04.04.2015 в 15:30:20

gorchiha написал : Правда? Очень хорошо, если так.

Естественно. Но вы выбрали не самое удачное место для розетки.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

04.04.2015 в 16:07:44

pva написал : Верно ли, что если в трубе вводной кабель ВВГнгls 2х10, то он должен быть защищен от перегрузки автоматом С32 Максимальный ток 55А, С32 отключает Iном*1,45=46,4А С40 уже не подойдет, т.к. Iном*1,45=58А С50 тем более не подойдет.

Умножать надо не на 1.45, а на 1.13 - именно такой ток автомат держит бесконечно долго.

Для кабеля 6 квадрат автомат не более 32А для 10 квадрат - не более 50А автомат Если на вводе автомат 63А, то уже 16 квадрат кабель нужен

0
Аватар пользователя
trezznik

Местный

Регистрация: 13.03.2015

Москва

Сообщений: 16

04.04.2015 в 16:27:41

Подскажите, пожалуйста. если брать светильнки ecola, а лампы gauss какие минусы этого решения?или все будет ок? потолочные встраиваемые светильнки планирую взять gauss и лампы gauss. светодиодные. 220в.gx53. на балкон сказали нужны накладные. выбрал такие. ecola http://www.2700k.ru/product_info.php?products_id=30 а для ванной решил взять влагозащищенные (или для ванны сойдут и обычные встраиваемые потолочные gauss?) светильники будут по центру ванной, не над ванной. будет вытяжной вентилятор. или лучше не рисковать и брать влагозащищенный? ecola ip65 http://www.2700k.ru/product_info.php?products_id=411

будут ли лампы gauss нормально себя чувствовать в светильниках ecola и если нет, то чего ждать?мерцания, не подходят по размеру?или? спасибо!!!

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

04.04.2015 в 16:42:33

тему дабл алекса прихлопнули чтоль? :a

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

04.04.2015 в 16:50:55

haramamburu написал : тему дабл алекса прихлопнули чтоль?

Похоже. Жаль...

0
Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

04.04.2015 в 17:15:54

haramamburu написал : тему дабл алекса прихлопнули чтоль?

вместе с ним?

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

04.04.2015 в 17:26:08

Костян челяб написал : вместе с ним?

Какой кровожадный :p

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
gorchiha

Местный

Регистрация: 04.04.2015

Москва

Сообщений: 13

04.04.2015 в 19:18:22

ПPOPAБ написал : Естественно. Но вы выбрали не самое удачное место для розетки.

Осознала. Больше не повторится.

0
Аватар пользователя
michigan

Местный

Регистрация: 26.10.2013

Рязань

Сообщений: 633

04.04.2015 в 19:46:53

Такая скрутка нормальна от строителей? Переделывать не надо? Или СИЗ накрутить для надежности?

0
Аватар пользователя
pva

Местный

Регистрация: 01.10.2014

Москва

Сообщений: 41

04.04.2015 в 20:00:02

ПPOPAБ написал : Для кабелей следует использовать табл. 1.3.6., а лучше Допустимые токовые нагрузки кабелей с медными жилами на 0,66,1 и 3 кВ (ГОСТ 31996 -2012).

Там ни слова про прокладку в трубах.

ПPOPAБ написал : Не верно! Кабель должен быть трехжильным, но в таблицах следует смотреть двухжильный.

Ввод от ВЛ в деревне двужильный. Хотя я смотрю люди уже начали делать трехжильным проводом, выпуская третью жилу на улицу и вешая на нее табличку: "ПРОРАБ сказал эта жила должна быть!!!!"

ПPOPAБ написал : См. табл. 1.3.5. и т.д...

Таблица для алюминиевых проводов.

Solovey написал : Умножать надо не на 1.45, а на 1.13 - именно такой ток автомат держит бесконечно долго. Для кабеля 6 квадрат автомат не более 32А для 10 квадрат - не более 50А автомат Если на вводе автомат 63А, то уже 16 квадрат кабель нужен

Я всегда так и считал. Табл. 1.3.4 показывает, что в трубе все по-другому. Допустим, любимый прорабом 3-х жильный кабель 3х4мм2 имеет максимальный ток воздухе 38А, в трубе согласно табл. 1.3.4 - 27А. На четверку всегда ставят автомат 25А. Но 25А*1,13=28,25А. Уже нехорошо. А по время-токовой характеристике при I=1,45Iн=36А автомат еще минуту будет думать срабатывать или нет.

0
Аватар пользователя
alexposter

Местный

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

04.04.2015 в 20:07:39

michigan написал :

Такая скрутка нормальна от строителей? Переделывать не надо? Или СИЗ накрутить для надежности?

  • как по мне, лучше пропаять для надежности, если оставлять ее хотите. С соблюдением технологии конечно.
0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

04.04.2015 в 20:09:21

michigan написал : Такая скрутка нормальна от строителей?

Так себе. Но в чистом виде подобное соединение недопустимо.

michigan написал : Или СИЗ накрутить для надежности?

Угу. Или пайка, сварка, опрессовка, сжимы, клемники... В обязательном порядке!

0
Аватар пользователя
michigan

Местный

Регистрация: 26.10.2013

Рязань

Сообщений: 633

04.04.2015 в 20:14:58

ПPOPAБ написал : Так себе. Но в чистом виде подобное соединение недопустимо.

Угу. Или пайка, сварка, опрессовка, сжимы, клемники... В обязательном порядке!

Гильзы есть. Тогда ими сделаю. Можно скрутку вставлять в гильзу или раскручивать?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

04.04.2015 в 20:17:00

michigan написал : Можно скрутку вставлять в гильзу или раскручивать?

Раскручивать, по возможности выпрямлять, вставлять и прессовать

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

04.04.2015 в 20:50:52

pva написал : Там ни слова про прокладку в трубах.

И шо, религия не позволяет самостоятельно найти недостающую информацию?

pva написал : Ввод от ВЛ в деревне двужильный. Хотя я смотрю люди уже начали делать трехжильным проводом, выпуская третью жилу на улицу и вешая на нее табличку: "ПРОРАБ сказал эта жила должна быть!!!!"

Таки в вашей деревне какие то особые Правила электроустановок и воспитания?

pva написал : Таблица для алюминиевых проводов.

Ужас то какой... А перед ней для медных таблицу совсем не видно?

pva написал : Допустим, любимый прорабом 3-х жильный кабель

Конечно допустим. см. п.7.1.36. В отличии от вами любимого двухжильного или провода.

pva написал : кабель 3х4мм2 имеет максимальный ток воздухе 38А

угу ...

pva написал : в трубе согласно табл. 1.3.4

провод а не кабель

pva написал :

  • 27А.

Варум???

pva написал : На четверку всегда ставят автомат 25А. Но 25А*1,13=28,25А. Уже нехорошо.

Кто ставит и кому поплохело?

pva написал : А по время-токовой характеристике при I=1,45Iн=36А автомат еще минуту будет думать срабатывать или нет.

Кошмар наверное?

Все это конечно забавно... Но: 2.1.48.! Подсказать куда смотреть дальше?