомат 25А. Но 25А*1,13=28,25А. Уже нехорошо.
Кто ставит и кому поплохело?
pva написал : А по время-токовой характеристике при I=1,45Iн=36А автомат еще минуту будет думать срабатывать или нет.
Кошмар наверное?
Все это конечно забавно... Но: 2.1.48.! Подсказать куда смотреть дальше?