ksiman написал : Автомат защищает и розетку тоже :)
Ага, и наверное айфон пять эс, который в нее воткнут :)
24.02.2014 в 17:24:56
ksiman написал : Автомат защищает и розетку тоже :)
Ага, и наверное айфон пять эс, который в нее воткнут :)
24.02.2014 в 17:27:31
pudra написал : Ага, и наверное айфон пять эс, который в нее воткнут
Нагрузку - не защитит.
24.02.2014 в 17:30:29
AlexeyL написал : Следовательно, если я найду розетки Шуко, в которые можно без вивисекции засунуть 4 мм2 (такие розетки есть), то можно ставить на группу и 25 ампер.
Далее, хозяйка находит удлинитель-разветвитель (тоже на 16А), включает через него пару радиаторов по 2,5 кВт (такие есть), и через пару часов готов пожар. Либо горит розетка, либо удлинитель-разветвитель. Никто, кроме неграмотной хозяйки, не виноват: всё сделано по правилам. Так?
А есть такие розетки?
24.02.2014 в 17:31:22
Johnny написал : Нагрузку - не защитит.
Нагрузка не является частью стационарной проводки
24.02.2014 в 17:32:29
Johnny написал : Нагрузку - не защитит.
Стандартный удлинитель-разветвитель Шуко на две и более дырки - это нагрузка или что-то другое? Если нагрузка - то какова собственная мощность этой нагрузки?
24.02.2014 в 17:35:36
elgato написал : А есть такие розетки?
Какие? Под 4 кв.мм? Unica должна "впускать", но я на практике не проверял :) Да, конечно, и автомат 16А способен некоторое время пропускать ток больше 16А. И если розетка плохая, то автомат ее может и не защитить :)
24.02.2014 в 17:36:14
AlexeyL написал : Следовательно, если я найду розетки Шуко, в которые можно без вивисекции засунуть 4 мм2 (такие розетки есть), то можно ставить на группу и 25 ампер.
Далее, хозяйка находит удлинитель-разветвитель (тоже на 16А), включает через него пару радиаторов по 2,5 кВт (такие есть), и через пару часов готов пожар. Либо горит розетка, либо удлинитель-разветвитель. Никто, кроме неграмотной хозяйки, не виноват: всё сделано по правилам. Так?
Ваша розетка на 25А или 16А? Засунуть можно что-угодно.
24.02.2014 в 17:36:43
Вот тут
24.02.2014 в 17:37:32
AlexeyL написал : Стандартный удлинитель-разветвитель Шуко на две и более дырки - это нагрузка или что-то другое?
Удлинитель - это удлинитель. Сам по себе он, естественно, нагрузкой не является. Так что бойтесь непонятных удлинителей малого сечения, юзайте самопальные 3х2.5 - с ними ничего не случится.
24.02.2014 в 17:37:54
elgato написал : Далее, хозяйка находит удлинитель-разветвитель (тоже на 16А), включает через него пару радиаторов по 2,5 кВт (такие есть), и через пару часов готов пожар. Либо горит розетка, либо удлинитель-разветвитель. Никто, кроме неграмотной хозяйки, не виноват: всё сделано по правилам. Так?
Так можно засунуть удлинитель в удлинитель и еще раз в удлинитель, и включить десять радиаторов. Все сделано по правилам. Так.
24.02.2014 в 17:40:03
Johnny написал : Какие? Под 4 кв.мм? Unica должна "впускать", но я на практике не проверял :) Да, конечно, и автомат 16А способен некоторое время пропускать ток больше 16А. И если розетка плохая, то автомат ее может и не защитить :)
Речь не об этом. Речь о том, что даже хорошая розетка на 16А имеет полное право гореть при постоянной нагрузке 25А. Такая нагрузка легко создаётся обычными, штатными средствами: удлинитель-разветвитель 16А, и несколько нагрузок в нём. Никаких самопалов, никаких "козлов".
Препятствуют ли ПУЭ такому простому и естественному пути к пожару?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу